| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Армируете ли вы первый слой кладки по жесткому основанию?

Армируете ли вы первый слой кладки по жесткому основанию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2020, 12:48 #1
Армируете ли вы первый слой кладки по жесткому основанию?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

Привет! Ситуация следующая. В стене из блоков фбс возникают продольные растягивающие усилия, но стена расположена на мощной монолитной плите, заармированной строго по расчету, во избежание появления трещин в стене из фбс от этих усилий стена армируется сетками в каждом шве. Вопрос заключается в том, нужно ли укладывать сетки под первый ряд который стоит на плите? Лично мое мнение что нет, т.к. в нижней части усилие растяжения воспринимает плита и армирование ничего не даст. см. приложенный файл.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.png
Просмотров: 88
Размер:	19.0 Кб
ID:	223033  


Последний раз редактировалось Dmi808, 11.02.2020 в 13:14.
Просмотров: 2248
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:26
#2
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


А за счёт чего растяжение? И чем оно воспринимается?
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 13:41
#3
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А за счёт чего растяжение? И чем оно воспринимается?
Расчетчик говорит за счет неравномерной осадки этой плиты фундамента, воспринимается армированием, сверху еще монолитный пояс будет
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 15:21
#4
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Расчетчик говорит за счет неравномерной осадки этой плиты фундамента, воспринимается армированием, сверху еще монолитный пояс будет
На столько большая деформация плиты, что такие усилия возникают? Нижнюю сетку точно не надо.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:11
#5
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
На столько большая деформация плиты, что такие усилия возникают?
деформация не такая уж большая, по расчетным нагрузкам разница осадок 5см на расстоянии 50м.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 18:38
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Ерунда какая-то. Все усилия должны восприниматься плитой. Стенку вообще можно не армировать. Ну уж во всяком случае не из-за того, что там появляется какие-то растяжения внизу. Как вы себе представляете ситуацию, что у вас плита не треснет, а стена треснет?

Могу предположить, что у расчетчика стены введены в расчетную схему и жестко связаны с плитой. Плита в этом месте оказалась растянута и какие-то усилия передала на стену. Но в реальности плита работает самостоятельно и никак не может работать совместно со стеной из ФБС.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 20:25
#7
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ерунда какая-то. Все усилия должны восприниматься плитой. Стенку вообще можно не армировать. Ну уж во всяком случае не из-за того, что там появляется какие-то растяжения внизу. Как вы себе представляете ситуацию, что у вас плита не треснет, а стена треснет?

Могу предположить, что у расчетчика стены введены в расчетную схему и жестко связаны с плитой. Плита в этом месте оказалась растянута и какие-то усилия передала на стену. Но в реальности плита работает самостоятельно и никак не может работать совместно со стеной из ФБС.
Да, то же самое хотел написать, фундаментные блоки завел как бетонная стена, соответственно соединение программа с плитой учла как жесткое.

Последний раз редактировалось Demmer, 11.02.2020 в 20:31.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 22:35
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
деформация не такая уж большая, по расчетным нагрузкам разница осадок 5см на расстоянии 50м.
похоже, расчетчик о чем-то догадывается... или форум читает

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Армируете ли вы первый слой кладки по жесткому основанию?
кое-кто армирует
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 23:15
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кое-кто армирует
Только еще надо понимать зачем армировать. Одно дело для того, чтобы повысить собственную жесткость стены, например в случае устройства стены на прогоне с большим пролетом. И совсем другое дело, когда стена стоит на монолитной фундаментной плите. Откуда во втором случае может появиться растяжение внизу стены и зачем такой стене жесткость в собственной плоскости - большой вопрос. С наиболее вероятным ответом - "нет там растяжения и жесткость этой стене не нужна".
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Армируете ли вы первый слой кладки по жесткому основанию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Технология возведения ограждающих конструкций монолитных зданий в виде слоистой кладки AKTOL Технология и организация строительства 1 13.05.2013 10:50
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14