Совместная прокладка силовых кабелей и кабелей системы пожаротушения
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 7580
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
https://www.normacs.info/answers/4081 вот тут почитать можно
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2017
Сообщений: 4
|
СП 6.13130.2013
4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. В новой редакции СП 6.13130.2021 (будет действовать c 06.10.2021): 6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается. Последний раз редактировалось fskn_bb, 24.09.2021 в 17:46. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Кабели СПЗ можно прокладывать в отдельной трубе. Две шахты в доме делать ради пары кабелей - глупость.
Либо огнестойкую перегородку. Есть же требования к цепям ОКЛ, там должно быть все описано (ГОСТ Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53316). |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Мой вам совет, не устраивайте вертикальные кабели СПЗ в пластиковых трубах! Производители ОКЛ такого вроде то же не предлагают. Лестничный лоток самое, на мой взгляд, оптимальное решение (с крепление лотка с требованием к ОКЛ).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода | newrafael2015 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 18.09.2015 12:07 |
Прокладка кабелей над контуром заземления | garri77 | Электроснабжение | 5 | 16.09.2013 08:49 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях | Алексей-pgs | Электроснабжение | 5 | 22.11.2010 15:12 |
Ищу проект системы пожаротушения для подвального помещения | BillyBonns | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.04.2010 17:02 |