| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus)

Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2015, 15:32 #1
Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus)
matsurik
 
Регистрация: 09.06.2015
Сообщений: 3

Дорогие, друзья, подскажите ваше мнение - возможно ли по результатам Лировского расчета и анализа вертикальных деформаций в узлах, моделирующих сваи определить относительную разницу осадок фундамента. Как правильнее это сделать - рассматривать всю плиту или же расстояние между поперечными стенами (по аналогии с лентами)? Правильно ли сравнивать данную величину с предельным значением из СНиП - 0,0016?
Здание - крупнопанельное, фундамент - свайный с плитным ростверком. Здание моделируется в Лире - пластинчатыми 44КЭ и стержневыми 10КЭ элементами соединеннымие численными 55КЭ, сваи моделируются одноузловыми численными 51КЭ с вычесленными жесткостями по результатам геотехнического расчета в Plaxis.
Например, вот свайное поле с мозаикой перемещений в сваях. Относительная разница осадок может быть:
1. (16,2-9,3)см/4478см=0,00154
или
2. (10,2-9,7)см/340=0,00147
Что, ближе к истине? Что для экспертизы нужно?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: осадки.png
Просмотров: 659
Размер:	84.0 Кб
ID:	151396  


Последний раз редактировалось matsurik, 09.06.2015 в 16:40. Причина: Замечание модератора
Просмотров: 7819
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:42
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


У Вас явный крен здания. А относительную разницу берите по первому варианту.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:55
#3
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Для определения наличия крена лучше посадите здание на ГРУНТ. Оттуда можете и взять относительную разницу.
skam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 16:44
#4
matsurik


 
Регистрация: 09.06.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Для определения наличия крена лучше посадите здание на ГРУНТ. Оттуда можете и взять относительную разницу.
Простите, что вы имеете в виду, когда говорите посадить здание на ГРУНТ?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
У Вас явный крен здания. А относительную разницу берите по первому варианту.
Здравствуйте, Дмитрий. А почему вы считаете, что первый вариант более правильный? как вы вычисляете крен для крупнопанельных зданий?
matsurik вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 04:25
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


matsurik, если вы считаете, что учли совместную работу системы сооружение-фундамент-основание, то не стоит забывать о п.5.6.50 СП22%:
Цитата:
Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Д, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием..
если нет, то, при отсутствии в задании на проектирование других ограничений по деформациям, необходимо руководствоваться значениями, указанными в таблице (прил. Д).

Опять-таки, я не увидел плиты. Если бы у вас была плита, то вычислить можно было бы только крен всей плиты (всего здания). То что у вас на картинке больше похоже на свайные кусты, для них, да, оценка идет для близ расположенных фундаментов (расстояние в осях и разница в деформациях).

----- добавлено через ~3 мин. -----
skam, для панельников крен не нормируется. А уж насколько он допустим, автору решать.
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 08:36
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1. Относительные осадки считаются в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях. При этом верхнее строение не учитывается. Ключевая фраза
Цитата:
если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием..
Т.е., если относительные осадки не превышают предельные значения СП, то нет смысла рассчитывать совместно здание-основание.
2. В твоём случае надо смотреть перекос этажей и крен самого здания, осреднённый по этажам. И сравнивать с предельными для данного типа здания.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 10:17
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от matsurik Посмотреть сообщение
А почему вы считаете, что первый вариант более правильный? как вы вычисляете крен для крупнопанельных зданий?
Беру на глаз несколько пар точек и делю разницу осадок на расстояние между ними. Максимальное из полученных значений заношу в отчёт.
Крен я не вычисляю. Я просто проектирую так, чтобы его не было - добиваюсь равномерной загрузки всех свай (без воздействия ветра).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 10:33
#8
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Если сваи смоделированы кэ-51 то осадка и деформирование здания будет происходить по Винклеру как от штампа. При расчете крена и осадок вы не учтете распределительную способность грунта (к-т постели С2). При подключении системы ГРУНТ вы получите более адекватную картину деформирования здания.
skam вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 16:21
#9
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
У Вас явный крен здания. А относительную разницу берите по первому варианту.
Подскажите , относительная разница в пределах нормы . 0,00154<0.0016 или 0,00147<0.0016. а как вы определили явный крен здания ?
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 16:55
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: крен это для сооружений, которые поворачиваются также, как поворачиваются фундаменты, на которых они стоят. Для сооружений, которые имеют гибкую основу, или принято их называть сооружениями конечной жесткости, крен определяется как разность осадок крайних точек, поделенное на расстояние между этими точками, при сем в этом случае этот крен к сооружению выше фундамента отношения не имеет, по сему и называется=относительная разность осадок.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 17:17
#11
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


а где можно посмотреть максимальный крен зд.?
Добрый ! вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2016, 17:36
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
а где можно посмотреть максимальный крен зд.?
Конечно. в таблице сп 22, где указан именно крен ф=та, это и есть крен сооружения.
Для остальных, где относительная разность осадок, существуют нормы по ограничению гор. перемещений.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44