Непрочитано 29.01.2008, 11:05 #1
Расчет монолита по профлисту
Львовна Шнайдерман
 
проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42

Доброе утро. Помогите, пож., с рачетом приведенного момента сопротивления сечения профлиста (не из ГОСТа на профлист). Если возможно, скиньте расчетик по монолитному перекрытию по профлисту. я считаю этот монолит по СП по профлисту, и в расчете мне кое-что (выше указын. момент сопротивления) не понятно. Заранее премного благодарна.
Просмотров: 71582
 
Непрочитано 29.01.2008, 11:35
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Прочитал и ничего не понял. Что за конструкция? Что такое приведенный момент сопротивления профлиста? Где монолит?
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 11:51
#3
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


Я рассчитываю монолитное перекрытие по профлисту. Пролет 3,7 м, широкими гофрами вниз. В волне арматура 12 АIII. Считаю по СП (ж/б перекрытия по прфлисту). Не понимаю, как найти момент сопротивления профлиста, если часть полки выключается из работы (т.е. момент сопротивления по ГОСТ уже изменяется и его надо пересчитать на измененную величину полки). Есть ли у кого-нибудь пример расчета монолитного перекрытия по профлисту? Не дайте стать убийцей проектировщику.
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 11:59
#4
An_at

Конструктор
 
Регистрация: 09.02.2006
г. Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


http://dwg.ru/dnl/1190 - в данном руководстве есть примеры интересующих вас расчетов.
An_at вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 12:02
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Львовна Шнайдерман Посмотреть сообщение
Не дайте стать убийцей проектировщику.
Девиз просто! На демонстрации ходить можно
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 12:03
#6
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


An_at!
Я по этим рекомендациям и считаю. И проблема с моментом сопротивления приведеного сечения. Может есть еще какой -нибудь расчет. все считают только по этим рекомендациям?!
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 12:32
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Обычно в расчетах профнастил не учитывается как внешняя арматура. Связано это со следующими обстоятельствами:
-- В соответствии с п.3.4 Руководства профнастил должен иметь специальные рифы для сцепления с бетоном. Нужно, кроме того, предусмотреть еще дополнительные мероприятия для сцепления профнастила с бетоном.
-- У пожарных возникают вопросы, касающиеся огнестойкости внешней арматуры.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 12:50
#8
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


DK!
Я все прекрасно понимаю! И про то что профлист по идее и не надо рассчитывать как внешнюю арматуру, что он идет у нас как опалубка, но в этих рекомендациях! есть считается и профлист! И получается, что ОН у меня чуть-чуть не проходит! дело все в том что в экспертизу нужны рассчеты. Это перкрытие на 3,7 м у меня по профлисту не сходилось чуточку, я подмухлевала с цифорками самую малость. перекрытие стоит. Тьфу, тьфу, тьфу. Но уменя еще объекты! И пролет будет больше. Как можно иначе посчитать это монолитное перекрытие? Подскажите, пожалуйста!
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 13:04
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Львовна Шнайдерман Посмотреть сообщение
у меня по профлисту не сходилось чуточку, я подмухлевала с цифорками самую малость. перекрытие стоит. Тьфу, тьфу, тьфу.
Вы мне нравитесь!
Regby вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 13:15
#10
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Я так понимаю, профлист не проходил чуть-чуть на стадии возведения перекрытия.
Напишите для экспертизы, что устанавливальсь дополнительные убираемые монтажные опоры. И у Вас пролет станет в 2 раза меньше.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 13:21
#11
DK


 
Сообщений: n/a


У нас в Питере козырек на Сенной 30 лет стоял, пока не рухнул. Были жертвы. А считать надо по СНиП, чтобы в случае чего (не дай Бог, конечно) у прокурора к Вам вопросов не было.
 
 
Непрочитано 29.01.2008, 13:26
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Так, вы понимаете, что будут проблемы с пожарниками, и с коррозией, и с обеспечение общей работы профлиста и бетона, но все равно хотите уменьшить прочность конструкции, учтя работу листа как внешнею арматуру?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 13:30
#13
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


Андрей Т.!
Спасибо, че я сама-то недогада такая. Спасибо огромное. Привет
.
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 13:37
#14
Львовна Шнайдерман

проектировщик
 
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42


Так, вы понимаете, что будут проблемы с пожарниками, и с коррозией, и с обеспечение общей работы профлиста и бетона, но все равно хотите уменьшить прочность конструкции, учтя работу листа как внешнею арматуру?


Я не хочу уменьшать прочность конструкции. Профлист у меня ни в коем случае не внешняя арматура. просто на стадии возведения надо по Рекомендации считать профлист! Андрей Т. все правильно сказал, нужны всего лишь дополн. опоры!
всем спасибо. DK - за терпение
Львовна Шнайдерман вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2008, 13:59
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Слава Богу разобрались, а то я совсем себя идиотом почувствовал уже...
Regby вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 21:54
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


думаю, пролет более 4000 для таких плит - ниче хорошего
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 23:46
#17
Lakki


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


Посмотрите пожалуйста набросок. Цель монолитное перекрытие для дома пролёт 10*4.5. Профлист выполняет роль опалубки, профлист устанавливается на балки (двутавр №24) неуверен что можно на нижнюю часть операть как нарисовал, видел подобную схему но там был керамзитобетон. Если профлист опереть на верхнюю часть балки как будет?! Хочу услышать ваше мнение, советы, заранее спасибо
Lakki вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2008, 23:54
#18
Lakki


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


я непонял как тут изображения прикреплять выложил тут http://foto.mail.ru/mail/miwa.sound.love/2/6.html
Lakki вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 00:31
#19
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lakki Посмотреть сообщение
я непонял как тут изображения прикреплять выложил тут
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=22278
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2008, 12:23
#20
Lakki


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16


Всё изображение прикрепил, жду советов, деаметр аматуры 6 мм, думаю можно применить сетку с шагом 100мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: монолит по профлисту.jpg
Просмотров: 5121
Размер:	10.6 Кб
ID:	10361  
Lakki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолита по профлисту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
расчет монолита в скаде Zemmer SCAD 5 28.04.2006 19:28