Непрочитано 03.04.2012, 13:24 #1
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай.
stanislav_1933
 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115

Добрый день! Подскажите, если я по данным статического зондирования считаю несущую способность буронабивной сваи, то согл. табл.7.17 Сп 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" какие значения брать для графы "Сотпротивление конуса зонда" qc? Из колонки "сопротивление лобовое" геологичесого отчета? А сопротивление боковое тоже, чтоли, зависит от лобового сопротивления? Не понятно как пользоваться этой таблицей.
Просмотров: 9397
 
Непрочитано 03.04.2012, 13:41
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Боковым бывает только трение, если говорить о статическом зондировании.

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 03.04.2012 в 14:03. Причина: Был не прав.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 13:46
#3
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


Но в СП для расчета буронабивных свай именно "Сопротивление зонда конусу qc" требуется. Если знаете , как считать несущую способность таких свай по данным СЗ, подскажите пожалуйста.
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 14:02
#4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


В ГОСТе 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» в пункте 5.1.2 под обозначением qc понимается удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда. Этой информации будет достаточно для принятия решения?
Там же, кстати, fs обозначает удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда. Т.е. в моем предыдущем сообщении неверная информация, прошу прощения.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 14:08
#5
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


так значит qc можно взять из колонки геологич.отчета "сопротивление лобовое"?
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 14:33
#6
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
так значит qc можно взять из колонки геологич.отчета "сопротивление лобовое"?
Полагаю, что да. Но сам я никогда сваи не рассчитывал, точно сказать не могу.
 
 
Непрочитано 03.04.2012, 14:45
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
так значит qc можно взять из колонки геологич.отчета "сопротивление лобовое"?
Открываешь ту же таблицу, но из СП 50-102-2003 и смотришь
qc- среднее значение сопротивления грунта, кПа, под конусом зонда, полученное из опыта на участке, расположенном в пределах одного диаметра выше и четырех диаметров ниже отметки острия сваи (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного сечения сваи, м).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 14:58
#8
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Приветствую, коллеги! Прошу помочь советом.
Хочу определить несущую способность висячей буронабивной сваи по результатам статического зондирования.
Возникает проблема: большинство пунктов СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011 по определению несущей способности написаны для забивных свай. В СНиП указаний по определению НС буронабивных свай не увидел. В СП есть пункт 7.3.12
Цитата:
Для буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5а и работающей на сжимающую нагрузку, несущую способность сваи в точке зондирования Fdu, кН, допускается оценивать без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования, на основании расчета по формуле 7.29
Fdu=RA+u*сумма[Gamma(cf)*fi*hi]
В формуле вроде как всё понятно за исключением сопротивления по боковой поверхности. Согласно СП fi - это среднее значение расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи, кПа, на расчетном участке сваи, определяемое по данным зондирования в соответствии с таблицей 7.17 Так принимать его по данным статического зондирования или по таблице 7.17? Если по таблице 7.17, то получается fi зависит от qc? Вообще из этой ситуации складывается впечатление, что данный пункт написан для случая, когда статическим зондированием определялось только лобовое сопротивление и не определялось боковое, и fi принимается по табличным значениям.
В руководстве по проектирования свайных фундаментов частное значение предельного сопротивления сваи в точке зондирования определялось по формуле, аналогичной формуле 7.25 пункта 7.3.10 СП (Fu=Rs*A+f*h*u) без каких-либо оговорок на способ погружения сваи.

Отсюда возникает ряд вопросов:
- правомерно ли определять Fdu буронабивной сваи по формуле 7.25 пункта 7.3.10 Fu=Rs*A+f*h*u ??
- если всё же необходимо считать по пункту 7.3.12, в формуле Fdu=RA+u*сумма[Gamma(cf)*fi*hi] откуда брать величину бокового сопротивления ?
- почему опять же в пункте 7.3.12 игнорируются данные зондирования о сопротивлении на боковой поверхности и принимаются табличные? на кой мне пользоваться таблицей, если есть реальные данные испытаний?

Разъясните люди добрые-умные-опытные, пожалуйста! =)
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 12:25
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Подниму тему.
В табл. 7.17 СП 50-102-2003 есть примечание: 2. Приведенные в таблице значения R и fi относятся к буровым сваям диаметром 600-1200 мм, погруженным в грунт не менее чем на 5 м.

Может кто-то разъяснить, как определять R и fi при длине свай менее 5 метров?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 00:19
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


в той же табл. при qc 15 МПа и глинистых грунтах стоят прочерки - что делать?

Последний раз редактировалось Poreth, 14.06.2022 в 00:41.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 06:50
#11
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
в той же табл. при qc 15 МПа и глинистых грунтах стоят прочерки - что делать?
Не знаю то ли вам надо. Но в СП 24 есть же отдельный раздел про короткие сваи
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2023, 14:49
#12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Подниму тему.
В табл. 7.17 СП 50-102-2003 есть примечание: 2. Приведенные в таблице значения R и fi относятся к буровым сваям диаметром 600-1200 мм.
А что делать со сваями меньших диаметров?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2023, 15:13
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Poreth, несущая способность по расчёту имеет мало общего с результатом испытаний. Всё равно же испытывать. В СП 24 таких требований вроде бы уже нет. А по старым снипам вы всё равно не пройдёте экспертизу.
БНС меньше это 450 и 530 мм. 450 мм - крайне сложно сконструировать, не хватит миллиметров.
Значит у вас 530 мм (вроде по памяти).
И этот диаметр надо согласовать с знакомыми бурильщиками в вашем городе и с заказчиком. Потом начнётся цирк со сваями. Хоть немного соломки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2023, 17:04
1 | #14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А что делать со сваями меньших диаметров?
Мутная это таблица: буровые сваи по зондированию считать. Если пойдете еще дальше назад в прошлое в СНиП 2.02.03-85 там только и пишут, про забивные.
У меня есть подозрение, что какие то исследовательские работы велись именно на таких диаметрах и глубинах. На меньших диаметрах не проводились. Но написали это примечание конечно х.з. как. Может лучше посчитать по грунту и заложить испытания? Чего одно место рвать на британский флаг - не оценят заказчики.
Вот тема с этими вопросами. Не решена. Надо действительно найти список изменений, дополнений и отклонений))) к СП24.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114480
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? hang_7 Основания и фундаменты 4 09.05.2014 18:47
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Основания и фундаменты 15 22.12.2010 16:48
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22