гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

Путешествуя по Европе и не переставая удивляться красоте голого (не крашенного, не оштукатуренного) железобетона, я в всегда задавался вопросом, зачем у них все конструкции нарезаны бороздками.
Единственное предположение, кроме эстетической составляющей, это устройство инициаторов трещин в зоне холодных швов бетонирования, а также для инициации температурных и усадочных трещин.
Т.е. логика такая - железобетона без трещин не бывает, трещины будут всегда, так давайте лучше их спрячем от глаз долой, преднамеренно сделав ослабления сечений.
Кадр из фильма в качестве иллюстрации. На длинных стенах вертикальные бороздки встречаются с шагом 3-6м.

Вопросы, собственно, такие:
- Знает ли кто-то достоверно, зачем это делается?
- Чем руководствуются проектировщики, закладывающие такие решения? Может есть какие-то нормы-рекомендации, которые можно было бы почитать
- Почему у нас не принято делать такие штуки? Я много лет пытаюсь заставить разных строителей делать капельники в монолите на балконах, и то не выходит. А уж про фаску на углах колонн вообще слышать не хотят.

Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-05_17-28.JPG (61.2 Кб, 1474 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 14824
 
Непрочитано 06.08.2014, 15:47
#21
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


А теперь для танкистов. Я понял суть этого вставочного профиля, но он же идет заподлицо с поверхностью бетона.
А на фотографии ТС там явно борозды с явно бетонной поверхностью. Скорее всего какой-то резиновый профиль квадратный в сечении, который потом выдирают.
Можно вполне резонно предположить, что борозды несут чисто декоративную роль (как по мне, с ними красивее смотрится бетон), но тогда встает вопрос, зачем это борозда есть внизу балки-ригеля в продольном направлении? (если она там действительно есть, не совсем понятно)
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 15:57
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
борозды несут чисто декоративную роль
да нет, мне кажется суть та же самая - просто трещина будет от угла этой борозды идти, а там её совершенно не видно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 16:35
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
борозды несут чисто декоративную роль
такой же инициатор, как и силиконовые вкладыши.
Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
зачем это борозда есть внизу балки-ригеля в продольном направлении
холодный шов прикрывает
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 17:01
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,757


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А уж про фаску на углах колонн вообще слышать не хотят.
Странно, у нас на объектах колонны и проемы в стенах с фаской. Опалубка что ли разная
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 19:41
#25
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,541


Да это электрики опять своих штраб назакладывали повсюду.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 19:51
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,312


Крайне интересная тема.
Крайне интересно услышать мнение swell{d} про инициацию трещин в бетонной подготовке в месте стыка, допустим, двух разных секций ж.б. здания (где есть деформационный шов доходящий только до бетонной подготовки, так как подготовку зальют заранее не зная где там будет шов). Надо/не надо, реально выполнить/нереально, как именно например ?

В этой же теме предлагаю обсудить конструирование пластических шарниров в ж.б. на стадии ПД/РД.
swell{d} (и, видимо, 99% КЖшников) этим не занимается, а мне кажется, что зря.

В целом в силу малых знаний смутно поддерживаю европейский принцип предварительно спроектированной инициации трещин в здании. Это позволит делать более точные расчёты, например (ну так, если фантазировать), точно зная зону трещиноватости в балках/плитах.

Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
этого не будет видно за силиконовым (или из чего он там ещё) элементом.
Это же очень плохо. Лучше чтобы трещало и потом замазать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 21:34
#27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Кадр из фильма в качестве иллюстрации. На длинных стенах вертикальные бороздки встречаются с шагом 3-6м.
Рисунок смазанный. Это похоже на это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-07_213337.gif
Просмотров: 400
Размер:	200.9 Кб
ID:	133302  
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 21:39
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Похоже
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 21:53
#29
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™



Я целиком за
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 21:55
#30
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548


Ну это от опалубки. Тут применялась подъемно-переставная..
Эти швы почти везде видны по стенам идущих без отделки и в южной и северной Европе. Хоть в подземных паркингах, хоть на высоте 20 м (на фото). Даже на подпорных стенах в Швейцарии....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2014, 18:10
#31
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Встречались такие швы в практике.
Мы делали такие в монолитных колоннах(стык с перекрытием) где планировался шарнир в расчетной схеме. Только "штрабу-инициатор трещины" мы организовали при помощи "кольца" из пенополистирола.
Забыл добавить - решение увидел в каком то учебнике архитектуры за 1991 год.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов

Последний раз редактировалось лис, 10.08.2014 в 19:33.
лис вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 09:00
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,757


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Только "штрабу-инициатор трещины" мы организовали при помощи "кольца" из пенополистирола.
фото подобного решения есть? если можно, прошу выложить в теме.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 09:37
#33
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Фото не нашел.
Но все элементарно - в месте шарнира арматурный каркас соответствующей формы и чтобы трещина была не косая - по периметру на глубину защитного слоя заложили полосу из пенопласта.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 10:43
#34
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Похоже
Как мне на бегу сказали знающие, по евронормам, если бетонная поверхность идет как чистовая, то в холодных швах обязательно устраиваются углубления в 1 дюйм с фасками.
ps в контрольных скрытых швах при гидроизляции швы делаются не так как на первом фото. Те по по виду такие (с фасками, без или вообще без выемки), но размещаются не так.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 12:49
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Но все элементарно - в месте шарнира арматурный каркас соответствующей формы и чтобы трещина была не косая - по периметру на глубину защитного слоя заложили полосу из пенопласта.
Посмотрел у себя в закромах, а таких деталей у меня полно (но без пенопласта)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 853.gif
Просмотров: 284
Размер:	13.9 Кб
ID:	133427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 810.gif
Просмотров: 303
Размер:	344.5 Кб
ID:	133428  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2014, 10:02
#36
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


это довольно давно известный прием. по крайней мере читал о нем применительно к гидротехническим сооружениям - там трещины увеличивают фильтрационное давление и создают давление вверх против веса (в худшем случае это эквивалентно снижению плотности с 2400 до 2400-1000 кг/м3 - то есть запас по опрокидыванию и сдвигу уменьшается более чем в два раза. В СШГЭС на стадии проектирования (70е годы) хотели сделать такую трещину но потом не стали. В результате трещина появилась и там где хотели и под основанием - где не хотели и эпопея с заделыванием безуспешно продолжалась много лет, пока не пригласили французских специалистов с какой то специальной мастикой.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 13:14
#37
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ETCartman чет вас сегодня с СШГЭС замкнуло
swell{d} а что ты делаешь в своих конструкциях с холодными швами бетонирования ?
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 14:48
#38
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


miko2009, гидрошпонки для нулевого цикла, больше ничего.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2014, 17:44
#39
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Да это больше не вопрос был , ну ставят они в швах какие то образователи таких борозд и заодно уменьшают эффективную зону бетона в главных сечениях, тогда и узлы считать с податливостью и как следствие на общую устойчивость здания такие мероприятия не во благо.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:05
#40
ama


 
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Встречались такие швы в практике.
Мы делали такие в монолитных колоннах(стык с перекрытием) где планировался шарнир в расчетной схеме. Только "штрабу-инициатор трещины" мы организовали при помощи "кольца" из пенополистирола.
Забыл добавить - решение увидел в каком то учебнике архитектуры за 1991 год.
Для чего так делать? Какой смысл в том что мы ослабляем конструкцию? Только для того чтобы понимать где будет трещать? Может быть есть смысл сразу проектировать чтобы не трещало, как вариант
ama вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Инициаторы трещин в ж/б конструкциях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Обследование кирпичного дома на предмет появления трещин Step13 Обследование зданий и сооружений 14 11.11.2010 00:59
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43