Непрочитано 11.07.2007, 19:11
Максимальный пролет монолитного перекрытия
ihoo51
 
Москва
Регистрация: 01.06.2007
Сообщений: 51

Люди, какаие максимальные пролеты безбалочного монолитного перекрытия вы применяете, если оно оперто на монолитные ж/б стены? толщина 160мм, бетон В25. По расчеты в скаде получается , что плита 6*6 м проходит с армированием 8АIII ш.200. Можно-ли делать бОльший пролет, если принять армирование 10АIII ш.150? просто нужно концепцию для дачи придумать, примрно прикидываю.
Хочется 7*8м.

Нагрузки: собств.вес, полезная 250кг/м2.
Просмотров: 84721
 
Непрочитано 12.07.2007, 21:31
#21
Grishanovich_din

Инженерю по "тихому"
 
Регистрация: 12.07.2007
Х-М
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от RomanM
Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть - тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать

Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут - посмотрю что получится.
Ну и переармировали сечение! И получится композит не из бетона с железом, а в корне наоборот! не выгодно!
__________________
Работа изматывает, но "ВЫХЛОП" бодрит
Grishanovich_din вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 21:50
#22
X-Frontier


 
Регистрация: 05.10.2004
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от dextron3
просто цемент с водой мешай без щебня
:shock: Вы что за советы даете ? Вообще в курсе зачем крупный заполнитель в бетоне ? Чистый цемент, усадку, в курсе какую даст ?

Другой B35 советует... Тоже перл...

Прежде чем советовать ПОСТРОЙТЕ САМИ ТАК, ЧТО НИБУДЬ.
X-Frontier вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 22:22
#23
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Grishanovich_din
Цитата:
Сообщение от RomanM
Толщину принимаю 1/30 пролета (в крайнем случае до 1/35)
При больших пролетах в первую очередь по прогибам надо смотреть - тут либо толщину плиты надо больше задавать либо о-очень много арматуры пихать

Щас сдание проектирую с пролетом 8м, h=0.25м. Арматуры на всякий случай наложил раза в 2-3 больше, чем по прочности требовалось. По всем расчетам вроде проходит.
На днях перекрытие заливать будут - посмотрю что получится.
Ну и переармировали сечение! И получится композит не из бетона с железом, а в корне наоборот! не выгодно!
Grishanovich_din,
а как правильно: положить столько арматуры, сколько требуется по прочности :?: (еще раз: пролет 8м, h=0.25м, здание жилое)
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 22:38
#24
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от FRANC
ihoo51
Почему не накидаете ж/б пустотн. панелей! Получить бетон В25-35 на строительной площадке очень и очень сложно. Прикинул монол. плиту толщ. 300мм, пролет 8м, нагрузка ваша.Армирование нижняя диам.22 шаг 200мм, верхняя диам.12 шаг 200мм.Арматура лезет из-за прогибов. Бетон В15.
Вы чем считали? SCAD в данном случае выдает 9.28см на 1м = диам.16 с шагом 200. как вы получили d=22мм?
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 00:36
#25
eax

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


Проектировал перекрытие 39х26,5 плитное с пустотами внутри (коробчатое). Высота коробки 1,5 м. Построено и нормально стоит. Москва, ул. Алабяна, д.13. Рабочая арматура плит диаметром 20 и 28 мм, шаг 200 и 150 мм соответственно.
eax вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 07:41
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от eax
перекрытие 39х26,5 плитное с пустотами внутри (коробчатое). Высота коробки 1,5 м.
какая толщина скорлуп?
какие размеры у ребер?
бетонировали все отдельно?
как организовывали пустоты?

39/1,5=26 - классичесоке соотношение: 6/.22=27
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 08:04
#27
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от dextron3
Бетон увеличь до В35
Бетоном не сиграешь нужно арматурой.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 08:08
#28
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


А можно расчентую схему плиты?
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 12:44
#29
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от FRANC
ihoo51
Почему не накидаете ж/б пустотн. панелей! Получить бетон В25-35 на строительной площадке очень и очень сложно.
Прям накидать вместе с арматурой в кучу и залить сверху бетоном?
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:08
#30
And_e

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 1


Можно до 9-и метров заливать, но в несъемной опалубке...получиться плита высотой около 300мм. но со звукоизоляцией и меньшим расходом бетона и арматуры чем в чистом монолите
And_e вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:34
#31
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от eax
Москва, ул. Алабяна, д.13. Р

не пойму где такой пролет
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:42
#32
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Вот что я насчитал (лира9,2 без физнелина): плита 6*6 опертая по контуру с жестким защемлением, толщина плиты 160 мм. Равномерно распределенная нагрузка на плиту 440*К1 кг/м2 (вес плиты) и полезная нагрузка 250 кг/м2. Армирование АIII 8мм ячейка 200 на 200.
Ваше армирование действительно проходит по нес. способности, но
ширина раскрытия трещин на опорах 0,5 мм, в пролете 0,17 мм.

Если армирование на опорах взять 10 мм. То все в ажуре.

Для размера 7*8 армирование в пролете 10 мм на опорах 12 мм. Тоже все ОК.

Но теперь ложка дегта в мед...

Мне кажется жесткость важих стен в двух этажном доме будет значительно меньше расчетной, следовательно большая часть нагрузки перераспределиться в пролете, что вызовет значительный прогиб 1/100 и более, а также раскрытие трещин.

Для более точных результатов дайте расчетную схему вашего здания.
С уважением Дмитрий Поляков.
Dime_Polak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 18:46
#33
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Dime_Polak

Для более точных результатов дайте расчетную схему вашего здания.
С уважением Дмитрий Поляков.
Внутренние стены 160мм. Высота 3м. Оперты на фундаментную плиту (жесткое защемление)
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 18:57
#34
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Dime_Polak
Вот что я насчитал,.....
толщина плиты 160 мм. Равномерно распределенная нагрузка на плиту 440*К1 кг/м2 (вес плиты) и полезная нагрузка 250 кг/м2.
Временная нагрузка 250 кг на кв. метр очень мало.
Ты забыл вес пола как правило 100 мм (0,1х1,8х1,3=0,234 т. на кв.м)
Временная для жилья 0,150х1.3=0,195 (примерно 200 кг на кв.м)
Минимум на вес перегородок даже если их нету 50 кг на кв.м (это по СНиП) (0,05х1,3=0,065) Если перегородки есть то еще больше. (Особенно в местах санузлов. При свободной планировке это надо учитывать) Вес подшивного потолка тоже 20 кг на кв.м
Всего хотя бы 515 кг на кв м по минимуму. Мы обычно берем 600 кг временную нагрузку для расчетов.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 21:59
#35
eax

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от eax
Москва, ул. Алабяна, д.13. Р

не пойму где такой пролет
Перекрытие над спортивным залом (слева одноэтажная пристройка). Первоначально предполагались фермы. Заказчик не хотел ждать их изготовления и было решено устроить перекрытие из монолитного ж/б. Подобные пролёты перекрываются в тоннелях, т.е. верхнее перекрытие - коробчатое. На крыше указанного перекрытия предполагалось посадить чуть ли не деревья, поэтому перекрытие получилось значительных размеров :P . Схему скину ... когда найду в закромах
eax вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 22:59
#36
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Ты забыл вес пола как правило 100 мм (0,1х1,8х1,3=0,234 т. на кв.м)
Временная для жилья 0,150х1.3=0,195 (примерно 200 кг на кв.м)
Минимум на вес перегородок даже если их нету 50 кг на кв.м (это по СНиП) (0,05х1,3=0,065) Если перегородки есть то еще больше. (Особенно в местах санузлов. При свободной планировке это надо учитывать) Вес подшивного потолка тоже 20 кг на кв.м
Всего хотя бы 515 кг на кв м по минимуму. Мы обычно берем 600 кг временную нагрузку для расчетов.
- согласен я даже чуть больше беру - 700 кг/м2. Но тут считал наспех и не учел, тем более что все равно расчет очень был условный без полных данных.

С новыми данными пересчитаю, ответ приведу позже.
С уважение Дмитрий Поляков.
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2007, 10:45
#37
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от MasterZim
Ты забыл вес пола как правило 100 мм (0,1х1,8х1,3=0,234 т. на кв.м)
А что это за пол такой ??? Вес которого 234 кг/м2
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2007, 07:26
#38
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


При суммарной нагрузке 1 т/м2 плита 7*8 проходит по прогибу, трещиностойкости и нес. способности при армировании 200*200 АIII 16. Процент армирования 1,3% в каждом направлении. Прогиб составляет 11 мм (менее чем 1/600) Бетон задавал В25 (марка 300).
Момент в пролете Мх и Му примерно равны 2,5 т*м.
То же но на опорах - 2,6-2,7 т*м. По грани коробки момент 3,1 т*м.
Добавив ококнные проемы 1,3*1,4 м в кол-во 8 штук снизил жесткость коробки, прогиб плиты составил 13 мм. Моменты на опорах 2,4 т*м в пролете те же 2,5 т*м.

Принимайте решение.

С уважением Дмитрий Поляков.
Dime_Polak вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2007, 10:59
#39
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Dime_Polak
При суммарной нагрузке 1 т/м2 плита 7*8 проходит по прогибу, трещиностойкости и нес. способности при армировании 200*200 АIII 16. Процент армирования 1,3% в каждом направлении. Прогиб составляет 11 мм (менее чем 1/600) Бетон задавал В25 (марка 300).
Момент в пролете Мх и Му примерно равны 2,5 т*м.
То же но на опорах - 2,6-2,7 т*м. По грани коробки момент 3,1 т*м.
Добавив ококнные проемы 1,3*1,4 м в кол-во 8 штук снизил жесткость коробки, прогиб плиты составил 13 мм. Моменты на опорах 2,4 т*м в пролете те же 2,5 т*м.

Принимайте решение.

С уважением Дмитрий Поляков.
Судя по расчетам получается что плита с жесткими узлами на опоре ... Вопрос? Как обеспечиваешь жесткий узел? Если положить на стены плиту то получается шарнирное опирание, а чтоб был узел жестким, то нужно не плиту, а "коробочку" ложить на стены, т.е. "П" образное сечение.

Вот расчет с жестким и шарнирным опорным узлом
[ATTACH]1184483311.rar[/ATTACH]
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2007, 14:28
#40
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


Хаос , а как у вас в двухс случаях с защемлением и с шарниром получилась одинаковая арматура в пролете?
ihoo51 вне форума  
Ответ