| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Видимо, п.6.2.6 из СП 430.1325800.2018 "Монолитные конструктивные системы". Но, я бы сказал, что в кирипичном здании основную жесткость в эффект штампа должны давать стены, и им никакое нормативное понижение жесткости не уменьшит эффект; можно только проверить, он ли это, снизив жесткость по-ненормативному - на несколько порядков, чисто для проверки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Откуда возник вопрос. В СП 52-103-2007 понижающие коэффициенты 0,3 (0,2) были именно для плит перекрытий (покрытий) 6.2.5 и 6.2.7. Исходя из этих пунктов ф.плиты и ростверки я считал на нормальную жесткость. И разница между армированием ф.плиты с нормальной жесткостью и пониженной приличная. Для плитного ростверка это влияет на распределение нагрузки между сваями.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2022
Сообщений: 5
|
Скорее всего ошибки нет. Постоянно сталкиваюсь в подобным явлением при расчете в старке. В какой то шпаргалке от Еврософта прочитал, метод: после нескольких итераций по расчету упругого основания сформировать основание из ОКЭ. Попробуй, разница должна заметно уменьшится
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто нибудь пользуется монтажными стадиями из сапфира? Почему они такие корявые? Лира САПР 2020 | Rane | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.11.2021 20:40 |
Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу? | Энигма | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.07.2020 05:27 |
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? | Осторожный новичок | Лира / Лира-САПР | 13 | 09.12.2019 11:47 |
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? | Shamayka | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.05.2016 00:16 |