| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть выдавливание текучепластичного суглинка из под фундамента?

Как учесть выдавливание текучепластичного суглинка из под фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2021, 10:44 #1
Как учесть выдавливание текучепластичного суглинка из под фундамента?
Ust
 
Инженер-конструктор
 
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 259

Здравствуйте. Имеются несколько слоёв суглинков с примерно одинаковыми характеристиками. Суглинки текучепластичные сильнопучинистые E=7 МПа, угол внутреннего трения 14 градусов, IL=0,9 в водонасыщенном состоянии, e=0,7. По Расчёту несущая способность грунта 14 т/м2. Я прикладываю нагрузки не более 13 т/м2 (N=98 т, My=4т*м) на столбчатый фундамент 3х3. Осадки в пределах норм. Но меня терзают смутные сомнения не будет ли выдавливания грунта из под фундамента?
Просмотров: 1731
 
Непрочитано 28.01.2021, 11:02
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Фундамент на подушку щебеночно-песчаную посадите.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 09:41
#3
Garsiello


 
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 5


Здравствуйте!
"несущая способность грунта" в Вашем сообщении - это расчетное сопротивление по п.5.6.7 СП 22.13330.2016?
Garsiello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 10:13
#4
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Garsiello Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
"несущая способность грунта" в Вашем сообщении - это расчетное сопротивление по п.5.6.7 СП 22.13330.2016?
Да
Ust вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:54
1 | #5
Garsiello


 
Регистрация: 11.01.2021
Сообщений: 5


Тогда выдавливания, которое Вы должны были бы учитывать в своих расчетах, не должно быть.

Значительное выдавливание грунта происходит при давлении, равном предельному критическому давлению под подошвой - давлению, при котором образуются замкнутые области предельного равновесия под краями фундамента и уплотненное ядро под центром фундамента, выдавливающее грунт в стороны.
Расчетное сопротивление - давление, при котором зоны предельного равновесия развиваются на глубину 1/4 от ширины фундамента. Такое соотношение принято из опыта проектирования и наблюдения за построенными сооружениями (при нем области предельного равновесия точно не сомкнутся). Понятие расчетного сопротивления введено для того, чтобы можно было с достаточной для инженерных расчетов точностью применять линейные модели при прогнозе осадок. Таким образом, при давлении, не превышающем расчетное сопротивление, у нас остается запас несущей способности (которая и заключается в отсутствии выдавливания грунта из-под фундамента).

Последний раз редактировалось Garsiello, 29.01.2021 в 11:03.
Garsiello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 11:17
#6
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Garsiello Посмотреть сообщение
Тогда выдавливания, которое Вы должны были бы учитывать в своих расчетах, не должно быть.

Значительное выдавливание грунта происходит при давлении, равном предельному критическому давлению под подошвой - давлению, при котором образуются замкнутые области предельного равновесия под краями фундамента и уплотненное ядро под центром фундамента, выдавливающее грунт в стороны.
Расчетное сопротивление - давление, при котором зоны предельного равновесия развиваются на глубину 1/4 от ширины фундамента. Такое соотношение принято из опыта проектирования и наблюдения за построенными сооружениями (при нем области предельного равновесия точно не сомкнутся). Понятие расчетного сопротивления введено для того, чтобы можно было с достаточной для инженерных расчетов точностью применять линейные модели при прогнозе осадок. Таким образом, при давлении, не превышающем расчетное сопротивление, у нас остается запас несущей способности (которая и заключается в отсутствии выдавливания грунта из-под фундамента).
Спасибо. Успокоили.
Ust вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть выдавливание текучепластичного суглинка из под фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) Bor1 Прочее. Отраслевые разделы 0 15.11.2017 11:57
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47