Подпорная стена из ЖБИ высота 2 м
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 8981
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Кроме ФБС, есть ещё УДБ (естественно с арматурными каркасами) + монолитная плита в основании.
Где меньще 1,0 м подпор грунта (чисто для примера цифра, покажет расчёт), можно просто на ФБС-ки без плиты перейти.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 2
|
На терассе здание жб одно-двух этажное, фундамент свой, глубокий. по сути расчет исключительно на грунт, плюс 1 т по снипу с терассы.
появилась мысль о монолите ж/б 300 мм, между колоннами-сваями. Но тут естественно другой вопрос: насколько это оправдано по сравнению с теми же ж/б подпорными стенами, по материалоемкости. ведь по сути одно и то же только без подошвы, вместо нее буронабивные сваи глубиной 2 м + 2 м в самой высокой части над землей. (сваи были запроектированы под забор на том же месте без геологии, когда еще не было разницы в отметках, говорят использовать их как основу). |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Меня смущает - бюджетно, особенно разреженный шаг блоков основания. Под выгородку мусоросборника у здания еще ничего, а вот под стенку-забор....По расчету наверное стоит, но стремно без плит, хотя бы б/у дорожных, они не дороги. Один блок просядет еще ничего, а если несколько в ряд. Культура исполнения работ страдает..., да еще всякие природные факторы. Эти парочка и поможет накосячить)))). Тут просто уже внерасчетно, интуитивно...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Предусмотреть стоит - неорганизованная фильтрация бед понаделает. По низкой части еще ничего, а по высокой.... Да и погоды сейчас стоят...дождливо-активные... Подпора не будет - суффозия может быть, тем более бюджетное основание. Да и не дорого он будет стоить.
Сразу отсутствие дренажа не скажется. Состав ПГС бывает разный - в т.ч. с большой долей глинистых частиц, не мытый - фракция ХЗ. Я на добросовестность строителей не надеюсь уже давно, сам такой)))). У меня дренаж вообще как то сделали известковым щебнем (почти мелом)))) по факту - Заказчик умный сэкономил втихую, через 3 года беда началась в подвале)))) - откопали "лунку" до трубы - во закольматировался)))). Пенетрон - "мегатрон", обои битумные и т.п. уже потом)))). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) | dimasikys1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.04.2011 18:51 |
Подпорная стена | Gilman | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 01.10.2009 17:18 |
Подпорная стена пандуса для заезда машин | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.09.2008 08:40 |