Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Резервуар 250м.куб. на проверку

Резервуар 250м.куб. на проверку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2007, 13:47 #1
Резервуар 250м.куб. на проверку
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Предлагается в целях ознакомления (для начинающих),
и на проверку (для продвинутых)

РЕЗЕРВУАР для питьевой воды на 250м.куб. проект в ПДФ


Прошу побольше критики...

чертежи марки АС


Буду принимать замечания не только от конструторов, но и архитекторов и водопроводчиков

Вложения
Тип файла: pdf Резервуар 250мкуб 1 (1).pdf (290.9 Кб, 6114 просмотров)

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 52741
 
Непрочитано 02.12.2007, 22:43
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


1) Закон Архимеда напомню:
Цитата:
Тело, впертое у воду,
выпирает на свободу
весом выпертой воды
(телом, впертого туды)
В данном случае - при пустом резервуаре и хорошем ливне - выпрет: вес ж/б конструкций при таких размерах порядка 130 т, выталкивающая сила - порядка 300 т.
2) Люк - "герметично"? Нужен "сапун". Иначе перепад давлений раздавит конструкцию. В лучшем случае - обойдется срывом люка.
3) Нужен приямок для откачки: резервуар периодически надо будет мыть и убирать грязь (насосом). Уклон в сторону приямка - обязательно.
4) Бетон воду не удержит: или вода из резервуара будет утекать (при низком уровне грунтовых вод), или внутрь будет проникать загрязненная вода снаружи (при высоком уровне грунтовых вод). "Обмазка горячим битумом за три раза"? На пару лет такой гидроизоляции хватит. Потом эксплуатационщики будут голову ломать, чем и как загерметизировать.
5) Надежную герметизацию трубы в дне резервуара Вы обеспечить не сможете (тоже - только временно). Все трубы - только через верх.
6) Где Вы в системе СИ накопали такую единицу измерения - "пм"? "Погонный метр" - это не технический термин, а бытовой жаргон.

З.Ы. На пп. 4 и 5 можно было бы посмотреть сквозь пальцы, если бы речь не шла о ПИТЬЕВОЙ воде.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 07:10
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


ОТвертсие в люке в виде трубки не напоминает случаем сапун?
Для питевой воды ведь резервуары очень редко чистятся
Бетон водонипронецаемый, + еще оштукатруивается (что можно вместо битума посоветовать)
Если трубу в подбетонку утопить, с ней ведь ничего не будет

Спасибо за советы
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 14:37
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Объясни что сделать чтобы не выперло, и не раздавило, вродебы армирование нормальное заложил
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2007, 15:00
#5
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Армирование не освобождает от действия закона Архимеда. Нужно увеличивать толщину бетона (бетонная подготовка здесь в расчет не идет) до тех пор, пока суммарный вес ж/б конструкций + присыпка грунтом не достигнет значения выталкивающей силы. Толщины днища, стен, крыши м.б. разными. Можно попытаться учесть силы трения боковых стенок о грунт и "клеящие свойства" гидроизоляции, но это так... вилами по воде писано.
А когда уже все будет ясно с толщиной дна, стен, крыши - тогда можно будет покалякать и об армировании
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2007, 16:15
#6
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Есть у кого нибудь методика расчета на всплытие горизонтального цилиндрического стального резервуара? Поделитесь пожалуйста или посоветуйте где взять.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2007, 17:14
#7
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


NIPIOLEG
Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ Едигаров С.Г. Бобровский С.А.
http://dwg.ru/dnl/1871
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2007, 21:00
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


вопрос а что если учесть что вода в резервуаре будет всегда?
и сливают в теплый период года когда грунтовые воды отсутствуют?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2007, 21:37
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
вопрос а что если учесть что вода в резервуаре будет всегда?
и сливают в теплый период года когда грунтовые воды отсутствуют?
А может проще сделать уширение ф-ной плиты и учесть вес грунта на уступах.
Вообще резервуары расчитывают на 3 основных сочетания.
1-е Эксплуатационное резервуар заполнен + грунт снаружи + давление на стены и перекрытия от транспорта и обратной засыпки
2-е Эксплуатационное резервуар опорожнен + грунт снаружи + давление на стены и перекрытия от транспорта и обратной засыпки
3-е Гидравлические испытания резервуара
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 10:12
#10
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
NIPIOLEG
Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ Едигаров С.Г. Бобровский С.А.
http://dwg.ru/dnl/1871
Большое человеческое спасибо!
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 10:17
#11
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Объясни что сделать чтобы не выперло, и не раздавило, вродебы армирование нормальное заложил
Считать армирование совсем не пробовал? Или хоть типовой найти?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 10:27
#12
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
вродебы армирование нормальное заложил
при какой категории трещиностойкости?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 11:00
#13
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
вопрос а что если учесть что вода в резервуаре будет всегда?
и сливают в теплый период года когда грунтовые воды отсутствуют?
Если бы да кабы, да выросли во рту грибы - то был бы не рот, а целый огород...

Врать не буду - сам не видел, но мне рассказывали, как "неожиданно" всплывают резервуары (видел только "Жигуль", прижатый к потолку гаража всплывшим подвалом). Думаете, там люди не рассчитывали на благоприятное стечение обстоятельств и разумную эксплуатацию? Но вот незадача: сегодня воду выпустили, завтра должны были помыть, - а ночью хлынул ливень. И к утру проблема "помыть" сама собой разрешилась.

А еще - не раз видел 400- и 1000-кубовые емкости, бензовоз, и даже ж/д цистерну, сплющенные созданным внутри разрежением. Причем разрежение создается просто: достаточно включить насос на откачку жидкости (в случае з бензовозом - самотеком) и не проверить, поступает ли вовнутрь емкости воздух. Причина чаще всего простая: замерзание конденсата внутри перепускного клапана.
С ж/д цистерной было чуть посложнее: пытались вакуумом выкачать серную кислоту из спец. ж/д цистерны (диаметр 2400, толщина стенки 8 мм), не зная (не проверив расчетом), до какого остаточного давления можно качнуть.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 14:47
#14
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


(Gр-Gгр) ≥ η ρв g Vв к
то нибудь может обьяснить почему из веса резервуара отнимают вес вышележащего грунта? Логично что складывается. Или в книжке Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ Едигаров С.Г. Бобровский С.А. ошибка?
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 16:22
#15
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
... Или в книжке ...ошибка?
ЯТД - ошибка.

=> dextron3
Серия 3.900.1-10 Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации.

К сожалению, только каталожные листы. Хотя кой-какую информацию оттуда тоже можно выловить.
Вложения
Тип файла: rar 3.900.1-10 Констр ж-б прямоуг резер-ов для воды.rar (964.8 Кб, 1805 просмотров)
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 18:00
#16
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


dextron3
Скажите, это готовый проект или листы будут добавляться???? И возможно ли эти чертежи как-нибудь распечатать???
Просмотрел очень бегло:
1. л.2 - линия разреза 1-1 не соответствует разрезу
2. л.2. - резервуа в плане - размер 2110 к чему????
3. Нет выпусков из днища под арматуру стенок, вопрос - как стыкуются стенки с днищем????? Там ведь максимальный момент........
4. Нет армирование плиты перекрытия.........
5. Проверьте расчет стен. Интуитивно - 12 арматура при толщине стен 200 мм маловато.......
6. Нужны разрезы по днищу - не понятно расположение раматуры (в два ряда или в один), защитный слой......
7. Проверьте защитный слой арматуры стен.......Для конструкций в грунте по-моему мин.30мм.
8. Нет армирования отверстия в плите.........
Van вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2007, 18:59
#17
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


=> Van
Рановато еще обо всем этом: человек еще не определился с толщинами. А определится - поневоле изменит все армирование.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 22:31
#18
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Спасибо Отцы за очень ценные заметки, вы уж извините,
но я не удержался и выложил:


Проект
Резервуар противопожарный на 500м.куб


критикуйте справедливо, хвалите от сердца
Вложения
Тип файла: pdf Резервуар 500мкуб.pdf (377.9 Кб, 2232 просмотров)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 22:39
#19
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Резервуар 100м.куб
производственно питевой,


Не ужели тут тоже я тонковатые стенки заложил, и маленькое армирование?
Вложения
Тип файла: pdf Резервуар А100мкуб.pdf (254.6 Кб, 1545 просмотров)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2007, 01:12
#20
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


dextron3
Скажите, у вас расчет есть????? Все что я увидел - это идентичные резервуары с измененными размерами в плане.....
Van вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Резервуар 250м.куб. на проверку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 и 50 куб.м Ivan555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 10.09.2012 09:45
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
можно ли заглубить резервуар полностью? masha_PGS Конструкции зданий и сооружений 4 04.12.2007 22:41
Заглубленный резервуар!!!! FF2 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.09.2006 01:12