При расчете количества лестниц, правильно ли руководствоваться следующим:
• По п. 6.1.18 СП 1.13130.2009 по одной внутренней лестнице здания класса C1 с шириной дверного проема 1,2 м может эвакуироваться 138
• По п. 6.1.16 СП 1.13130.2009 по одной наружной лестнице здания III степени огнестойкости может эвакуироваться 50 чел.
• Следовательно на 2м этаже здания III C1, с выходами на соответствующие лестницы, может находиться не более 188 мест.
Как вам кажется правильны выводы или где то есть ошибка?
Просмотров: 16002
 
Непрочитано 01.03.2010, 14:27
#2
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Hannyrik
Вам для размышления
тот же СП
Цитата:
4.2.4 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки). Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам:
из помещения - (1)
из коридора - (2)
где Р - периметр помещения, м;
n - число эвакуационных выходов;
D - длина коридора, м.
При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 14:54
#3
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Это понятно! как посчитать только не понятно!
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:16
#4
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


что Вам понятно? Понятно что, если пожар происходит в районе выхода на внутреннюю лестницу. то эвакуировать по лестнице 3 типа ваши 188 человек Вы не сможете!!!!
Вы идете от обратного. Вы сначала определитесь сколько Вам нужно человек эвакуировать, а потом определяйтесь с необходимым количеством выходов и лестниц
если идти по Вашей логике. то Вам потребуется. одна лестница 1 типа и еще 4 лестницы 3 типа
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 15:57
#5
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Вот это было как раз и не понятно! логика просчета как я понял была не правильная, но как нам лучше считать? тогда Например у нас здание 2 этажа на каждом этаже по 100-200 человек тогда как?
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 16:35
#6
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


минимум 2 лестницы 1 типа, можно больше, дальше считайте необходимую ширину выходов, с учетом поста 2
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 16:37
#7
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


спасибо.. а можете дать ссылку на нормативную документацию конкретно на раздел .. .. и Еще вопрос на первом этаже также по 2 лестницы или этажность не определяющая?
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 16:52
#8
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


читайте ФЗ 123, СНиП 21-01-97, и профильные СНиПы
Цитата:
Еще вопрос на первом этаже также по 2 лестницы или этажность не определяющая?
куда Вы с первого этажа по лестницам-то?
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 13:08
#9
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


не правильно написал.. имел ввиду выходы.. а не лестницы на первом этаже
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 14:47
1 | #10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,968
<phrase 1=


Цитата:
а можете дать ссылку на нормативную документацию конкретно на раздел
приложение 2 к ГОСТ 12.1.004-91
Приложение 3 к Пособию по проектированию общественных зданий и сооружений (к СНиП 2.08.02-85)

Да вот, добрые люди выложили книжки по этой теме
http://dwg.ru/dnl/7675
http://dwg.ru/dnl/7678

Последний раз редактировалось Vlad®, 05.03.2010 в 20:12.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 16:53
#11
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Спасибо всем
Hannyrik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как посчитать количество требующихся эвакуационных лестниц?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? Grizlyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.03.2009 17:16
Как уменьшить количество строк в COMMAND LINE (ADT 2006)??? Колян Прочее. Программное обеспечение 6 12.01.2009 10:27
Как посчитать площадь 3d объекта? Ex_Soft AutoCAD 33 24.12.2008 17:59
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как бы посчитать? Dima Прочее. Архитектура и строительство 14 10.04.2005 18:38