| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
Кутузов
и действительно как ходить по такой плите извините я чёт не обратил на это внимание. вот первоначальный вариант был другой с керамзитобетоном плотностью 400-500 кг/м3. Там проф лист как несущий элемент используется а я как опалубку хотел использовать, а заливать 26см бетона не стал.. дараг я. Сегодня ещё один вариант для себя посчитал - выложу. мысль о двутавре №24 возникла исходя из кое каких расчётов и таблиц, правда нагрузку от перекрытий я брал 75 кг теперь считаю это мало побольше возьму, а №14 - это мало очень, №30 - нет смысла в данном случае Forrest_Gump Насчёт образования - закончил школу и представляете без троек, и универ закончил хорошо и не за 3 года. Думаю для моего возраста иметь корочки об образовании с 4 учебных заведений не так и мало. Ну а вопросы про то в чём сомневаюсь, думаю если неспрашивать то никогда и ненаучешся ничему. |
|||
|
||||
Цитата:
1. Предварительное назначение толщины плиты исходя из пролетов. 2. Расчет плиты и подбор арматуры. Присоединяюсь к мнению тех, кто говорит профлист как внешнюю арматуру не учитывать. 3. Определение нагрузок на балку (собственный вес плиты+нагрузка на плиту) приведенных к распределенной на 1 метр погонный. 4. Подбор сечения балки. При этом считаем верхний пояс закрепленным. 5. Выбор способа крепления плиты к балке. Здесь возможно несколько вариантов. Но в любом случае верхний пояс (а не нижний, как у вас) можно и нужно делать несмещаемым. Да и ходить можно будет не задирая ноги 75 кг/м2 соответствует толщине плиты 33 мм - явно что-то не то 26 см бетона не только дорого, но и тяжело про двутавры я вообще не понял, просто его (двутавр) надо посчитать и все |
||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
Вот я говорил про такой тип перекрытий, выкладываю рисунок и расчёт, расчёт делал по книге принимаю все замечения и дополнения
Кутузов Насчёт того чтоб не брать профлист как арматуру будет следующий вид перекрытия из монолитного железобетона по балкам. пока расчёт его в процессе. Я только учусь этому |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
По ранее сказанному в постах.
1. Не понимаю почему ОЦИНКОВАННЫЙ профнастил (ПН) еще нужно антикоррозировать. 2. Предел огнестойкости незащищенных (защищенных) несущих конструкций определяется в зависимости от допустимой степени огнестойкости (теперь уже класса) здания. Бавают же и незащищенные. Так же существует защита из листов ГВЛ (ГКЛ). См. серии (шифры) ТПР по облицовкам в конструкциях ТИГИ КНАУФ. Также допускаемые пожнадзором рекомендации в Пособии по определению пределов онестойкости конструкций .... ( http://dwg.ru/dnl/1729 ). А разве во многих случаях потолок не подшивается гипсокартоном?? 3. Да, похоже что Z-образные элементы на пофнастиле для сцепления ПН с бетоном самое простое решение. Только очевидно фирма HILTI крепить на ПН предлагает саморезами, а не дюбелями. 4. Завести листы ПН между балками можно, эт не проблема. Постройте в масштабе балки в сечении, их шаг, точки ограничения на двутаврах с неширокими полками без уклона, положения листа при повороте (его заводки на место), высоту гофра, и т.д. Для двутавра №30 зайдет как миленький. 5. А что так расточительно в перекрыти взят шаг балок в 1,5 м ? Смелее до 3-х м раздвиньте их! 6. Армирование бетона перекрытия в дополнение к ПН может быть: и вертикально (или наклонно) поставленные плоские каркасы, и сетка с рабочими стержнями по низу. Вариантов немало. В зависимости от пролета и нагрузки. 7. Высота балки кого-то смущает при минимальности толщины перекрытия с конструкцией пола. Не вопрос. Решение простое: поднять ПН на возможную высоту относительно нижней полки двутавра. Опора в этом случае для ПН - это уголок на стенке балки. 8. Проверьте общую устойчивость балки в вариантах и увидите, что наилучший результат (конструктивная эффективность) будет там где опирание перекрытия на нее по низу, да сечение ее по вертикали защемлено от поворота монолитом. 9. Крепление саморезами ПН к нижней полке двутавра (т.е. - на опоре) или при расположении несколько выше, так чтобы перекрытие располагалось между полками балки по высоте, далеко не всегда полезно. Можно анкерить плиты стержнями через созданые отверстия в стенке двутавра. 10. По расчету, быстро сказать не могу. Вопросов немало. Однако, расчетн. нагрузка 900 кг на м2 от перекрытия для жил. здания - это слишком много. Кажется все, что хотел сказать. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 16
|
vladas
большое спасибо за подробный ответ. Надо будет посчитать для 3 метров, просто у меня предвзятое отношение к ПН было как к перекрытию, оказывается на него ещё кирпичную перегородку можно опереть. 900 кг это я специально взял, вроде как сосредоточеная нагрузка в отдельно взятом участе перекрытия. За уголки поставленные на нижнюю полку двутавра в целях уменьшения толщины общего перекрытия -отдельное спасибо,ндо было мне сразу их применить. Вопщем думаю всё понятно что касается проф настила в качестве перекрытия. Ещё рассмотрю вариант ПН в качестве опалубки, а дальше буду решать |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
2100 кг/см2 -это минимальное расчетное сопротивление строительных сталей, взятое из устаревших и давно отмененных норм. В настоящий момент эта величина в соответствии со СНиП "Стальные конструкции" принимается несколько большей, но некоторые проектировщики по инерции и с учетом КСС до сих пор в расчетах берут 2100кг/см2.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 18
|
Разумнее использовать двутавры балочные (ГОСТ 26020-83). Нижняя сетка не работает потому, что она находится в плоскости с малой интенсивностью напряжений. Использование плоских каркасов позволит увеличить несущую способность плиты. (Что есть плоские каркасы см. например книгу - Байков, Сигалов Железобетонные конструкции. Общий курс. стр. 47).
P.S. Отвечаю на вопрос. Лучше позно, чем никогда! |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
1) ПН в качестве несъемной опалубки - это в действительности расточительно. 2) Да не к полке двутавра уголок для опирания листов ПН, а к стенке двутавра! Тогда можно будет уровень верха перекрытия выставить по оптимальности, как лучше. 3) Конечно считают прежде всего по наихудшему сочетанию нагрузок (участку) на перекрытие, балку, а также ПН. Однако, в случае уменьшения шага балок(или их пролета), расположения перегородок, и т.д., в случае только одновариантности расчета конструкции на макс. расч. нагр. получится неэкономное проектное решение. 4) О снижении веса перегородок. Перегородки бывают разные не только по весу. Они также прежде всего должны располагаться на балках, а не в пролете между балки. Поэтому, по возможности, все двигается на чертеже плана. Если, к примеру, кладочную глухую перегородку выложить перпендикулярно балкам, то нагрузка от нее на монолитное перекрытите с ПН будет только от треугольника кладки (см. СНиП) в пролете между балками. Основная нагрузка от перегородки придется на балки, как главные опоры для перегородки. А если кладочную перегородку выложить на швеллере лотком вверх, то считай на монолит-то она и давить не будет. 5) Дополнительно к ранее сказанному. Если лист ПН назначен только как несъёмная опалубка, неармирующий монолитное перекрытие, то и огнезащита его не требуется, поскольку функция листа - это обеспечить только форму перекрытия, а также возможно хорошую поверхность для отделки. Последний раз редактировалось vladas, 29.09.2008 в 11:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
2) Нижняя сетка на ПН в дополнение к совместной работе с бетоном работать-то будет, только не так эффективно, как рабочие сержни уложенные по низу гофра. Это верно. Однако, если листы ПН назначаются только как несъёмная опалубка, то и высота гофра определяется только от веса монолита на листе ПН на период укладки бетона и твердения. А если маленький гофр (см. сортамент), то и сетка подойдет с рабочими стержними, их нижней ориентацией при укладке сетки на листы. В зависимости от расстояния между опорами в рассматриваемом сечении, действительно на приопорных участках будет эффективен плоский каркас. 3) Считаю лучшей схемой армирования для пролета = 3 м (шага балок), с применением плоских каркасов на приопорном участке плиты, рабочих стержней внизу гофра (отнюдь не в каждой волне) и сетки в верху сечения монолита перекрытия. Т.е., подобно схеме армирования многопустотных плит сер. 1.141-1. Последний раз редактировалось vladas, 29.09.2008 в 16:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Forrest_Gump!
Цитата:
Основная цель, как выясняется, этих анкерных болтов включить в работу профлист как внешнее армирование монолитного перекрытия! В 1987г. не было еще форума, а то бы разработчики этой идеи знали бы, что эта идея "разбита" в пух и прах! Forrest_Gump! Понимаю, что устали уже! Но просьба к Вам разворачивать, по возможности, свою мысль - не всегда понятно, что хотели сказать. Последний раз редактировалось таи, 02.10.2008 в 17:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Добрый день! Мучает вопрос:
При расчете перекрытия по СПН на стадии возведения усилия определяются на ширине 1м, а на стадии эксплуатации нужно собирать нагрузку(и определять усилия) на ширину полки условного двутаврового сечения, или я ошибаюсь? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
В рекомендациях по проектированию 1987-го года действительно принимают"4.12. тавровое сечение шириной полки bf, равной расстоянию между осями гофров СПН, и высотой, равной высоте СПН и толщине слоя бетона над верхней гранью настила". но кто Вам мешает собирать нагрузки на м2 плиты, то есть создать эквивалентное тавровое сечение шириной 1м. Разницы лично не вижу
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Чей то не пойму ВАС. Вы предлагаете увеличить ширину полки таврогвого сечения???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ЖБ плиты по профлисту | dextron3 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.11.2009 18:29 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
расчет монолита в скаде | Zemmer | SCAD | 5 | 28.04.2006 19:28 |