Добрый день.

Рядом с моим домом хотят построить ещё один (в 30 метровой зоне).

В связи с этим обследовали фундаменты моего дома, и все общественные помещения (лестницы и т.п.).
Теперь хотят обследовать сами квартиры изнутри.
Непонятно к чему это...

Несущие стены в которых могут быть и есть дефекты снаружи. Внутри в несущих стенах если трещины и есть, то уж изнутри квартир их не определишь.

Как я понимаю, обследование здания может обойтись и без обследования самих квартир ?
Естественно все против строительства и поголовно не хотят пускать обследователей... Обследователи и сами неактивно рвутся внутрь...
К чему они тогда написали нам объявление о таком обследовании ?
Выгодно ли жильцам это обследование ? Посоветуйте как быть...

Я так понимаю, что критические вещи вроде трещины в наружней стене на лестнице и фундаменты уже обследовали...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 27567
 
Непрочитано 01.06.2011, 09:27
#61
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Александр Тверной Посмотреть сообщение
Пример выложу...
Вот такими примерами и разводят Заказчиков... Ссылаясь и делая упор на ТСН 50-302-2004, объем работ не соответствует этому красивому документу. Вы сначала определяете геотезническую категорию, а потом
Цитата:
7.29 Обследование конструкций соседней застройки, попадающей в зону риска, производится для геотехнических категорий 2 и 3 реконструкции объекта или строительства и должно включать:
- визуальное освидетельствование состояния здания или сооружения с фиксацией трещин, их размера и характера (в том числе раскрытия стыков стен панельных зданий) с составлением ведомости дефектов;
- определение статической схемы работы здания;
- определение степени физического износа.
Кроме того для геотехнической категории 3:
- определение конструкции основных несущих элементов и узлов опирания перекрытий;
- контрольное определение прочности материалов несущих конструкций неразрушающими методами (рекомендуется на каждую конструкцию - не менее пяти точек, для несущих стен - не менее десяти точек на 100 м2 поверхности стены; для кирпичных стен, выполненных из разносортного кирпича - не менее 10 - 15 точек на каждый участок стены);
- поверочные расчеты.
Рекомендуется также выполнить выборочные вскрытия перекрытий.
Цитата:
Сообщение от Александр Тверной Посмотреть сообщение
не менее 70% квартир НАДО обследовать
И где же Вы это нашли?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 09:41
#62
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А мне к подписи управдома печать то Жилкомсервиса на ведомости дефектов выпрашивать или не надо ?

Кстати бумажка называлась "Ведомость дефектов", а не "Акт осмотре технического состояния".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 09:45
#63
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Tyhig, а для чего вам все эти бумаги? К какому суду вы готовитесь?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 09:57
#64
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ну как, здание признают аварийным или всё рухнет, где мне тогда жить ?
У меня сосед после подобного 4 года не может квартиру получить, пристроился сейчас в одной комнате муниципальной квартиры...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 10:00
#65
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну как, здание признают аварийным или всё рухнет, где мне тогда жить ?
Ну а суд то как тут поможет? Застройщик ликвидируется, к примеру, и все. С кем судиться-то?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 10:07
#66
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Естественно все против строительства и поголовно не хотят пускать обследователей...
А чё это все против-то? Жизнь-то не остановишь.
И если в местном органе исполнительной власти есть план, по которому рядом с Вами должен стоять жилой дом - хоть Вы в лепёшку расшибётесь, но все равно не отмените неизбежное. В лучшем случае лишь отсрочите.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 10:11
#67
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А чё это все против-то?
Ну как. На халяву окна пластиковые можно выклянчить.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 12:52
#68
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
На халяву окна пластиковые можно выклянчить.
Ах, да, надо же в денежных категориях мыслить, а не тюрячкой друг друга пугать.
Только загнали экскаватор, начали котлован рыть. В тот же день звонят в нашу контору. Я взял трубку. Там началось:
- Вот вы строите, а у меня здоровье плохое, я не могу дышать всем этим, я уже кашляю, поставьте мне пластиковые окна.
Я решил приколоться:
- Так чего вы переживаете? Может мы вообще ещё сроить не будем, нам не разрешат. У нас разрешения на строительство нет, только на земляные работы.
- Как это? Я ж не выгоняю вас. Я ж не ставлю вопрос о прекращении работ! Вы правильно делаете, что строите! Надо же город-то омолаживать!

Товарищ Шишков В.С., тоже, наверное, сталкивались?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 13:11
#69
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Товарищ Шишков В.С., тоже, наверное, сталкивались?
Со жлобами и быдлом с нашими гражданами? Каждый день сталкиваюсь. Я сам из них.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 13:33
#70
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
С кем судиться-то?
Это, конечно, вопрос интересный.

Например экспертиза ПД по слухам ныне несет совместную ответственность... Также может не успеть ликвидироваться проектная организация и в любом случае она должна состоять в СРО...
Т. е. за ошибку в решениях ПД есть с кого спросить.

Потом строителей контролируют ГАСН и ГАТИ, т. е. за ошибку в строительстве, в принципе, их вроде бы тоже можно поковырять...
Строители тоже в СРО. Потом сами стрители.

Кроме этого я хочу по возможности выявлять ошибки в процессе стр-ва и жаловаться на них прокурорам. Т. о. избежать этих ошибок на ранней стадии пока не сломалось.

Объясните, пожалуйста, в этой цепочке каким образом будут отмазываться все эти участники ?

Также объясните пожалуйста... Нам составили таки не Акт о техническом состоянии квартиры, а ведомость дефектов (т. е. получается элемент отчёта об обследовании).
И дают её на руки только после подписания жильцами.
Насколько юридически будет актуальным такой документ подписанный обследователями с печатью, жильцами, и домоуправом без её печати ?
Имеет ли смысл мне подписывать такую ведомость ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 13:40
#71
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Объясните, пожалуйста, в этой цепочке каким образом будут отмазываться все эти участники ?
Очень простым. Вся ответственность за качество строительства и его последствия висит на застройщике. Все упомянутые вами организации имеют косвенное отношение к стройке и вряд ли будут вам изыскивать новое жилье. А СРО точно не поможет в этом деле.
Да и вообще, я смутно понимаю, кому будет предъявлен иск в случае исчезновения застройщика после ввода объекта в эксплуатацию (что происходит в 90% случаев).

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 01.06.2011 в 13:58.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 14:04
#72
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Потом строителей контролируют ГАСН и ГАТИ, т. е. за ошибку в строительстве, в принципе, их вроде бы тоже можно поковырять...
Строители тоже в СРО. Потом сами стрители.

И как ковырять? В суде? Вам под фамилией известного эсперта (профессора и хрен еще знает кто) дадут заключение с такими перлами, а вы видете у себя трещины в сантиметр и кривые полы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 83
Размер:	67.8 Кб
ID:	60768  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:34
#73
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Теперь хотят обследовать сами квартиры изнутри.
Непонятно к чему это...
Это к тому, что нужно понять - как строительство будет влиять на несущие конструкции здания. Мониторинг вести и всё такое.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Как я понимаю, обследование здания может обойтись и без обследования самих квартир ?
Не может. Не всё можно увидеть снаружи стен.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Естественно все против строительства и поголовно не хотят пускать обследователей...
Не проблема.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обследователи и сами неактивно рвутся внутрь...
Конечно, им это выгодно. И Заказчику - тоже. Вы потом в суде не сошлетесь на появление или раскрытие трещин.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
К чему они тогда написали нам объявление о таком обследовании ?
Формальное требование.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Выгодно ли жильцам это обследование ?
Смотря за чей счет.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что критические вещи вроде трещины в наружной стене на лестнице и фундаменты уже обследовали...
Вероятно.

Смотрите. Меня приглашают посмотреть Ваше помещение. Вы не пускаете. Да - по барабану. Составляем акт о том, что никто ничего не видел, т.к. - не пустили. Следовательно всё, что Вы потом покажете, теоретически, присутствовало и до внешнего воздействия на здание. Иначе - что было Вам скрывать? Тогда застройщик соседнего сооружения не виноват.
Наоборот, Вы бы пригласили независимого эксперта, который напишет акт о том, что у Вас трещин и иных дефектов, связанных с подвижкой, нет. И когда обследователи придут,Вы им этот акт покажете. И они тоже напишут, что всё о-кей.
Вот когда трещины пойдут, то у Вас и будет уже другой разговор с застройщиком соседнего сооружения.
Это - примитивно. На практике, конечно, всё сложнее. Но всё решается.

Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну а суд то как тут поможет?
Нужно будет - поможет. Читайте законодательство.


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
если в местном органе исполнительной власти есть план, по которому рядом с Вами должен стоять жилой дом - хоть Вы в лепёшку расшибётесь, но все равно не отмените неизбежное
Бабушка надвое сказала.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Объясните, пожалуйста, в этой цепочке каким образом будут отмазываться все эти участники ?
Теоретически это возможно, но только теоретически, если ничего не делать.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И дают её на руки только после подписания жильцами.
Не согласны - не подписывайте.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Насколько юридически будет актуальным такой документ подписанный обследователями с печатью, жильцами, и домоуправом без её печати ?
Будет актуальным.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Имеет ли смысл мне подписывать такую ведомость ?
"Да" - если согласны и "нет" - если не согласны.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И как ковырять? В суде? Вам под фамилией известного эсперта (профессора и хрен еще знает кто) дадут заключение с такими перлами, а вы видете у себя трещины в сантиметр и кривые полы
Так на хитрую есть .....

Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Очень простым. Вся ответственность за качество строительства и его последствия висит на застройщике. Все упомянутые вами организации имеют косвенное отношение к стройке и вряд ли будут вам изыскивать новое жилье. А СРО точно не поможет в этом деле.
Ой ли....
Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Да и вообще, я смутно понимаю, кому будет предъявлен иск в случае исчезновения застройщика после ввода объекта в эксплуатацию (что происходит в 90% случаев).
Во-первых, вопрос может возникнуть еще до ввода. Во-вторых, не нужно сразу "складывать лапки". Везде есть свои подходы.
Но здесь это обсуждение бессмысленно.

Я считаю, что обследование нужно делать и надлежаще его оформлять. у Вас на руках будет документ. А сможете Вы им воспользоваться или нет - вопрос второй. Но при наличии таких документов и застройщик ведет себя аккуратнее.

Короче: собираетесь бороться - получайте документ.
А далее - по обстоятельствам.

Вопрос достаточно простой и я бы не стал отвечать, если бы не написали в личку. Но офишировать наши методы борьбы я не могу. Такова корпоративная этика экспертов-юристов. Правило такой. Уж не обессудьте.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.

Последний раз редактировалось FOXAL, 01.06.2011 в 15:40.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:46
#74
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Но офишировать наши методы борьбы я не могу.
Зато я могу.
Метод один - деньги.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:49
#75
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Метод один - деньги.
Есть и такой. Согласен. Хороший метод. Бесплатно никто не работает.
Тогда есть и другой - "связи".
Третий - "положение".
Четвертый - "красота".
Пятый - "знания и опыт".
Есть и еще ряд методов.
Но первый - лучше.
А вообще - лучше, когда комплекс.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:53
#76
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Бабушка надвое сказала.
Чего?
Товарищ FOXAL, а Градостроительный Кодекс уже не актуален? Ну выгонят они этого застройщика, так придёт другой со своими идеями воплощения ПЗЗ в жизнь. Земля-то круглая. Свято место пусто не бывает.
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Не согласны - не подписывайте.
Нет. Если не согласны, то прямо от руки пишете, с чем именно не согласны и подписываете. И себе копию на всякий случай, хотя бы (в худшем случае) на телефон сфотографируйте.
А если просто не подпишете - они составят акт с тремя подписями о том, что этот козёл нехороший человек послал их подальше и вообще дверь не открыл.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:57
#77
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Четвертый - "красота".
Пятый - "знания и опыт".
Offtop: Здорово как. Юноши с прекрасными попами котируются выше знаний и опыта. Вот это подход.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 15:58
#78
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
а Градостроительный Кодекс уже не актуален?
И не только. Об этом и говорю.

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Нет. Если не согласны, то прямо от руки пишете, с чем именно не согласны и подписываете. И себе копию на всякий случай, хотя бы (в худшем случае) на телефон сфотографируйте.
Если есть такая возможность, то, конечно, это - лучше. Но она не всегда есть.

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А если просто не подпишете - они составят акт с тремя подписями о том, что этот козёл нехороший человек послал их подальше и вообще дверь не открыл.
Конечно, если будете бездействовать. Я же говорю - есть методики и в одну и в другую сторону.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 16:02
#79
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


А что Вы имели в виду, когда про бабушку сказали?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 16:07
#80
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tyhig
Как я понимаю, обследование здания может обойтись и без обследования самих квартир ?

Не может. Не всё можно увидеть снаружи стен.
Может. У нас обследование здания в зоне влияния. См. мой пост #61.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Необходимость обследования квартир в жилом здании при обследовании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоимость обследования инженерных коммуникаций в здании vadimshev Обследование зданий и сооружений 12 21.05.2013 16:09
Построение крыльца здания (крыльцо банка в жилом здании) Олег Куртанов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2011 14:17
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57