Как выполнить пересечение кабельных линий
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 24509
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Цитата:
По привязкам....тут у всех свои тараканы кто то их просит кто-то нет |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Пересечки в трубах - это понятно, а зачем проектируемые КЛ проложить под существующими, это что, под существующими КЛ подкоп делать.
Почему под 90, а не 45 или меньше
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
меньше земли затронете в охранной зоне - меньше гемора. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Интересная трактовка нормативных документов -
И все таки - каким образом предусмотреть в проекте мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ - каким образом предусмотреть проектом механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения с проектируемым кабелем - каким образом выполнить привязку проектируемой КЛ-0,4 кВ к сущ. ВЛ-10 кВ при из пересечении и при этом соблюсти охранную зону ВЛ-10 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
От повреждений существующих кабелей в месте пересечения с вновь проектируемыми
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Цитата:
- Пересекаемые сети заключаются в скорлупы ХСЦ или толстый пластик (кабели в земле дубеют и при засыпке траншеи могут быть повреждены. Свои сети тоже лучше защитить ХСЦ трубой (чтобы потом при возможном ремонте их сетей уже никто не повредил ваши сети). На счет того, кто под кем проходит. Насколько я помню кабели можно прокладывать с 0.9 метров глубины до 0.5 метров. Так что по факту смотреть надо, как получится. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
В ходе согласования РД (до ТУ пока дело не дошло) МРСК (не заказчик) и поставил вопросы: - предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение существующих кабелей 10 и 0,4 кВ при производстве земляных работ - проектом предусмотреть механическую защиту существующих кабелей в месте пересечения (кожух или труба) - отсутствуют привязки к ВЛ-10 кВ и не соблюдена охранная зона ВЛ Это что, все в РД прописывать? тогда что в ППР будет?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Найдите приказ о работах в охранных зонах коммуникаций. Там все написано. В т.ч. и на форуме здесь не раз про него писали.
Вы и в ППР-е такое же увидете и в наряде-допуске на производство работ будет слово в слово то же самое. В чем проблема? Как защищать кабели и свои и чужие уже написано - кожух или труба. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Что там написано.
Там написано, что требуется согласование проектной документации с организацией-владельцем пересекаемых сетей. Про техусловия ни слова не сказано. Цитата:
Труба то есть, все согласно ПУЭ, но МРСК пишет Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Вы ППР видели на КЛ? там 2 странички воды и все....да и в сети никто это не носит, поэтому и просят это представить.
Очень часто все это прям текстом прописывают при согласовании, все хотелки... Вам что написать лень? смысл упираться то не пойму? Да запросто.Да и при шурфлении все раскопают, кирпич обсыпется и прочее, я еще не встречал владельцев которые давали бы свои кабели сверху пересекать, был случай с телефонкой, пришлось траншею на 3 метра заглублять. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
У вас аренда Ворда за 1000$ в час, а порошок в принтере из молотых брилиантов? Надорветесь? ППР делает подрядчик, его потом хрен найдешь и хрен что предъявишь, вот и стараются эксплуатанты перестраховаться. Кирпичи не являются защитой кабеля при производстве работ - они защищают только от лопат. Плюс совсем не защищают от перегиба кабеля при пересечках. Защита существующих кабелей при пересечении КЛ выполняется скорлупами либо каналом. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Вы видимо забыли ПУЭ прочитать или его для вас не существует.
2.3.83. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Тогда, 2.3.83. глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность | Engy | AutoCAD | 4 | 04.12.2013 20:54 |
Соединение (пересечение) линий | sv_ispu | AutoCAD | 7 | 19.12.2005 13:51 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
пересечение линий со словами | наблюдатель | AutoCAD | 16 | 02.02.2005 05:16 |