| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС

Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2014, 20:21 #1
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС
Cuбupяk
 
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 5

Здравствуйте! Решил выполнить расчет стены теплокамеры из блоков фбс - достаточно распространенное решение. И столкнулся с проблемой - момент, возникающий в стене от давления грунта ничем не уравновешивается и, как следствие, эксцентриситет превышает максимально допустимый. Посмотрите кто сталкивался с такими расчетами - есть ли принципиальная ошибка, если есть то в чем?

Вложения
Тип файла: pdf Расчет толщины стены 02 (dwg).pdf (220.8 Кб, 135 просмотров)

Просмотров: 2918
 
Непрочитано 09.06.2014, 23:05
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Принципиальная ошибка в том, что стенку следует рассматривать как опертую по 4 сторонам, а не по 2м, находить момент в 2 плоскостях и сравнивать M/W с R кладки при изгибе по перевязанному и по неперевязанному сечениям.
Кроме того, по 3 из 4 сторон следует принять защемление на опоре.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 08:44
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Гор. давление, скорее всего, будет не активным, а в покое.
Вложения
Тип файла: docx 1.docx (251.6 Кб, 76 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 10:22
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Гор. давление, скорее всего, будет не активным, а в покое.
В несвязных грунтах я бы на это не надеялся.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 10:45
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


А на что надеятся? На связанные грунты? у которых давление покоя более, чем активное?
У ТС угол внутреннего трения 15 град. Это что - песок?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 10:49
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я делал монолитные балки через 2 ряда
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 20:42
#7
Cuбupяk


 
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 5


Спасибо всем за советы, посчитаю усилия в лире!
Cuбupяk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы? erikbond Прочее. Архитектура и строительство 1 14.03.2014 12:10
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37