усиление ленточного фундамента сваями
semikra
 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92

Всем привет! Разрабатываем проект усиления ленточного фундамента(монолитный, бетонный). Исходя из результатов геологических изысканий остановились на буроинъекционных сваях(будущие исполнители данных работ также настаивают на сваях, от усиления грунтового основания отказались). Так вот, в приложении эскиз одного из вариантов усиления- по обе стороны сваи и ростверк. Интересует как осуществить передачу нагрузки от существующего фундамента на ростверки? сверлить фундамент на сквозь под каждый стержень, или вклеивать ? и самое главное принцип расчета. Класс бетона сущ. фундамента В12,5

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление фундамента.jpg
Просмотров: 886
Размер:	176.2 Кб
ID:	86445  

Просмотров: 8127
 
Непрочитано 03.09.2012, 13:36
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Неправильный узел. За счет чего нагрузку хотите передавать - только за счет сцепления бетона что-ли?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 13:44
#3
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


ростверки в качестве железобетонной обоймы, соединенной с существующим фундаментом рабочей арматурой(либо насквозь, либо заанкереной)
semikra вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 14:13
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Уважаемый (уважаемая) semikra Вы таки будете смеяться, но велосипед уже изобретен
http://clip2net.com/s/2grNi
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 14:23
#5
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Уважаемый (уважаемая) di12, да нет, не буду, не до смеха. Все это я видел,и не только это, мне интересно мнение тех кто выполнял такого рода усиление, принцип выполнения расчета(каким образом учитывается старый бетон, как правильнее передать усилие от стены на ростверки)
semikra вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 14:37
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Все это я видел,и не только это, мне интересно мнение тех кто выполнял такого рода усиление, принцип выполнения расчета(каким образом учитывается старый бетон, как правильнее передать усилие от стены на ростверки)
подобный расчет выполнял всего дважды. Точных рекомендаций что и как учитывать - не найдете, только на правах рукописей и книг. Принимал все по максимальносу запасу прочности. Работой сваи по боковой поверхности свай рекомендую пренебречь. Желательно ВСЕ передать на несущую способность нижнего конца сваи.
Учет работы ранее выполненного фундамента - на любителя (не рекомендую).

В Вашем рисунке не понравилось сопряжение свая - стена через конструкции "старого фундамента", явно не предназначенных для этого (о что Вам сразу было указано в #2).

Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Все это я видел,и не только это
- советую посмотреть еще раз подробнее в способе сопряжения усиляющая свая - усиляемая стена
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 14:37
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


"Основания и фундаменты реконструируемых зданий" П.А. Коновалов, НИИОСП. Книга на все поставленные вопросы.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 14:40
#8
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


Должна быть перемычка между вашими новыми ростверками сквозь старый фундамент. Это либо швеллера, либо арматура потолще. не думайте что будет держатся на шпонках и заглублении в 200мм. Захлопает Ушами только так, вы представьте себе в голове как будет работать данный узел и все поймете.
Вы посчитайте нагрузку на обрезе фундамента, сравните ее с несущей способностью бетона (по результатам обследования а не проектной) Посчитайте потом свой ленточный ростверк со сваями. Я когда считал подобное, то несущую способность по подошве фундамента почти не учитывал (коэффициент инженерной трусости так сказать)Все давал на сваи. Они вышли чуть меньшего диаметра чем надо, так и принял.
iHard вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 15:19
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Почитайте это.
Или поищите в сети так называемый "Томский альбом" по усилению конструкций.

В Вашем решении новый ростверк совместно с существующей стеной с учетом реальных нагрузок работать не будет. Срежет, сомнет, изогнет и вырвет к четрям всю "заанкеренную" арматуру.
iHard правильно написал, делайте дыры в стене, связывайте оба новых ростверка перемычками с шагом по расчету, на которых в итоге все здание будет стоять.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 16:03
#10
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Спасибо всем откликнувшимся. vv_77 спасибо, смотрел обе книги, идеи по усилению в принципе везде одинаковые, di12 выложил пример в #4. Первый вариант так и рассматривался- постановка в штрабах с обоих сторон бетонного фундамента швеллеров или двутавров(по всей длине фундаментов), стянутых шпильками. С расчетным шагом делаем поперечные балки в сквозных штрабах и опираем их на ростверки(в примере, выложенным di12, это верхний левый)....но работа очень огромная и сложная(представить только как организовать отверстие в монолите толщиной 900 мм под 30 швеллер), и много динамической нагрузки. А что по поводу правого верхнего варианта(в принципе это то что я и выложил)?в этом варианте нет перемычки, все так скажем висит на арматуре
semikra вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 16:15
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
А что по поводу правого верхнего варианта(в принципе это то что я и выложил)?в этом варианте нет перемычки, все так скажем висит на арматуре
Нет, это далеко не то же самое, что Вы выложили. А во-вторых, подходит только для небольших нагрузок.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 16:59
#12
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


А кто обещал, что будет легко?
Вложения
Тип файла: pdf 033.pdf (44.4 Кб, 571 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 05:39
#13
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте. Тоже вопрос по усилению. Есть обследование, они предлагают усиление фундамента произвести буроинъекционными сваями. Сдали объект в экспертизу, они просят расчет "обосновать расчетом узел сопряжения ростверка с существующим фундаментом". Подскажите где можно его найти?
Всю литературу, что у меня есть, и весь поиск просмотрела, ни чего не нашла. Это решение есть в многих альбомах для усиления. Расчет сваи сделала.
Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
КР-посл для ДВЖ.dwg (1.63 Мб, 3507 просмотров)
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 09:50
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Расчет сваи сделала.
С учетом момента?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 09:54
#15
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
С учетом момента?
И на момент в старом фундаменте тоже
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 09:58
#16
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Без учета момента. Расчет несущей способности старого фундамента и несущей способности грунта расчет представили в обследовании.
Т.е. сваю надо было посчитать с учетом эксцентриситета?
Помогите плиз......

Последний раз редактировалось Tanga83, 30.10.2012 в 02:02.
Tanga83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > усиление ленточного фундамента сваями

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
Усиление фундамента буроинъукционными сваями лин Основания и фундаменты 2 21.12.2006 16:11