| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2020, 12:09 | #1 | |
Возможны ли два слоя основания из щебня с заклинкой
Регистрация: 31.03.2020
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3736
|
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919
|
В Украине устройство слоев из фракционированного щебня по способу заклинки нынче запрещено, ввиду несоответствия фактическим нагрузкам. Взамен применяют щебеночно-песчаные смеси. Часто НТД запаздывает и такие указания идут по административным каналам. Если это реальный проект экспертиза Вас поправит ))). Ограничений по количеству слоев не встречал, мало того неоднократно применял, ввиду ограничений на уплотнение.
Дополню: В капитальных покрытиях асфальтобетон класть на щебень как-то не хорошо, обычно обработанное основание должно быть. Последний раз редактировалось Бим, 31.03.2020 в 19:08. |
|||
|
||||
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376
|
..а в чем собственно проблема?
расклинцовка двух-, трехразовая с уплотнением каждой фракции имеет место быть. снип 3-06-03 7.4. Работы по устройству щебеночных оснований и покрытий методом заклинки следует производить в два этапа: распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание); распределение расклинивающего щебня (расклинцовка двух-, трехразовая) с уплотнением каждой фракции. Для оснований допускается одноразовая расклинцовка. При применении щебня осадочных пород марки по прочности менее 600 при устройстве оснований работы можно выполнять в один этап. и т.д. ----- добавлено через ~1 мин. ----- собственно из-за более равномерного фракционного состава насколько мне видится... при этом не стоит забывать про модуль упругости слоя из щпс (по отношению к слою щебня такой же толщины) |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919
|
У нас в объяснения особо не вдавались, запретили и всё. Не выдерживает мол нынешних нагрузок... Толку с модуля упругости, если он не надолго. Тут как с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании выше, по расчёту все хорошо, а долго тоже не живёт )))
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2020
Сообщений: 6
|
не совсем поняла вопрос
заказчик ГОП, строительство за собственные средства, но дорога примыкает к федеральной трассе. будет госэкспертиза для экономии хотят использовать свой фракционированный щебень (не знаю почему нет ЩПС у них) на примыкании требуется ДО капитального типа. а вот по технологической дороге исходя из имеющегося, придется делать покрытие переходного типа по заклинке, согласно табл.7.17 СП37 и табл.1.1 ОДН 218.046-01. И тут у меня тоже сомнения относительно эксплуатации такого покрытия. ----- добавлено через ~2 ч. ----- да, читала это. но понимаю как описание для одного слоя в два этапа, а вот что следом можно повторить тоже для второго слоя не ясно. ну мне не ясно )) |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919
|
Это юмор такой или Вы совсем не дорожник? Материал древний как .. не хочу писать нехорошее.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Зачем? Обычно сохраняется покрытие основной дороги в пределах радиусов закруглений всего лишь, дабы не было заноса для поворачивающих. Ну, тут ваши нормы, Вам виднее. |
|||
|
||||
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 371
|
Основное требование в Вашем случае – чтоб модуль упругости вышележащего конструктивного слоя был не менее модуля упругости нижнего, а так же нельзя размещать слои из неукрепленных материалов между слоями обработанными вяжущими.
Если щебень девать некуда, то выше щебня с заклинкой предложите черный щебень, обработанный вязким битумом в смесительной установке или жидким битумом пропиткой на дороге, который (черный щебень) так же может быть и с заклинкой. Можно укладку щебня с заклинкой разделить на несколько этапов, т.е. слоями, толщины которых определяются тех. характеристиками катков (см. п. 10 СП 78.13330.2012). При этом каждый слой подлежит заклинке. Последний раз редактировалось ГиТ14, 07.04.2020 в 15:25. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что такое предельная степень изменчивости сжимаемости основания | projserv | Основания и фундаменты | 2 | 23.09.2016 19:26 |
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? | dfufyjdf | Технология и организация строительства | 18 | 02.06.2012 14:31 |
Слои в автокаде. при добавлении нового слоя не могу изменить имя и свойства слоя | oleole | AutoCAD | 6 | 02.11.2010 23:28 |
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания | keil | Основания и фундаменты | 2 | 18.06.2009 23:01 |
Модели грунтового основания в программах | p_sh | Расчетные программы | 19 | 07.10.2008 20:56 |