Нужно ли армирование столбчатого фундамента в зоне анкерных болтов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2020, 21:58 #1
Нужно ли армирование столбчатого фундамента в зоне анкерных болтов?
недомагистр
 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64

Здравствуйте.

В приложении "1" приведены усилия, на которые смоделирован фундамент.
В приложении "2" - схема армирования.
В приложении "3" - блок анкерных болтов (вид сбоку).

Анкерные болты с пластинами М36. Всего под одну стойку 8 штук.
Стоек всего 4 штуки.
Конструкция выше - башня на 4 лапах.
Столбчатый фундамент армирован по классической схеме.
Но, фундамент массивный. Подколонник 4.1х4.1 м.
Размеры подобраны исходя из опрокидывающего момента, возникающего от приведенных в приложении "1" опорных усилий.

Вопрос возник исходя из того, что некоторые анкера воспринимают усилия отрыва. При этом армирование только по двум граням находятся возле блока анкерных болтов.

Т.е. не будет ли отрыва анкеров с кусками бетона из-за того, что бетон в средней части фундамента не выдержит усилий растяжения от анкеров (так как там нет арматуры для их восприятия)? Сами анкера отвечают требуемой длине анкеровки.

Нужно ли в центральной части закладывать сетки, или вертикальную арматуру?
И, исходя из размеров стоит ли задавать шов бетонирования? Объем почти 68 куб. м. Есть, опасения, что шов не будет равнопрочным.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 637
Размер:	259.1 Кб
ID:	227343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 636
Размер:	223.6 Кб
ID:	227344  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 582
Размер:	54.4 Кб
ID:	227345  

Просмотров: 5907
 
Непрочитано 12.06.2020, 22:02
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Обязательно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2020, 06:34
#3
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обязательно.
Конструктивно горизонтальные сетки, как в сборных столбчатых фундаментах со стаканами?
Или такими же вертикальными сетками, как и вдоль граней подколонника, с тем же отступом от анкеров?

Можно как-то посчитать армирование этих зон, чтобы обоснованно заложить?

Или, нужно смоделировать объемниками фундамент в SCAD или Лира, вписать анкера в них, задать усилия расчетные к анкерам?

В руководствах и в книжках примеры армирования и расчета подобных случаев не нашел. А, может и не там искал.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 06:43
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
горизонтальные сетки
Если необходимо косвенное армирование.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
вертикальными сетками
По расчёту, но не менее конструктивной.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
может и не там искал.
скорее всего.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 09:35
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Фундамент явно переармирован
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2020, 09:57
#6
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если необходимо косвенное армирование.
из чего исходить, чтобы это выяснить? требований в нормативке не нахожу.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По расчёту, но не менее конструктивной.
получается:
Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
нужно смоделировать объемниками фундамент в SCAD или Лира, вписать анкера в них, задать усилия расчетные к анкерам?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
скорее всего.
если знаете, подскажите, пожалуйста, в какой литературе искать.
результаты слепого поиска в интернете не дают ответов на мои вопросы.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Фундамент явно переармирован
результаты расчета в [pdf] приложил

При таком объеме есть ли необходимость в безусадочном бетоне и шве бетонирования?
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (5.20 Мб, 163 просмотров)

Последний раз редактировалось недомагистр, 14.06.2020 в 09:35.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 12:01
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Я бы конструктивно заложил г-шки с шагом вертикальной арматуры и сетку у верхнего волокна.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 13.06.2020, 16:01
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


В таких фундаментах группы анкеров стараются спарить, то есть выполнить единую анкерную шайбу. Часто стараются объединить и сами группы анкеров уголками например. (это чтобы +- 1 мм не делать )
В пособии стального СНиПа к анкерным болтам спаренным болтам увеличено расстояние между ними до 6*d=6*36=216 мм. То бишь строители не смогут сами спарить, хотя будут материться и очень захотят...

Крайне тонкая опорная плита 20 мм и 8 анкеров М36 не вяжутся между собой. Сложно представить их итогом расчёта, ведь это взаимоувязанные вещи.
Нагрузки небольшие, так что я бы голосовал за завышение анкеров, но поди разберись отсюда...
В связи с этим вопрос с анкерной базой колонн. Нет ли в ней ошибок конструирования, расчётных...

Анкера М36 у вас более 1,5 метра глубиной. Зачем ?

Скорее всего не выдержано расстояние между поперечной арматурой охватывающей вертикальные стержни по граням. Не помню сколько надо, но визуально вроде бы у групп анкеров не хватает поперечки.

Бетона В3,5 не существует.

По определению скорее всего это массивная конструкция. Где рабочие швы, где трубки охлаждения ?
Подозреваю, что не нужны если от фундамента отрезать центр выше подошвы ? Который тоже не нужен ? Или нужен ? Или можно подошву расширить ?

Допуск на размещение анкерных групп в плане 1 мм. 1 мм. 1 мм.
В общем переделывать всё надо. Мозги конструктору вправлять. 1 мм делать допуск. Конструктора на армирование руками работать !


В целом, несмотря на детские ошибки, фундамент ничего такой. Не говно. Стоять, по идее, должон (хотя не проверял расчёты, но визуально).
Видно, что конструктор старался, но имел неправильные стереотипы/установки в голове. Не самые плохие.
Тут обычно на форуме всё рушится, падает... Редко такой перезапас показывают в темах.
Редко такое хочется сказать, но конструктор через 1 год будет молодцом.


ключевые слова: Tyhig шаблон автокад Шаблон двг для КЖ Блок отметок с якорем
Вложения
Тип файла: zip шаблон КЖ 12 2022.zip (1.43 Мб, 20 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.12.2022 в 17:35.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 16:13
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Что думаете, если анкера продлить до отметки подошвы -100мм и не армировать подколонник, в соответствии с п. 3.51 Руководства по проектированию жбк (1978г.)?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 16:23
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант
Если необходимо косвенное армирование.
Цитируйте точно. Не надо ничего приписываить.
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 13.06.2020, 16:25
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Что думаете,
Думать вредно. Надо тупо выполнять требования норм.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 17:34
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


А что не так по нормам? Болт как жесткая арматура идет. Если анкеровка болта в плитной части обеспечена, к примеру.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2020, 10:06
#13
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Цитируйте точно. Не надо ничего приписываить.
Извините. Исправил. Не знаю как так вышло)

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надо тупо выполнять требования норм.
вот бы знать, в каких нормах можно подобный случай найти).
прочесть и понять не проблема была бы)

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Что думаете, если анкера продлить до отметки подошвы -100мм и не армировать подколонник, в соответствии с п. 3.51 Руководства по проектированию жбк (1978г.)?
завести анкера за арматуру подошвы?
в таком случае, анкера выйдут 3.5 м))).

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В таких фундаментах группы анкеров стараются спарить,
разнос по осям 2.914 м. как с этой бандурой быть?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
+- 1 мм
требования поставщика оборудовани, но, думаю с учетом диаметра анкеров появятся пару лишних мм для разгула.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бетона В3,5 не существует.
в каком смысле? Ну, в ГОСТ и СП пишут, что есть такое.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Где рабочие швы, где трубки охлаждения ?
вот и я спрашивал в начале темы, где и как, и нужны ли? если "да", то как достичь равнопрочности шва с целой частью фундамента?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
где трубки охлаждения ?
думаю, для тепловыделения не такой и уж объем. да и к "КЖ" отношение имеет разве? скорее технология, вроде.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подозреваю, что не нужны если от фундамента отрезать центр выше подошвы ? Который тоже не нужен ? Или нужен ? Или можно подошву расширить ?
нужен. масса нужна. размеры не изменить в плане (размеры под строительство ограничены жестко).
и в глубь уходить тяжело (придется шпунты делать, а этого заказчик не намерен делать, плюс после установки шпунтов в таких размерах, сам фундамент сделать не возможно, грубо говоря).
а, от опрокидывания фундамент должен расчет пройти. вот и масса нужна, раз плечо не изменить.

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А что не так по нормам? Болт как жесткая арматура идет. Если анкеровка болта в плитной части обеспечена, к примеру.
в принципе ничего бы, если бы (думаю) с внутренних сторон количество бетона было бы столько же, сколько и со стороны граней.
в данном случае, анкера с куском бетона вылезти могут. анкера не выйдут, раз по расчету проходят. а, бетон не выдержит растягивающие напряжения в середине где-то. в итоге, подколонник на дольки разделится и слабую из них выдернуть может.
я так думаю, точно не знаю.

А, так как в данном случае, думать вредно (по Бахилу) ), нужны умные тексты - ссылки к книжкам или нормам. чтобы точно знать что закладывать.

Ясно одно, что нужна горизонтальная и вертикальная арматура. А, "куда", "сколько", "что" и "какую" - пока не знаю.


По словам разработчика, он не парился.
Ему дали исходник от поставщиков. Увидел отверстия d=40 мм в комплектной опорной плите. И заложил, самый большой, что влезет - d=36 мм.
С анкеровкой также.
Плиту анкерную подобрал по диаметру из ГОСТ 24379.1-2012.

Короче.
Посчитал сам. Надеюсь не ошибся нигде.
Вышел диамтер 24 мм. Тогда и расстояние между болтами в 200 мм проходит.
Отверстия в плите d40 мм. Шайбы из пластин, думаю спасут ситуацию) с разницей в диаметрах.
Анкерная плита принята с запасом, по ГОСТ 24379.1-2012 в соответствии с диаметром шпильки.
Глубина анкеровки чуть убавилась.

Прикладываю [pdf]-ку.


Подозреваю, нужно будет сделать как в п.3.39 «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», Москва (Стройиздат, 1978).
Каждую зону под опорной плитой заармировать вертикальными сетками, как на гранях подколонника фундамента. Плюс, связать их между собой. Ну, и горизонтальными сетками всю зону анкеровки покрыть.
Либо, зону под каждой опорной плитой заармировать как колонны, и в зоне анкеровки болтов заложить горизонтальные сетки.

Знающие - подскажите, пожалуйста, как заармировать данную конструкцию, или где прочитать про такие случаи.
Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (58.4 Кб, 70 просмотров)

Последний раз редактировалось недомагистр, 14.06.2020 в 10:20.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 10:36
#14
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Судя по фундаменту у Вас какая-то матчевая конструкция. Откройте любую серию для подобных сооружений или для стальных дымовых труб.
Концепция фундамента та же.
DMB484 на форуме  
 
Непрочитано 14.06.2020, 12:29
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


недомагистр,
Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
разнос по осям 2.914 м. как с этой бандурой быть?
ну а как 1 мм обеспечить ? Никак. Пишите заводу, пусть снижает требования к допуску.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
в каком смысле? Ну, в ГОСТ и СП пишут, что есть такое.
Пишут и нет.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
вот и я спрашивал в начале темы, где и как, и нужны ли? если "да", то как достичь равнопрочности шва с целой частью фундамента?
Вот здесь не подскажу точно, сам не знаю.
В разных СП есть нормы к расчёту рабочих швов на срез без учёта арматуры. Я в этом немного запутался и как учесть арматуру тут не знаю. Предложил бы тыкать арматуры до кучи, но это не метод. Подозреваю, что в вашем кубике прочность бетона излишняя.
Надо делать рабочий шов, можно ступенькой. Перед этим пересчитайте по термину массивной конструкции, может чуть-чуть не массивная окажется (хотя я бы и тогда закладывать швы).
Надо его как-то рассчитывать. На срез и сечение с этим швом на изгиб без растяжения бетона.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
нужен. масса нужна. размеры не изменить в плане (размеры под строительство ограничены жестко).
и в глубь уходить тяжело (придется шпунты делать, а этого заказчик не намерен делать, плюс после установки шпунтов в таких размерах, сам фундамент сделать не возможно, грубо говоря).
а, от опрокидывания фундамент должен расчет пройти. вот и масса нужна, раз плечо не изменить.
А вот это очень плохо. Такой мегафундамент и еле проходит по опрокидыванию. Сколько % запас ?
Может к сваям перейти ? Запас по опрокидыванию, да ещё и для мачт/башен должен быть большим. Думаю, от 20...30% для спокойного сна. Если это башенный кран, то запас надо делать 1,5-2 раза и больше.
И тупо массой его не зальёшь, это будет давать немного % Кисп.


Как же вы считаете болты. У вас же не сплошная колонна, судя по группам, а раздельные колонны.
Их сначала считаете как раздельные колонны, а уже потом можете проверить каждую колонну как сплошную (хотя по идее момента на базе быть не должно).

И вы в башне сделали сдвигодопускающее соединение базы колонн к фундаменту ?
В башне, которую ветер туда-сюда дует. А что будет с подливкой ? Она выдержит сдвиги туда-сюда ? Или раскрошится через год ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2020 в 14:22.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 20:42
#16
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Пишите заводу, пусть снижает требования к допуску.
написал, жду ответа.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Пишут и нет.
выше заложить не могу.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо его как-то рассчитывать. На срез и сечение с этим швом на изгиб без растяжения бетона.
подумал, пока не затребуют делать не буду. чем больше делаешь, тем больше вопросов. а так с технологией подрядчику придется напрячься.
считать шов, если подумать, нужно без учета сцепления бетона. как будто его там и нет. взять продольную арматуру в сечении и посчитать ее на срез. ну и хомуты для удержания этих арматур заложить с минимальным шагом. их посчитать тоже думаю на поперечную силу нужно.
логически так, но, как учесть совместный момент и продольную силу в этих арматурах пока не понял. посчитать в объемниках напряжение от усилий М, N и Q в теле фундамента. прикинуть, сколько остается у арматуры не использованной прочности, принять эту оставшуюся прочность за расчетную и посчитать уже на поперечный срез в шве. только в этом случае та поперечная сила учитывается уже во второй раз получается.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вот это очень плохо. Такой мегафундамент и еле проходит по опрокидыванию. Сколько % запас ?
вроде не большой особо должен быть. надо и это проверить мне.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может к сваям перейти ? Запас по опрокидыванию, да ещё и для мачт/башен должен быть большим. Думаю, от 20...30% для спокойного сна.
башня. 42 м. согласен на счет запаса. надо и об этом подумать.
на счет свай. между анкерами по 200 мм. плюс 200 от анкера до края бетона. итого 800 мм сечение для сваи. и еще сваю забить ведь надо. как организовать анкерную группу? ростверком? сваи по расчету 500-600 мм, и длиной 6 м минимум выйдут, наверное. и сверху ростверк-ленту запроектировать? тоже надо разобраться. может заказчик обрубал вариант свай. это еще не выяснено.
об удерживающих способностях оценивал пока только исходя из эпюры давления под подошвой из файла расчета. там отрыва нет. плюс даже выдержано соотношение 0.25 для трапеции.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как же вы считаете болты. У вас же не сплошная колонна, судя по группам, а раздельные колонны.
четыре ножки одного ствола. для каждой ножки даны усилия. что мешает считать за сплошную колонну?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
(хотя по идее момента на базе быть не должно)
и об этом уже написал изготовителю.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И вы в башне сделали сдвигодопускающее соединение базы колонн к фундаменту ?
В башне, которую ветер туда-сюда дует. А что будет с подливкой ? Она выдержит сдвиги туда-сюда ? Или раскрошится через год ?
я то не принимал. исходя из расчета вышло, что не воспринимает сдвигающие усилия при усилиях отрыва в болтах. -40 кН.
для того, чтобы получилось это значение плюсовое, необходимо 36 мм болты заложить. отверстия в опорном листе 40 мм. всего можно 8 штук. итого выходит 41.820 кН сможет воспринять. А, в исходных дано значение 44.342 кН. не хватает минимум 2.522 кН.
написал о возможности изменения опорного башмака по нашим требованиям. пока нет ответа.

А, на счет размера фундаментов, один вариант, избежать таких размеров - сделать подошву еще больше, в виде массивной плиты, а под опорные ножки поднять тумбы (колонны), соответствующим для таких конструкций армированием. плюс пространство между этими стойками залить бетоном. заложить конструктивно армирование, для целостности четырех стоек, плиты и этого "груза". плюс, граница плита-"груз" и "стойки-груз" можно будет, наверное заложить с технологическим швов.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:16
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
подумал, пока не затребуют делать не буду. чем больше делаешь, тем больше вопросов. а так с технологией подрядчику придется напрячься.
Глупо. Но вам, возможно, виднее.
Расчёт шва на срез в нормах учитывает сцепление бетона, но с коэффициентами. У вас, наверняка, пройдёт. А вот как учесть при этом арматуру не знаю, возможно только на наклонную трещину.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
четыре ножки одного ствола. для каждой ножки даны усилия. что мешает считать за сплошную колонну?
Ну как. Не понимаю о чём мы говорим. Придерживаюсь своего предыдущего. А вы там смотрите за ножками сами.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
и об этом уже написал изготовителю.
В смысле по идее будет небольшой. Но тут тоже всё может быть.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
выше заложить не могу.
А чего ? Строители ещё не били ? Это дело поправимое.

Если запас по этой трапеции небольшой, то гораздо проще перейти к сваям, если дадут. Чем потом усиливать фундамент разгребая чужие ошибки в расчёте. Само собой сваи будут приличные. И потребуют испытаний. В том числе на вырывание. Испытания примерно 1 месяц.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 15:31
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бетона В3,5 не существует.
кури СП63 очень рьяно, а табл.6.1 раскумарь паровозом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 16:54
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
разнос по осям 2.914 м. как с этой бандурой быть?
Легко. На заводе, который состряпает эту башню заказываете комплект кондукторов из 4-х элементов. Кондуктор повторяет посадочные размеры фланцев башни. Это такие штучки из проката и листа в которые вставляются анкерные группы или анкера. Кондуктора "сбалчиваются" и вывешиваются в опалубке. После омоноличевания демонтируются и на другой объект. Когда идет большая по кол-ву серия башен - кондуктор стоит копейки.
Жесткач конечно - по 8 болтов при таких "смешных" нагрузках. 4-е, максимум 6 при не типовой конструкции.
Все остальное читать очень тяжело - много текста....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2020, 11:29
#20
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Глупо. Но вам, возможно, виднее.
если сделаю - то ответственность на меня перейдет. не сделаю - технологи запроектируют. и уже я не при чем). меня никто не спрашивал)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Расчёт шва на срез в нормах учитывает сцепление бетона, но с коэффициентами. У вас, наверняка, пройдёт. А вот как учесть при этом арматуру не знаю, возможно только на наклонную трещину.
оставить сцепление бетона в запас. и прикинуть расчет продольных стержней на среза (будто идеально бетон срезает арматуру, как болты во фланце) и для этой зоны хомуты как для балки посчитать, то есть тут что-нибудь криминальное?)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну как. Не понимаю о чём мы говорим. Придерживаюсь своего предыдущего. А вы там смотрите за ножками сами.
Это конечно да.
Но, усилия для каждой опорной ножки даны отдельно.
А, СП 43, формула Г.4 и п. Г.13 вроде говорят о раздельных башмаках и одних суммарных усилиях в едином стволе. Не так?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В смысле по идее будет небольшой. Но тут тоже всё может быть.
Не, ну там явно шарнир нарисован у них. Прям стержнем соединяют.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чего ? Строители ещё не били ? Это дело поправимое.
Захотят если даже не смогут)).
Заказчик, экспертиза, смета - все равно заставят написать. В проекте закладывают ведь минимальные значение. А, что там по технологии выйдет (в большую сторону) не волнует)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Само собой сваи будут приличные.
Это не проблема, думаю.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И потребуют испытаний. В том числе на вырывание. Испытания примерно 1 месяц.
Вот это уже не понравится никому выше. Трата денег скажут)

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Легко. На заводе, который состряпает эту башню заказываете комплект кондукторов из 4-х элементов.
Думаю, придется заложить, если они допуски не поменяют.

Пока завод молчит.
недомагистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли армирование столбчатого фундамента в зоне анкерных болтов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Момент от горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника столбчатого фундамента - учёт горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника GybelindaV Основания и фундаменты 10 10.03.2019 19:36
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента Алина Чипалина Основания и фундаменты 37 22.07.2014 09:42
Размеры столбчатого ж/б фундамента infoq Основания и фундаменты 5 05.05.2014 15:49
Армирование вертикальной грани фундамента в месте установки болтов Axe-d Основания и фундаменты 8 03.04.2014 21:15
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16