| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.01.2008, 11:05 | #1 | |
Расчет монолита по профлисту
проектировщик
Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 71582
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42
|
Я рассчитываю монолитное перекрытие по профлисту. Пролет 3,7 м, широкими гофрами вниз. В волне арматура 12 АIII. Считаю по СП (ж/б перекрытия по прфлисту). Не понимаю, как найти момент сопротивления профлиста, если часть полки выключается из работы (т.е. момент сопротивления по ГОСТ уже изменяется и его надо пересчитать на измененную величину полки). Есть ли у кого-нибудь пример расчета монолитного перекрытия по профлисту? Не дайте стать убийцей проектировщику.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 09.02.2006
г. Москва
Сообщений: 28
|
http://dwg.ru/dnl/1190 - в данном руководстве есть примеры интересующих вас расчетов.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Обычно в расчетах профнастил не учитывается как внешняя арматура. Связано это со следующими обстоятельствами:
-- В соответствии с п.3.4 Руководства профнастил должен иметь специальные рифы для сцепления с бетоном. Нужно, кроме того, предусмотреть еще дополнительные мероприятия для сцепления профнастила с бетоном. -- У пожарных возникают вопросы, касающиеся огнестойкости внешней арматуры. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42
|
DK!
Я все прекрасно понимаю! И про то что профлист по идее и не надо рассчитывать как внешнюю арматуру, что он идет у нас как опалубка, но в этих рекомендациях! есть считается и профлист! И получается, что ОН у меня чуть-чуть не проходит! дело все в том что в экспертизу нужны рассчеты. Это перкрытие на 3,7 м у меня по профлисту не сходилось чуточку, я подмухлевала с цифорками самую малость. перекрытие стоит. Тьфу, тьфу, тьфу. Но уменя еще объекты! И пролет будет больше. Как можно иначе посчитать это монолитное перекрытие? Подскажите, пожалуйста! |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.04.2007
Сообщений: 42
|
Так, вы понимаете, что будут проблемы с пожарниками, и с коррозией, и с обеспечение общей работы профлиста и бетона, но все равно хотите уменьшить прочность конструкции, учтя работу листа как внешнею арматуру?
Я не хочу уменьшать прочность конструкции. Профлист у меня ни в коем случае не внешняя арматура. просто на стадии возведения надо по Рекомендации считать профлист! Андрей Т. все правильно сказал, нужны всего лишь дополн. опоры! всем спасибо. DK - за терпение |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
Посмотрите пожалуйста набросок. Цель монолитное перекрытие для дома пролёт 10*4.5. Профлист выполняет роль опалубки, профлист устанавливается на балки (двутавр №24) неуверен что можно на нижнюю часть операть как нарисовал, видел подобную схему но там был керамзитобетон. Если профлист опереть на верхнюю часть балки как будет?! Хочу услышать ваше мнение, советы, заранее спасибо
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
я непонял как тут изображения прикреплять выложил тут http://foto.mail.ru/mail/miwa.sound.love/2/6.html
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ЖБ плиты по профлисту | dextron3 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.11.2009 18:29 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
расчет монолита в скаде | Zemmer | SCAD | 5 | 28.04.2006 19:28 |