| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.

Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2020, 13:38 #1
Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.
Андрей Серёгин
 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61

Здравствуйте. Вопрос к специалистам: Хочу возвести ростверк висячий на сваях с уширением. Грунт насыпной до 0,8 м. Глубина заложения пятки сваи 2 м. 2- 0.8= 1.2 м. Нигде не могу найти расчетное сопротивление грунта на такой маленькой глубине. Может кто из практического опыта подскажет? Характеристика грунта на глубине 3 м во вложении. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 314
Размер:	602.3 Кб
ID:	232363  

Просмотров: 11508
 
Непрочитано 03.12.2020, 13:48
#2
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Это будет столбчатый фундамент. Т.е. нести нагрузку будет только подошва, боковая поверхность нести не будет. Поэтому делайте расчёт столбчатого фундамента.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 13:50
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Offtop: А может, ещё немного досыпать и сделать плиту?... У вас там пучинистые водонасыщенные суглинки...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 14:40
#4
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61


Плита дороговато будет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Это будет столбчатый фундамент. Т.е. нести нагрузку будет только подошва, боковая поверхность нести не будет. Поэтому делайте расчёт столбчатого фундамента.
Так вопрос в том и состоит где взять расчетное сопротивление грунта под подошвой для столь малой глубины?
Кстати в сп 24. есть таблица для буронабивных свай, где несущая способность по боковой поверхности начинается с глубины 1 метр.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 14:59
| 1 #5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Так вопрос в том и состоит где взять расчетное сопротивление грунта под подошвой для столь малой глубины?
Посчитать
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 15:01
#6
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Посчитать
Может посоветуете как? а то я профан тут.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 15:02
1 | #7
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
расчетное сопротивление грунта под подошвой
Расчётное сопротивление считается по формуле 5.7 из СП 22.13330.2016.

Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
в сп 24. есть таблица для буронабивных свай, где несущая способность по боковой поверхности начинается с глубины 1 метр
Стойки длиной менее 3м и сваей-то считать нельзя. Глубокий столбчатый фундамент.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 15:10
#8
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61


Спасибо, посмотрю.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 21:48
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


можно взять 5 тонн на сваю
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2020, 22:04
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


я как-то состряпал калькулятор по мелким б/н сваям - прикрепил, уже честно говоря и подзабыл как в нем чего тыркать
Вложения
Тип файла: zip сваи_бн.zip (53.4 Кб, 57 просмотров)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 05:10
#11
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Андрей Серёгин, СП 24.13330 глава 15 "Особенности проектирования свайных фундаментов малоэтажных зданий", таблица 15.1
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 07:35
1 | #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


uvl77, вот оттуда и калькулятор в посте #10
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 08:01
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Плита дороговато будет.
А это зависит от конструктива дома... если там какой-нибудь брус, то может и нормально. А если там газобетон или кирпич - то одно чувствительно к осадке фундаментов, а второе - к несущей способности грунта. Лечить газобетон, который начал трескаться из-за неравномерности осадок - тоже недёшево.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 09:23
#14
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я как-то состряпал калькулятор по мелким б/н сваям - прикрепил, уже честно говоря и подзабыл как в нем чего тыркать
Жмешь на кнопку расчет - ничего
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 09:30
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


andriadi, надо разрешить выполнение макросов
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 09:45
#16
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Расчётное сопротивление считается по формуле 5.7 из СП 22.13330.2016.
Посчитал, получилось по моим данным 162,3 Кн/м.кв. Такой вопрос: Нужно ли уменьшать это значение на коэфициент запаса прочности или в этой формуле уже все включено? Или другми словами нужно ли уменьшать нагрузку на этот коэфициент. Если нужно то подскажите величину коэфициента для частного дома.
Андрей Серёгин вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 12:23
#17
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
andriadi, надо разрешить выполнение макросов
Вылетает иконка с исходными данными для расчета, но где в ней результат расчета?
andriadi вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 12:39
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Результаты будут во всплывающем окошке. Советую ознакомиться с положениями сп24 предварительно, на основании которых собран калькулятор.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 17:46
#19
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
Если нужно то подскажите величину коэфициента для частного дома.
Учитывая, что


Цитата:
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
я профан тут.
Принимайте коэффициент = 3

Нагрузку повышайте за счет коэффициента, а расчетное сопротивление понижайте.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 18:59
#20
Андрей Серёгин


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Принимайте коэффициент = 3
почему не 5?
Андрей Серёгин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор типа фундамента частного дома из газоблока Aleksandr999 Основания и фундаменты 19 17.01.2020 13:33
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. тринитрон Водоснабжение и водоотведение 7 19.11.2015 14:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58