| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
![]() |
An2, а где в ГОСТ 31937 написано обратное?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Любое усиление только на основании поверочных расчетов делается. Основание для расчетов - дефекты, изменения нагрузок, несоответствие изначальному проекту. Последний раз редактировалось Alkor527, 23.10.2024 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
5.1.5 Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов, которые в зависимости от типа объекта осуществляют в соответствии с [1], [5]-[9].
3.9 поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. ----- добавлено через ~3 мин. ----- в ГОСТ отсутствуют указания, что поверочные расчеты можно не проводить...если отсутствуют признаки нарушения нормальной эксплуатации....наоборот, требует выполнять оценку категории ...с учетом поверочного расчета (то есть делать его всегда) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
![]() |
Какая-то редакция ГОСТа старая у Вас
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
А как народ показывает свои умения считать расчетные сопротивления грунта под существующим фундаментом..... Особенно когда все характеристики "от балды и СНиПа" - это сказка. |
|||
![]() |
|
||||
Но как раз на основании поверочных расчетов и определяется КТС здания. Как без них определить?
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
![]() |
С чего такое утверждение? Расчетов в обследовании вообще может не быть! Смотря что обследуется и в каком это состоянии. Смотря что хочет Заказчик.
Зачем нужна расчетная белиберда, когда нет дефектов, не увеличиваются нагрузки? Чтобы расчетчик там что-то накошмарил и заставил усилять? Последний раз редактировалось Alkor527, 23.10.2024 в 15:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Формализм, который сейчас в моде, не всегда хорош. Ведь для чего составляется, например программа Ну да, за каждый расчет с Заказчика можно содрать копеечку.... |
|||
![]() |
|
||||
из логики, простейшие конструкции можно и на "глаз" сказать. Да и тут больше вопрос прохождения экспертизы, где без расчетного обоснования, отправят с отрицательным без обсуждений.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
статья 15, п.6 ФЗ-384, можно в ответ конечно написать что "лицо в праве и не обосновывать", но это прямая дорога с отрицательным из экспертизы.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,910
![]() |
Как то не уверен я в этом последнее время ))). Мутируем потихоньку
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,547
|
Ну да. Мутация и деградация налицо. Воспоминания проф.Улицкого В.М. как работал инженер на восстановлении домов в послевоенное время
|
|||
![]() |
|
||||
в экспертизу никто не ходит без предмета экспертизы, а предмет экспертизы как раз реконструкция, а раз реконструкция, то как минимум снеговая поменялась, ветровая поменялась, полезная на перекрытия по назначению помещений, тоже вроде менялась. Да и как без дефектов.... в эксплуатируемом или давно заброшенном здании?
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Расчет по старым или новым нормам нужен не экспертизе, а тем, кто проводит обследование. Дело в том, что при выдаче положительного заключения, его авторы берут на себя ответственность за несущую способность всего объекта. А если в нем изначально заложены ошибки,то и за них придется при дурном "раскладе" ответить. Расчет, по-хорошему, должен проводится еще до детального обследования, поскольку может оказаться, что обследование и смысла то не имеет, поскольку слишком много изначальных грубых ошибок. Обычно расчёты и обмерочные работы выделяют в первоначальный этап обследования с его отдельной оплатой.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Если здание стояло, повреждений нет, то усилять задние только на основании того, что нормотворцы что-то поменяли, нет смысла. Усилять имеет смысл, если конструкции существенно перегружены, но это бы сказывалось на прогибах или трещинах конструкций.
Обследователи обязаны написать о рекомендациях к усилению (так как они не могут брать на себя риски), а заказчик может эти рекомендации проигнорировать, установив наблюдение за проблемными конструкциями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Или они не знают, под что конкурентно нужно усиливать (под какие нагрузки, планировки и т.п..). Да они знают хотелки заказчика, но хотелки одно, а когда купят оборудование, разработают планировку -это уже будет совсем другое. Или простое: они нашли сгнившее бревно перекрытия. Вариантов избавления много. Но какой выбрать еще не известно, так как для заказчика это тоже открытие, а этажом ниже совсем другой владелец и с ним пока ничего не понятно. И реальный способ будет понятен только после того как заказчик посчитает свои деньги (он еще думает, а может не одно бревно менять, а все полы снять), после того как найдут владельца этажом ниже (а он где-то в китае) и получат его согласие с возмещением убытков или отказ |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,757
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 1
|
Доброго дня. У нас была аналогичная ситуация при обследовании объекта (1957 г.п.). Процитирую место из итогового отчета по результатам обследования, касающийся данного вопроса:
" На момент проектирования и строительства здания в расчетах принимались нагрузки от снега отличные от принятых на момент обследования. Произошло увеличение нормативного значения веса снегового покрова и уменьшение нормативного давления ветра, по сравнению с данными, актуальными на момент проектирования. Указанное несоответствие можно классифицировать как отступление от норм длительно действующее, что в соответствии с приложением 5 РД 22-01.97, определяется как: "Отступление, которое не может быть исправлено в процессе ремонта в существующих зданиях и сооружениях, запроектированных и построенных по ранее действующим нормативам. Вновь разработанные нормы не распространяются на такие издания и сооружения, за исключением случаев, когда дальнейшая их эксплуатация в соответствии с новыми данными, приводят к недопустимому риску". При проведении визуально-измерительного контроля строительных конструкций здания, установлено, что данное отступление к недопустимому риску не ведет, дефектов и повреждений строительных конструкций , связанных с изменением нормативных значений снеговой и ветровой нагрузок, не выявлено". В итоге в отчете, по результатам обследования, отсутствуют какие-либо рекомендации по усилению покрытия. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Развитие Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (1984) | WYW | Металлические конструкции | 29 | 20.03.2020 12:23 |
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? | Loca | Технология и организация строительства | 4 | 02.11.2018 14:13 |
Усиление существующих металлических конструкций | dercom | Металлические конструкции | 15 | 16.03.2012 13:38 |
Обследование существующих конструкций (срочно) | Sergey 55555 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 25.11.2011 19:01 |
Подскажите литературу по расчету узлов стальных конструкций. | N1colay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.06.2009 07:36 |