Сколько нужно связей для достижения нужной расчетной длины?
bartus
 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232

Есть 2-х этажное здание каркасного типа. В "поперечнике" колонны с жесткой заделкой и 2 шарнирно-примыкающих ригеля, "делят" колонну по высоте пополам. Здание однопролетное. Нужно уйти в колоннах от "мю"=2 хотя бы до 1.5. Есть возможность размещения вертикальных связей на первом этаже здания, но их местоположение и количество сильно ограничено.

В Лире 10 присутствует калькулятор, в котором можно вычислить расчетные длины, имея вертикальные связи в нижних ячейках здания (на половину высоты колонны) - см. картинку. При высоте колонн 10 м, разбитой на 2 участка по 5 м со связями в нижнем "отсеке" - "мю" падает до 1.3. Для "верификации" калькулятора выкладываю скрин, где "мю"=2 при малой высоте нижнего отсека.

Теперь вопрос - сколько панелей вертикальных связей будет достаточно для обеспечения заявленного "мю"=1,3? Схему прикрепил. Все крепления элементов - шарнирные, заделка только в основании колонн в обоих направлениях. На схеме выделил обсуждаемые связи красным. Тут нарисовано по одной связевой панели в каждом направлении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Определение Lef.png
Просмотров: 101
Размер:	44.4 Кб
ID:	227195  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Определение Lef (2).png
Просмотров: 111
Размер:	44.2 Кб
ID:	227196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок1.png
Просмотров: 102
Размер:	15.9 Кб
ID:	227197  


Последний раз редактировалось bartus, 09.06.2020 в 00:09.
Просмотров: 2083
 
Непрочитано 08.06.2020, 23:36
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Так можно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Все кресты можно на одиночные заменить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 104
Размер:	37.4 Кб
ID:	227198  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2020, 00:06
#3
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Так можно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Все кресты можно на одиночные заменить.
Понятно, что так можно, но планировка не позволяет. Условимся, что на втором этаже связи ставить нельзя. Дело в том, что свободных мест для постановки связей очень мало.
Вдоль здания связи удастся поставить только по одному из 2 рядов колонн (а не по обоим, как рекомендует литература). Допустим, что ставим одну связевую панель в одном ряду колонн как есть на рисунке.
Поперек здания - одна в торце (как на рисунке) и ещё одна панель где-либо. Допустим, сразу в следующем "поперечнике" (так выходит по планировке).
Итого получается 3 связевых панели. Теоретически, теперь все колонны "раскреплены" до половины своей высоты в обоих направлениях. Вот именно вопрос достаточности такого количество связей меня интересует. Понятно, что нет волшебной формулы, но всё же... Может есть куда подсмотреть?
bartus вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2020, 07:42
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Если учесть фактическое приложение нагрузки (скорее всего нагрузка на колонну от перекрытия больше чем нагрузка от покрытия), то у Вас и так мю скорее всего не превысит 1,5.
Можете принять мю по справочнику Писаренко https://dwg.ru/dnl/5056 или другому.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2020, 07:53
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда так.

----- добавлено через ~5 мин. -----
В двух,- и более этажных критична не устойчивость, а вертикальные прогибы. По этой причине жёсткость заделки стоек в фундаментах мало что даёт, её можно не учитывать.
Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
нет волшебной формулы
- как нет? См. учебники по строительной механике, раздел про образование неизменяемых каркасов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 85
Размер:	18.0 Кб
ID:	227207  

Последний раз редактировалось eilukha, 09.06.2020 в 09:04.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сколько нужно связей для достижения нужной расчетной длины?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент расчетной длины колонны в Scad 11.5 Aidos_ukg SCAD 4 30.03.2016 15:34
Шаг раскрепления из плоскости изгиба и коэффициент расчетной длины ruslanius SCAD 1 14.01.2016 10:41
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Как правильно расчитать коэффициенты расчетной длины для связей Scar1et_Rain SCAD 3 21.10.2015 11:04