Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой

Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2007, 13:46 #1
Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой
DY
 
Москва
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 110

Где можно посмотреть и нормы по температуре в помещениях операторской и электрощитовой.
Отопление вентиляция и кондиционирование СНиП 2.04.05-91 читал,
но либо плохо, либо там такого нет.

С уважением.
Просмотров: 11849
 
Непрочитано 06.02.2007, 18:24 Re: Нормы температуры в помещениях операторской и электрощит
#2
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от DY
Где можно посмотреть и нормы по температуре в помещениях операторской и электрощитовой.
Отопление вентиляция и кондиционирование СНиП 2.04.05-91 читал,
но либо плохо, либо там такого нет.

С уважением.
На любое помещение имеются нормы технологического проектирования (НТП). Для жилья, обшественных зданий, стоянок -см. соответствующие СНиПы.
Для электрощитовой обычно +5.
Для операторской - зависит от тепловыделений производства. От +16 до +22.
Ссылку не дам. Точно не знаю.

В СанПинах или ГОСТах есть всё.
[ATTACH]1170775452.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 09:04
#3
DY


 
Регистрация: 21.12.2006
Москва
Сообщений: 110


Спасибо!

То что есть это понятно... иногда легко находишь нужный документ, а иной раз пока носом не ткнут где копать.
DY вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 17:42
#4
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от DY
Спасибо!

То что есть это понятно... иногда легко находишь нужный документ, а иной раз пока носом не ткнут где копать.

СП 31-110-2003
13.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.


А для операторской - надо знать производство. Расчетная температура операторской металлургического цеха горячего литья может допускаться выше операторской подземного склада нефтепродуктов в вечной мерзлоте.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 17:46
#5
DY


 
Регистрация: 21.12.2006
Москва
Сообщений: 110


Спасибо еще раз.

А где можно глянуть именно по производствам???
В частности мне нужна операторская наземной части рудника.
DY вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой