Требуется ли усиление существующих конструкций без дефектов, но не проходящих по расчету при обследовании? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется ли усиление существующих конструкций без дефектов, но не проходящих по расчету при обследовании?

Требуется ли усиление существующих конструкций без дефектов, но не проходящих по расчету при обследовании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.10.2024, 06:06
Требуется ли усиление существующих конструкций без дефектов, но не проходящих по расчету при обследовании?
Maincard
 
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 18

Добрый день, уважаемые участники форума.
Не являюсь большим специалистов в области правового регулирования в строительстве, только начал погружаться в эту тему.
Ситуация.
Работаю со стороны заказчика в промке, у нас есть площадка с производством, здания цехов различного возраста и степени изношенности. По части зданий недавно проведены комплексные обследования с поверочными расчетами. (Не)удивительно, но некоторые конструкции зданий не проходят по расчету по действующим нормам, поскольку построены 50-70 лет назад. Обследователи выставляют для этих элементов "ограниченно-работоспособное состояние" и рекомендуют выполнять усиление. Дефектов по этим элементам нет, косвенных признаков утраты несущей способности тоже. Проводить усиление в действующем производстве невозможно, потребуются меры, которые остановят производство, и это будет проблемой. И в целом, идея лезть в то, что находится под нагрузкой и долбить/варить/усилять, как мне кажется, должна быть сильно обоснована.

Вопрос.
Как с точки зрения норм решается проблема того, что большинство построенных когда-то зданий уже не соответствуют действующим нормам и расчетным методикам? Обследование для всех зданий положено как минимум раз в десять лет, а это значит факт несоответствия должен устанавливаться. Что делать в этой ситуации, разрабатывать усиления для конструкций без дефектов, останавливать производство? Уничтожить отчет и расчет вместе со свидетелями? Больше не выполнять поверочных расчетов при обследовании?
Не смог разобраться в этом вопросе, нужна помощь.

P.s. Некоторые здания еще и ОПО, там экспертиза пром. безопасности, но вообще не понимаю как они взаимоувязываются с комплексными обследованиями по ГОСТ 31937.
Просмотров: 2744
 
Непрочитано 23.10.2024, 13:53
#21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
<phrase 1=


An2, а где в ГОСТ 31937 написано обратное?

----- добавлено через ~12 мин. -----

Любое усиление только на основании поверочных расчетов делается. Основание для расчетов - дефекты, изменения нагрузок, несоответствие изначальному проекту.

Последний раз редактировалось Alkor527, 23.10.2024 в 14:04.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 14:06
#22
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


5.1.5 Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов, которые в зависимости от типа объекта осуществляют в соответствии с [1], [5]-[9].

3.9 поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

----- добавлено через ~3 мин. -----
в ГОСТ отсутствуют указания, что поверочные расчеты можно не проводить...если отсутствуют признаки нарушения нормальной эксплуатации....наоборот, требует выполнять оценку категории ...с учетом поверочного расчета (то есть делать его всегда)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 14:41
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
<phrase 1=


Какая-то редакция ГОСТа старая у Вас
Цитата:
4.5 Оценку категорий технического состояния строительных конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и, при необходимости, поверочных расчетов
Цитата:
5.1.8 На основе полученных от заказчика материалов:
б) составляют программу работ (при необходимости), в которой указывают:
- перечень необходимых поверочных расчетов и т.п.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 14:44
#24
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Особенно весело выходит со стальными конструкциями изготовленным до 1950 года, когда СП ограничивает Ry не более 1750кг/см2, даже если на разрыв значение соответствует условной С255.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 14:48
#25
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
в ГОСТ отсутствуют указания, что поверочные расчеты можно не проводить...если отсутствуют признаки нарушения нормальной эксплуатации....наоборот, требует выполнять оценку категории ...с учетом поверочного расчета (то есть делать его всегда)
Сразу вспоминаются отчеты обследователей, когда они показывают свои умения в арифметике, что приводит сам отчет к виду курсового проекта. Особенно меня впечатлил отчет где-то года 2 назад, когда обследователи во всю оттянулись. Когда-то (лет 20 назад) была реконструкция жилой квартиры, ну и строители кинули на место старых брёвен аналогичные по высоте двутавры (ну были у них дешевые 28Б на пролет 6.5 метров). Всем понятно, что этих балок избыточно, но эти обследователи развели этих поверочных расчетов аж на 2 страницы...
А как народ показывает свои умения считать расчетные сопротивления грунта под существующим фундаментом..... Особенно когда все характеристики "от балды и СНиПа" - это сказка.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 14:50
#26
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Какая-то редакция ГОСТа старая у Вас
Цитата:
4.5 Оценку категорий технического состояния строительных конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и, при необходимости, поверочных расчетов
Но как раз на основании поверочных расчетов и определяется КТС здания. Как без них определить?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 15:00
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Но как раз на основании поверочных расчетов и определяется КТС здания.
С чего такое утверждение? Расчетов в обследовании вообще может не быть! Смотря что обследуется и в каком это состоянии. Смотря что хочет Заказчик.
Зачем нужна расчетная белиберда, когда нет дефектов, не увеличиваются нагрузки? Чтобы расчетчик там что-то накошмарил и заставил усилять?

Последний раз редактировалось Alkor527, 23.10.2024 в 15:07.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 15:01
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Но как раз на основании поверочных расчетов и определяется КТС здания. Как без них определить?
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
при необходимости, поверочных расчетов
Как раз этим и определяется профессионализм. Всё же инженер это не юрист, он определяет, что ему надо считать и показывать, что можно не считать, а что можно посчитать только "для себя" и лишь при необходимости показать...
Формализм, который сейчас в моде, не всегда хорош. Ведь для чего составляется, например программа
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
б) составляют программу работ (при необходимости), в которой указывают:
- перечень необходимых поверочных расчетов и т.п.
Ну да, за каждый расчет с Заказчика можно содрать копеечку....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 15:06
#29
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
С чего такое утверждение? Расчетов в обследовании вообще может не быть! Смотря что обследуется и в каком это состоянии. Смотря что хочет Заказчик.
из логики, простейшие конструкции можно и на "глаз" сказать. Да и тут больше вопрос прохождения экспертизы, где без расчетного обоснования, отправят с отрицательным без обсуждений.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 15:23
#30
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Да и тут больше вопрос прохождения экспертизы, где без расчетного обоснования, отправят с отрицательным без обсуждений.
Для выполнения расчетного обоснования эксперт должен обосновать необходимость поверочного расчета
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 15:41
#31
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
эксперт должен обосновать необходимость поверочного расчета
статья 15, п.6 ФЗ-384, можно в ответ конечно написать что "лицо в праве и не обосновывать", но это прямая дорога с отрицательным из экспертизы.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 15:56
#32
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Всё же инженер это не юрист
Как то не уверен я в этом последнее время ))). Мутируем потихоньку
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
статья 15, п.6 ФЗ-384
Цитата:
6. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации здания, сооружения, вправе обосновать соответствие архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий, содержащихся в этой проектной документации, требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, в том числе в случае отсутствия соответствующих требований в документах по стандартизации, указанных в статье 6 настоящего Федерального закона, одним или несколькими из следующих способов:
(в ред. Федерального закона от 25.12.2023 N 653-ФЗ)
2) расчеты и (или) испытания;
Требования обеспечивающие выполнение ФЗ-384 указаны в ГОСТ 31937-2024, согласно которому отсутствует необходимость расчетов конструкций без дефектов и изменения нагрузок на них. Вот и все...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 16:07
#33
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Как то не уверен я в этом последнее время ))). Мутируем потихоньку
Ну да. Мутация и деградация налицо. Воспоминания проф.Улицкого В.М. как работал инженер на восстановлении домов в послевоенное время
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 43.png
Просмотров: 74
Размер:	88.2 Кб
ID:	265227  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 16:10
#34
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вот и все...
в экспертизу никто не ходит без предмета экспертизы, а предмет экспертизы как раз реконструкция, а раз реконструкция, то как минимум снеговая поменялась, ветровая поменялась, полезная на перекрытия по назначению помещений, тоже вроде менялась. Да и как без дефектов.... в эксплуатируемом или давно заброшенном здании?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 16:11
1 | #35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,528


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Для выполнения расчетного обоснования эксперт должен обосновать необходимость поверочного расчета
Расчет по старым или новым нормам нужен не экспертизе, а тем, кто проводит обследование. Дело в том, что при выдаче положительного заключения, его авторы берут на себя ответственность за несущую способность всего объекта. А если в нем изначально заложены ошибки,то и за них придется при дурном "раскладе" ответить. Расчет, по-хорошему, должен проводится еще до детального обследования, поскольку может оказаться, что обследование и смысла то не имеет, поскольку слишком много изначальных грубых ошибок. Обычно расчёты и обмерочные работы выделяют в первоначальный этап обследования с его отдельной оплатой.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 16:21
#36
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


del
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 17:05
#37
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Если здание стояло, повреждений нет, то усилять задние только на основании того, что нормотворцы что-то поменяли, нет смысла. Усилять имеет смысл, если конструкции существенно перегружены, но это бы сказывалось на прогибах или трещинах конструкций.
Обследователи обязаны написать о рекомендациях к усилению (так как они не могут брать на себя риски), а заказчик может эти рекомендации проигнорировать, установив наблюдение за проблемными конструкциями.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 18:01
1 | #38
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Обследователи обязаны написать о рекомендациях к усилению (так как они не могут брать на себя риски), а заказчик может эти рекомендации проигнорировать, установив наблюдение за проблемными конструкциями
Тоже в большинстве случаев порочная практика, так как обследователь часто "не шарит в рынке". Его задача четко указать, что требует усиления, а как усиливать пусть думает проектировщик. Тут причин много: обследователи не знают возможностей строительных организаций, ну или лоббируют интересы конкретных организаций. Offtop: Особенно весело в СПб читать про рекомендации по усилению фундаментов сваями. Понапишут, понарисуют картинок..., а когда смотришь по реальности, то заказчик за голову хватается. Ни какая установка в подвал не влезет, куда деть транзитные трубы?, как быть с раствором и заставленным машинами двором? И еще туча условий не дадут просто так воплотить хотелки обследователя в жизнь. А почему он написал? Ну так он прорекламировал сваи
Или они не знают, под что конкурентно нужно усиливать (под какие нагрузки, планировки и т.п..). Да они знают хотелки заказчика, но хотелки одно, а когда купят оборудование, разработают планировку -это уже будет совсем другое.
Или простое: они нашли сгнившее бревно перекрытия. Вариантов избавления много. Но какой выбрать еще не известно, так как для заказчика это тоже открытие, а этажом ниже совсем другой владелец и с ним пока ничего не понятно. И реальный способ будет понятен только после того как заказчик посчитает свои деньги (он еще думает, а может не одно бревно менять, а все полы снять), после того как найдут владельца этажом ниже (а он где-то в китае) и получат его согласие с возмещением убытков или отказ
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 09:02
#39
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,757


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Сразу вспоминаются отчеты обследователей, когда они показывают свои умения в арифметике, что приводит сам отчет к виду курсового проекта. Особенно меня впечатлил отчет где-то года 2 назад, когда обследователи во всю оттянулись. Когда-то (лет 20 назад) была реконструкция жилой квартиры, ну и строители кинули на место старых брёвен аналогичные по высоте двутавры (ну были у них дешевые 28Б на пролет 6.5 метров). Всем понятно, что этих балок избыточно, но эти обследователи развели этих поверочных расчетов аж на 2 страницы...
А как народ показывает свои умения считать расчетные сопротивления грунта под существующим фундаментом..... Особенно когда все характеристики "от балды и СНиПа" - это сказка.
А у нас наоборот у некоторых, в отчете понапишут фактическое состояние, и протоколы испытаний и все остальное, а расчетов тю-тю.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2024, 11:00
#40
Vita 8583


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 1


Доброго дня. У нас была аналогичная ситуация при обследовании объекта (1957 г.п.). Процитирую место из итогового отчета по результатам обследования, касающийся данного вопроса:

" На момент проектирования и строительства здания в расчетах принимались нагрузки от снега отличные от принятых на момент обследования. Произошло увеличение нормативного значения веса снегового покрова и уменьшение нормативного давления ветра, по сравнению с данными, актуальными на момент проектирования. Указанное несоответствие можно классифицировать как отступление от норм длительно действующее, что в соответствии с приложением 5 РД 22-01.97, определяется как: "Отступление, которое не может быть исправлено в процессе ремонта в существующих зданиях и сооружениях, запроектированных и построенных по ранее действующим нормативам. Вновь разработанные нормы не распространяются на такие издания и сооружения, за исключением случаев, когда дальнейшая их эксплуатация в соответствии с новыми данными, приводят к недопустимому риску". При проведении визуально-измерительного контроля строительных конструкций здания, установлено, что данное отступление к недопустимому риску не ведет, дефектов и повреждений строительных конструкций , связанных с изменением нормативных значений снеговой и ветровой нагрузок, не выявлено".
В итоге в отчете, по результатам обследования, отсутствуют какие-либо рекомендации по усилению покрытия.
Vita 8583 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется ли усиление существующих конструкций без дефектов, но не проходящих по расчету при обследовании?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Развитие Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (1984) WYW Металлические конструкции 29 20.03.2020 12:23
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Усиление существующих металлических конструкций dercom Металлические конструкции 15 16.03.2012 13:38
Обследование существующих конструкций (срочно) Sergey 55555 Обследование зданий и сооружений 10 25.11.2011 19:01
Подскажите литературу по расчету узлов стальных конструкций. N1colay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.06.2009 07:36