Армируете ли вы первый слой кладки по жесткому основанию?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 2248
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ерунда какая-то. Все усилия должны восприниматься плитой. Стенку вообще можно не армировать. Ну уж во всяком случае не из-за того, что там появляется какие-то растяжения внизу. Как вы себе представляете ситуацию, что у вас плита не треснет, а стена треснет?
Могу предположить, что у расчетчика стены введены в расчетную схему и жестко связаны с плитой. Плита в этом месте оказалась растянута и какие-то усилия передала на стену. Но в реальности плита работает самостоятельно и никак не может работать совместно со стеной из ФБС. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Demmer, 11.02.2020 в 20:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Только еще надо понимать зачем армировать. Одно дело для того, чтобы повысить собственную жесткость стены, например в случае устройства стены на прогоне с большим пролетом. И совсем другое дело, когда стена стоит на монолитной фундаментной плите. Откуда во втором случае может появиться растяжение внизу стены и зачем такой стене жесткость в собственной плоскости - большой вопрос. С наиболее вероятным ответом - "нет там растяжения и жесткость этой стене не нужна".
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Технология возведения ограждающих конструкций монолитных зданий в виде слоистой кладки | AKTOL | Технология и организация строительства | 1 | 13.05.2013 10:50 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Конструктивное продольное армирование кладки | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 22.10.2007 09:14 |