СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ?
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140
|
||
Просмотров: 45744
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да 3-4 вот так сразу не скажу... К примеру, если кто-то захочет туалет сельский посчитать на МРЗ - вряд-ли понадобится карта В или С Их придется использовать, ведь предполагается, что расчет-то нелинейный, значит никаких форм колебаний и т.п. п. 5.14 - все верно, усилия занижаются (не везде, к примеру в кладке на срез - завышаются) - тем самым учитывается много всего - от того факта, что "мгновенная прочность" многих материалов выше, чем длительная, до дополнительных резервов от нелинейной работы материала.. Ну и, возможно, что-то еще... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Уточните пожалуйста. Тут путаница какая то.
1) При расчете по МРЗ с одной стороны допускаются неупругие деформации, а с другой стороны по п.5.2.2 коэфф. К1=1, что в табл.5, для этого коэффициента соответствует надпись "неупругие деформации не допускаются"? Есть в этом какое то противоречие.. Таким образом получается, что табл.5 используется только при расчете по ПЗ? 2) По п.5.14 при проверке условия напряжение в элементе меньше (либо равно) расчетному сопротивлению материала R, мы должны увеличивать это расчетное сопротивление материала R на mkp (табл.7)? Я правильно понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) Итак - при ПЗ расчет выполняется линейно. Т.е. после динамического расчета благодаря известным периодам колебаний через коэффициент бетта определяются инерционные силы, которые прикладываются к расчетной схеме, и далее определение усилий. Хотя в реальности при землетрясении образуются трещины, появляются пластические деформации во всех элементах - жесткость здания существенно снижается (но на какую величину - точно, наверное, никто не скажет). Т.е. при такой скорректированной жесткости инерционные силы были бы существенно меньше. Этот факт и учитывается введением коэффициента К1, из-за которого сейчас столько споров.
А при расчете на МРЗ Вы имеете право (если владеете предметом) учесть физическую нелинейность в прямом смысле, через соответствующие нелинейные жесткостные характеристики. Т.е. в самом расчете у Вас и будут образовываться трещины, снижаться жесткость и т.д. Соответственно, теряется смысл корректировать инерционные силы через К1. Да. Только опять же, не везде увеличивается - где-то и уменьшается. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Fag, требование обязательное. Но Вы можете учесть нелинейность и, тем самым, снизить усилия. И если расчеты с учетом нелинейных свойств материалов в Ansys/LS-Dyna или Abaqus науокемки и сложны и используются для проектирования уникальных объектов, то для более простых случаев можно ограничиться учетом локальных нелинейностей - к примеру, моделированием системы сейсмоизоляции, что возможно в таких программах как Midas или MicroFe.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,324
|
Естественно. На то и рассчитано. Ну чтоб 2 раза не считать
![]() А чего вдруг на МРЗ? Повышенная ответственность?
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2011
Сообщений: 3
|
СП 14.13330.2014 требует считать объекты морского порта (согласно таблице 3) по первой группе
В СП 14.13330.2011 я мог бы считать по 3й. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Немного идиотская статья 48.1 пункт 9 градостроительного кодекса. Получается что даже КПП приходится считать по первой группе. ----- добавлено через ~15 мин. ----- А в таблице 3 включили в 1-ю группу (объекты, перечисленные по подпунктах 1) 2) 3) 4) 5) 6) 9) 10.1) 11) пункта 1 статьи 48.1 кодекса [1]. 9) - морские порты, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,324
|
Это точно. Что ж, если надо, то считай.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если подходить формально - тупо по СП, то сейсмика при МРЗ примерно в 5 раз больше, чем в ПЗ. Единственная лазейка - бальность для ПЗ и МРЗ принимаются по одной и той же карте.
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,983
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Хотелось бы немного больше разобраться с этими МРЗостями.
Что мы имеем? Имеем повышенный уровень здания. Пусть он в таблице 3, СП 14.13330.2014 стоит в пункте 1. То есть при ПЗ коэффициент К0=1,2, а при МРЗ - К0=2,0. С этим разобрались. Пункт 5.2.2 твердит нам, что при расчетах на МРЗ мы как правило должны расчеты выполнять во временной области с применением акселерограмм и в конце пункта написано, что в "расчетах с учетом нагрузок, соответствующих МРЗ, во временной области следует принимать коэффициент К1=1". Мне видеться так, что К1=1 принимается не именно при расчетах на МРЗ, а при расчетах на МРЗ во временной области, так как словосочетание "как правило" возможно допускает не считать во временной области. Но словосочетание "как правило" весьма настроенческое и потому опасное для применения в том ключе, в котором я хочу. Если принять так, то получается мы можем просто увеличить сейсмическую нагрузку коэффициентом К0=2,0? И считать в линейной постановке без акселерограмм? Ну? Можем я спрашиваю? ![]() Теперь что касается бедных инженеров, которые вынуждены считать в линейной задаче на МРЗ с использованием акселерограмм. Что это получается за расчет? Просто линейный невременной по пиковым значениям? Я так делаю, но всегда когда так делаю борюсь сам с собой. Правда ещё ни разу не были результаты сильнокруче, чем по бальности, но вот связевые блоки страдают даже при 7ми баллах. Отрывы в связевых фундаментах при расчете в линейной постановке с учетом акселерограмм могут быть раз в пять больше, чем при сейсмике в бальности. А всё остальное примерно одного порядка. Так может и считать тогда всё просто с К0=2,0 и всё!!!??? ![]() Кто что может сказать по этому поводу? Особенно те у кого нет возможности считать в нелинейной постановке. Что вообще за фигню я считаю, если даже в Лире говорят, что прямого расчета на сейсмику во времени даже в нелинейной постановке у них нет!? Как быть, коллеги? P.s. Экспертизу пока удовлетворяли графики ускорений в РПЗ и слова в тексте, что расчет сделан на ПЗ и МРЗ.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,324
|
Судя по фразе
Цитата:
Поэтому считай как для ПЗ с К0=2. И всё!
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сейчас идёт их локализация под Россию и там есть наши нормы по стали и ж/б. Недавно был получен сертификат соответствия, так что их результаты можно будет представить в экспертизу. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Спасибо за науку.
А вот программы покупать это я с удовольствием бы набрал. Заверните каждую по две и можно с Ансисом. Но не спешат (совсем) у нас тратить на ПО не то что бы по полмилиона за программу, а даже 60 тыщ на обновление актуальной и апгрейд. Потому и вопрошаю Цитата:
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,324
|
Усилия в 4 раза больше, чем для ПЗ.
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по СП 14.13330.2011 (сейсмика) | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 108 | 12.04.2021 15:42 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Сейсмика СП 14.13330.2011 | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 14.09.2013 00:56 |
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! | atrium | Архитектура | 2 | 22.05.2011 12:26 |