| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
И чего все так переполошились? Испугались перегородки длиной 1,7 м на перекрытии с несущей в 800 кг/м2? Вполне рядовая ситуация. Нужно, конечно, смотреть реальную конфигурацию перекрытия и расположение перегородки, но с большой долей вероятности там все будет нормально.
Вот небольшая прикидка. Три плиты перекрытия 6х1,2 м. На них расположена перегородка длиной 2 метра в самом невыгодном положении. Нагрузка от перегородки в 1 т/м.п. По площади принял нагрузку в виде 5 см стяжки (115 кг/м2) и расчетная полезная нагрузка - 195 кг/м2. В итоге при учете совместной работы плит получаем эквивалентную нагрузку на центральную плиту - 510 кг/м2. А без учета совместной работы - 710 кг/м2. В обоих случаях это меньше несущей способности в 800 кг/м2. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Уж если плиты такую кучу мусора выдержали, то и перегородку выдержат ) А вообще поаккуратнее с мусором надо. Про аварии от перегородок пока не слышал, а вот от складирования стройматериалов или кучи строительного мусора полно случаев.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 03.06.2020 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Наверное где-то 6 метров, или около того, ну судя по длине квартиры, если мне правильно сказали их расположение. Там в чистоте 5,6 метра. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Плиты 6х1,2 м. Нагрузка от красной перегородки - 1 т/м. Нагрузки от зеленых перегородок - 0,4 т/м. Нагрузка по площади - 0,31 т/м2. Даже если плиты не работают совместно (при некачественном заполнении швов между плитами), эквивалентная нагрузка на вторую плиту - 0,69 т/м2, то есть несущей в 0,8 т/м2 хватает. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Цитата:
На этом можете тему закрывать, у вас всё будет хорошо и безопасно)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Эм. Вообще-то тут целая страница измышлизмов на базе всего одного предположения - что плиты там несут 800 кг/м2. А если не несут? В 1979-ом избыточную несущую способность старались не закладывать, рационализация была в самом разгаре. Принцип "выдержит-не выдержит" в случае недостаточных данных прост - нагрузка после реконструкции и в ходе неё не должен превышать нагрузок до реконструкции. Смотрите вес перегородки и полов до и закладываете - не более после.
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Я вам скажу почему делают они из кирпича. Не потому, что архитектор сказал (он сказал потому, что ничего не рассчитывал и все решения лежат на вас и если обрушится то он вам так и скажет -А что ж вы голубчики без расчёта делали? Я разве вам говорил делать без расчёта?), а потому, что сосед дядя Вася по гаражу сказал -"Все эти новые материалы это всё херня, всегда строили из кирпича и всё стоит", -"Ты даже бойлер не повесишь на стены из ГКЛ" и всё в таком роде.
По поводу расчёта, Сет вы учтите ещё нагрузку на плиту от стяжки... а не просто полезную и перегородку. P.S. И не забывайте, что плиты бывают не только несущие нагрузку 800кг/м2 (без учёта веса плиты), а и несущие 300, 450, 600 кг/м2
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 05.06.2020 в 10:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
На фото больше всего похоже на раннюю серию 1-511 с высотой помещений 2,72. С гипсобетонными перегородками 8см и объемной плотностью 1250 кг/м3. ТС хочет вместо неё запихать перегородки плотностью 1800 и толщиной 120мм. Простейший вопрос - можно ли, не зная наверняка марку плит, несущую способность фундаментов и общее состояние здания, увеличивать нагрузку при реконструкции?
Последний раз редактировалось Komplanar, 05.06.2020 в 12:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Сомнительно, что для перекрытия использовались плиты с несущей способностью менее 800 кг/м2. В покрытии - да, бывало. Я и сам применял там плиты на 600 кг/м2. Но, конечно, всяко может быть. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Спасибо вам огромное за рассчёт! |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Бред конечно. газоблоки и легче и дешевле. Работа по кладке тоже дешевле
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Короче, ситуация ещё усложнилась. Вчера муж сестры начал кладку перегородок в четверть кирпича и они показались ему слишком тоненькими. Он, не закончив, сломал их и решил все перегородки в полкирпича делать. Я короче, не знаю, я в шоке. Самое интересное всё без расчётов.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ванфальд, вам тут не говорили ещё, что каменные перегородки надо армировать и крепить по бокам и по верху ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
А то, что замена материала стен это уже перепланировка и надо согласовывать?
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Алгоритм такой: 1. Определить тип и несущую способность плиты. Для этого придется сбегать в проектную организацию или найти сведущего проектировщика. 2. Собрать все нагрузки, приложить и сравнить с проектными.
Дежавю, было уже. ----- добавлено через ~2 мин. ----- P.S. Про 800 кг/м2 с вероятностью 95% верно сказано.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли строить кирпичную перегородку вдоль шва между плитами перекрытия? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 28.07.2018 11:22 |
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м | susanino | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 31.03.2015 09:11 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Плита перекрытия или монолит? | John Jekson | Железобетонные конструкции | 8 | 15.07.2009 16:14 |