| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой

Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2012, 19:05 #1
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой
anka_sun
 
инженер
 
Нижний Новгород
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 13

Проектирую фундамент под склад пенообразователя (Типовой проект 164-04).
Район строительства карстоопасный, поэтому принимаю монолитные перекрестно-ленточные фундаменты.



Возник вопрос при сборе нагрузок на фундамент под пилястрой.
В книге А.И.Бедова про каменные конструкции ( http://dwg.ru/dnl/2129 ) рекомендуется учитывать совместную работу пилястры со стеной.




Нагрузка на фундамент приходит распределенной по площади таврового сечения с шириной полки bf=bп+2H/3 .
bп– ширина пилястры
Н – высота стены
Под все стены здания я проектирую монолитный ленточный фундамент, а в местах усиления стены пилястрой даю местное уширение ленты длинной bf. Верно ли это?

1. Если здание двухэтажное и пилястра на два этажа, то какая тогда берется высота стены при определении ширины полки таврового сечения?

2. Кирпичные стены здания ниже отм. пола выполняются по бетонным блокам.
Не будет ли за счет перевязки блоков нагрузка перераспределяться более чем на длину bf ?

Последний раз редактировалось anka_sun, 03.02.2012 в 10:10.
Просмотров: 12194
 
Непрочитано 03.02.2012, 09:43
#2
proART

инженеГр-конструктор
 
Регистрация: 05.08.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 30
<phrase 1= Отправить сообщение для proART с помощью Skype™


1. Если есть перекрытие между 1-м и 2-м этажом, то берется высота первого этажа.
2. Думаю, нет. Если нужно перераспределить на большую длину, нужно на отм 0,000 устраивать монолитный пояс.
proART вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 12:44
#3
LIlyM_rolikov


 
Регистрация: 03.02.2012
Сообщений: 2


Вот вы говорите, что у вас перекрестно-ленточный фундамент, т.е., кроме ленты вдоль стены, в створе ригеля перекрытия должна приходить еще поперечная лента фундамента - и нагрузка распределяется еще и на нее. Если у Вас шаг ригелей перекрытия совпадает с шагом пилонов и шаг этот меньше высоты этажа (h=что-то около 4,8м?), то при отсутствии проемов в стене, можно и вовсе считать, что нагрузка приложена равномерно, но заложить запас прочности, на возможную неоднородность. Однако, проемы наверняка есть, соответственно, величина bf=bп+2H/3 (<bп+12H) может уменьшиться, потому что высота призмы распределения нагрузки должна исчисляться от низа межоконного простенка. Но, вообще-то, если вы упомянули о карстоопасности, то определяющим будет именно расчет с учетом возможного карстового провала под несущим пилоном, а тогда, пожалуй, необходимо перейти от сборно-монолитного фундамента к монолитному, который обладает большей жесткостью. Тогда, можете меньше заморачиваться с локальным распределением нагрузки. А кирпичные стены при неоднородных осадках, как вы знаете, могут трескаться и до самого фундамента.
LIlyM_rolikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 14:26
#4
anka_sun

инженер
 
Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13


Спасибо за ответы.
Фундаменты проектируются монолитные перекрестно- ленточные. Возможно, за счет своей жесткости будут перераспределять усилия и на поперечные ленты. Определяя геометрические размеры фундаментов, я всегда исхожу из одинаковости давления под подошвой для обеспечения однородности осадок, (а значит уменьшения усилий в элементах). Поэтому мне показалось, принципиальным моментом то, на какую ширину будет распределяться нагрузка в стене с пилоном.

LIlyM_rolikov
величина bf=bп+2H/3 (<bп+12H) может уменьшиться, потому что высота призмы распределения нагрузки должна исчисляться от низа межоконного простенка.

В типовом проекте (Типовой проект 164-04) по этому зданию фундаменты сборные, и тоже дано местное уширение ленты под пилястрой. Но длина этого уширения значительно меньше bf=bп+2H/3 (Н=Нэтажа).
Если при определении bf за высоту призмы распределения нагрузки Н брать расстояние от низа межоконного простенка до фундаментной ленты, то ширина распределения нагрузки bf становится похожа на ширину в типовом проекте. )))

Последний раз редактировалось anka_sun, 03.02.2012 в 14:39.
anka_sun вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 14:55
#5
PKM-14

Строительная фирма
 
Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11


Пожалуйста, найдите книгу ВЕСЕЛОВ... второе, лучше третие издание и прочтите ответы на Ваши вопросы. Есть в dl.

Последний раз редактировалось PKM-14, 03.02.2012 в 15:07.
PKM-14 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 16:07
#6
anka_sun

инженер
 
Регистрация: 12.04.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 13


Из книги ВЕСЕЛОВА :
“Несущие элементы передают нагрузки на фундаменты… Нагрузки в этом случае определяются как для разрезных конструкций без учета осадок опор и перераспределения опорных реакций ”
Скажите, пожалуйста, следует ли из этого, что приходящую нагрузку на пилястру (около 35 т.) необходимо полностью привести на фундамент (без учета распределения нагрузки по стене)?

Распределенная нагрузка на фундамент от стены толщ. 380 мм – 12,8 т/м
Сосредоточенная нагрузка на пилястру ( размер вместе с толщ. стены 640х510 ) – 35т
Рассчитываю фундамент в Лире.
Задаю: на пластинчатые элементы (под стены) – q=12,8/0.38=33,7 т/м2
на пластинчатые элементы (под пилястры) – q=35/(0,64х0,51)=107,23 т/м2

Последний раз редактировалось anka_sun, 03.02.2012 в 16:51.
anka_sun вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 17:05
#7
PKM-14

Строительная фирма
 
Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11


Простите пожалуйста, но я в Лире ноль (не тот возраст) и такое считал всегда вручню. Нагрузка на пилястру включается в нагрузку от стены (посмотрите в "камешках"), а у ВЕСЕЛОВА (3 изд.) см. пар. 26, 27.

Последний раз редактировалось PKM-14, 03.02.2012 в 17:26.
PKM-14 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 13:00
#8
толя


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 2



Здраствуйтее!!!!!!!! вы сможете мне помочь??? хотябы оттолкнуться??? у меня такая проблема!!! у меня в дипломном проекте надо собрать сбор нагрузок на 9ти этажного кирпичного здания фундамент у меня будет на естественном оснований... вот как мне начать собрать нагрузки...???..... я вот на 1 п.м. перекрытия вроде как собрал... теперь мне куратор говорит нужно собрать на 1п.м стены! вообще как это собирается????
толя вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 14:26
#9
wsx


 
Регистрация: 13.08.2011
N. Novgorod
Сообщений: 14


собрав нагрузки на 1 кв.м. стены вы передаете их на стены в соответствии с грузовыми площадями, и вперед за расчет стен.
wsx вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 17:05
#10
толя


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 2


я же об этом и спрашиваю как это начать собрать.... мне нужен толчок вот толчок на что бы основаться???
толя вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2012, 10:53
#11
PKM-14

Строительная фирма
 
Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11


сбор нагрузок приведен в Веселове пар. 22 стр. 90-97.
PKM-14 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок: состав перекр. разный в разн. помещениях bolotov Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2011 00:22
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) K700 Конструкции зданий и сооружений 9 17.11.2009 17:58
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент Евгений Сироткин Основания и фундаменты 5 06.07.2007 12:43