Непрочитано 02.03.2016, 17:58
Как понять предел огнестойкости строительных конструкций REI, EI?
sorokin.ir
 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 20

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

В п. 5.10 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений" сказано следующее:

"Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:
- потери несущей способности (R);
- потери целостности (Е);
- потери теплоизолирующей способности (I)".

У меня вопрос по классам огнестойкости RE, REI: цифра после обозначения класса показывает время наступления предельных состояний по всем признакам, т.е. если следовать трактовке СНиПа - под "последовательно несколькими" подразумевают последовательную потерю несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности (REI 45 - все три параметра "потерялись" за 45 минут)?
Или же, что логичнее, под этим подразумевают потерю одного из признаков (REI 45 - "потерялся" один из признаков, вне зависимости от других)?
Но если 2-е утверждение верное, то зачем людям дурить мозги словом "последовательно"?

Последний раз редактировалось sorokin.ir, 02.03.2016 в 18:25.
Просмотров: 16323
 
Непрочитано 30.01.2019, 13:58
#21
ksen2


 
Регистрация: 29.01.2019
Сообщений: 3


Многоквартирный дом кирпичный, первый этаж помещения общепита, степень не знаю, т.к от проекта есть только несколько листов.

Последний раз редактировалось ksen2, 07.02.2019 в 15:07.
ksen2 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 09:21
#22
nastya1992


 
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 15


Здравствуйте.
Может кто сталкивался, подскажите.
1) Можем ли мы опирать противопожарную стену 2-го типа (120мм кирпичная кладка) на сборное перекрытие?
2) Сборная плита принята по серии 1.041-3 выпуск 1. В начале серии написано, что предел огнестойкости плиты не менее 0,75 часа (т.е. REI45, если я правильно понимаю).
Нам 45 минут достаточно (т.к. нужно перекрытие 3 типа), но эксперт утверждает, что плита потеряет свою несущую способность раньше и не сможет выдержать противопожарную стену 2-го типа (120мм кирпича). Можно ли вообще опираться на те данные,которые даны в серии? И вообще прав ли эксперт?
nastya1992 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 10:32
1 | #23
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,279
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nastya1992 Посмотреть сообщение
Можно ли вообще опираться на те данные,которые даны в серии?
Имхо можно, в связи с тем, что проводились реальные огневые испытания этих плит.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как понять предел огнестойкости строительных конструкций REI, EI?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости узлов. freshbox Конструкции зданий и сооружений 9 02.08.2018 08:48
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Ищу ГОСТ 1664-42 "Расчет строительных конструкций. Нагрузка ветровая" klinker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.04.2012 09:20
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
Предел огнестойкости конструкций Влад Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2004 19:11