| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Вот такими примерами и разводят Заказчиков... Ссылаясь и делая упор на ТСН 50-302-2004, объем работ не соответствует этому красивому документу. Вы сначала определяете геотезническую категорию, а потом
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
А мне к подписи управдома печать то Жилкомсервиса на ведомости дефектов выпрашивать или не надо ?
Кстати бумажка называлась "Ведомость дефектов", а не "Акт осмотре технического состояния".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Ну как, здание признают аварийным или всё рухнет, где мне тогда жить ?
У меня сосед после подобного 4 года не может квартиру получить, пристроился сейчас в одной комнате муниципальной квартиры...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
И если в местном органе исполнительной власти есть план, по которому рядом с Вами должен стоять жилой дом - хоть Вы в лепёшку расшибётесь, но все равно не отмените неизбежное. В лучшем случае лишь отсрочите.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ах, да, надо же в денежных категориях мыслить, а не тюрячкой друг друга пугать.
Только загнали экскаватор, начали котлован рыть. В тот же день звонят в нашу контору. Я взял трубку. Там началось: - Вот вы строите, а у меня здоровье плохое, я не могу дышать всем этим, я уже кашляю, поставьте мне пластиковые окна. Я решил приколоться: - Так чего вы переживаете? Может мы вообще ещё сроить не будем, нам не разрешат. У нас разрешения на строительство нет, только на земляные работы. - Как это? Я ж не выгоняю вас. Я ж не ставлю вопрос о прекращении работ! Вы правильно делаете, что строите! Надо же город-то омолаживать! Товарищ Шишков В.С., тоже, наверное, сталкивались?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Это, конечно, вопрос интересный.
Например экспертиза ПД по слухам ныне несет совместную ответственность... Также может не успеть ликвидироваться проектная организация и в любом случае она должна состоять в СРО... Т. е. за ошибку в решениях ПД есть с кого спросить. Потом строителей контролируют ГАСН и ГАТИ, т. е. за ошибку в строительстве, в принципе, их вроде бы тоже можно поковырять... Строители тоже в СРО. Потом сами стрители. Кроме этого я хочу по возможности выявлять ошибки в процессе стр-ва и жаловаться на них прокурорам. Т. о. избежать этих ошибок на ранней стадии пока не сломалось. Объясните, пожалуйста, в этой цепочке каким образом будут отмазываться все эти участники ? Также объясните пожалуйста... Нам составили таки не Акт о техническом состоянии квартиры, а ведомость дефектов (т. е. получается элемент отчёта об обследовании). И дают её на руки только после подписания жильцами. Насколько юридически будет актуальным такой документ подписанный обследователями с печатью, жильцами, и домоуправом без её печати ? Имеет ли смысл мне подписывать такую ведомость ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
Да и вообще, я смутно понимаю, кому будет предъявлен иск в случае исчезновения застройщика после ввода объекта в эксплуатацию (что происходит в 90% случаев). Последний раз редактировалось Шишков В.С., 01.06.2011 в 13:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
И как ковырять? В суде? Вам под фамилией известного эсперта (профессора и хрен еще знает кто) дадут заключение с такими перлами, а вы видете у себя трещины в сантиметр и кривые полы |
|||
|
||||||||||
Это к тому, что нужно понять - как строительство будет влиять на несущие конструкции здания. Мониторинг вести и всё такое.
Цитата:
Цитата:
Конечно, им это выгодно. И Заказчику - тоже. Вы потом в суде не сошлетесь на появление или раскрытие трещин. Формальное требование. Смотря за чей счет. Цитата:
Смотрите. Меня приглашают посмотреть Ваше помещение. Вы не пускаете. Да - по барабану. Составляем акт о том, что никто ничего не видел, т.к. - не пустили. Следовательно всё, что Вы потом покажете, теоретически, присутствовало и до внешнего воздействия на здание. Иначе - что было Вам скрывать? Тогда застройщик соседнего сооружения не виноват. Наоборот, Вы бы пригласили независимого эксперта, который напишет акт о том, что у Вас трещин и иных дефектов, связанных с подвижкой, нет. И когда обследователи придут,Вы им этот акт покажете. И они тоже напишут, что всё о-кей. Вот когда трещины пойдут, то у Вас и будет уже другой разговор с застройщиком соседнего сооружения. Это - примитивно. На практике, конечно, всё сложнее. Но всё решается. Нужно будет - поможет. Читайте законодательство. Цитата:
Цитата:
Не согласны - не подписывайте. Цитата:
"Да" - если согласны и "нет" - если не согласны. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но здесь это обсуждение бессмысленно. Я считаю, что обследование нужно делать и надлежаще его оформлять. у Вас на руках будет документ. А сможете Вы им воспользоваться или нет - вопрос второй. Но при наличии таких документов и застройщик ведет себя аккуратнее. Короче: собираетесь бороться - получайте документ. А далее - по обстоятельствам. Вопрос достаточно простой и я бы не стал отвечать, если бы не написали в личку. Но офишировать наши методы борьбы я не могу. Такова корпоративная этика экспертов-юристов. Правило такой. Уж не обессудьте.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 01.06.2011 в 15:40. |
||||||||||
|
||||
Есть и такой. Согласен. Хороший метод. Бесплатно никто не работает.
Тогда есть и другой - "связи". Третий - "положение". Четвертый - "красота". Пятый - "знания и опыт". Есть и еще ряд методов. Но первый - лучше. А вообще - лучше, когда комплекс.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Чего?
Товарищ FOXAL, а Градостроительный Кодекс уже не актуален? Ну выгонят они этого застройщика, так придёт другой со своими идеями воплощения ПЗЗ в жизнь. Земля-то круглая. Свято место пусто не бывает. Нет. Если не согласны, то прямо от руки пишете, с чем именно не согласны и подписываете. И себе копию на всякий случай, хотя бы (в худшем случае) на телефон сфотографируйте. А если просто не подпишете - они составят акт с тремя подписями о том, что этот козёл нехороший человек послал их подальше и вообще дверь не открыл.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
И не только. Об этом и говорю.
Цитата:
Конечно, если будете бездействовать. Я же говорю - есть методики и в одну и в другую сторону.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стоимость обследования инженерных коммуникаций в здании | vadimshev | Обследование зданий и сооружений | 12 | 21.05.2013 16:09 |
Построение крыльца здания (крыльцо банка в жилом здании) | Олег Куртанов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2011 14:17 |
Размещение котельной в жилом здании | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.01.2011 08:18 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |