Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 97
|
Цитата:
А если подвал не отапливается бы, то нифига не получилось бы. Единственное что повезло что приняли расчет без учета всяких включений и мостиков холода. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 97
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 97
|
Делал расчет теплопотерь помещения на +5. Смотрел какие трубы проложены в этом помещении, считал от них теплоотдачу при условии что на поверхности изоляции 40 градусов. И сравнивал. Если теплоотдача больше, значит +5 точно будет. Это моих экспертов вполне устроило.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Люди по 250 мм в коттеджах на грунт кладут. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 97
|
Я то не жадный. Мне все равно сколько там архитекторы с конструкторами заложат утеплителя. Хоть 200 мм. А вот директор почему то не хочет много утеплителя закладывать в пол. МКД же.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Меня собственно интересуют теплопотери. Что вы учитывали? Только трансмиссионные?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 97
|
Да. Только их. Причем в подвале архи заложили продухи на вентиляцию подвала, но я и это не учитывал, никакой вентиляции, иначе я не знаю как бы все обошлось. Цель то ставилась отстоять ту толщину утеплителя, что заложили в проекте архи с конструкторами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это кстати к вопросу что "любой архитектор может расчитать толщину утеплителя" =) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 97
|
Я не спорю что так честнее, но у нас в конторе свои приколы. И утеплитель может внезапно поменяться по росчерку пера дирехтура без уведомления ОВ-шников, и толщина стяжки поменяться. А потом прилетают такие вот замечания от экспертов с требованием доказать достаточности толщины.... вот и доказываем как можем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Формально так и надо, ведь это перекрытие ограничивает отапливаемый объем. В СП даже коэффициенты есть для перекрытия над неотапливаемым техподпольем как для наружной ограждающей конструкции.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- У конструктов свои отмазки. Скажет - заменил грунт на непучинистый. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
По СП в таблице для него a и b свои. И экспертиза так требует, как правило. Просто некоторых жаба душит закладывать 200 мм утеплителя вместо 50 мм, вот и начинают считать перепад, хотя, оснований, как мне кажется, для этого нет
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? | jul85 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.06.2017 17:15 |
Сроки выполнения расчета (с отчетом) кирпичного многоэтажного жилого дома | 4атланин | Расчетные программы | 45 | 11.05.2016 18:34 |
Какие тонкости и подводные камни нужно учесть при проектировании кирпичного многоэтажного жилого дома? | несплюночами | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 23.01.2015 10:26 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |