| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сечение питающего кабеля и мощность

Сечение питающего кабеля и мощность

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2009, 10:49 #1
Сечение питающего кабеля и мощность
Михаил Салин
 
Инженер
 
С-Пб
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 33

Кто знает, почему в инструкциях по подключению некоторого оборудования указано сечение питающей жилы и номинал защитного автомата в разы больше необходимого для потребляемого тока, указанного там-же.
Пример кондиционер Daikin
Указано
Потребляемая мощность макс. 1,41 КВт
те ток 6,4 А
Сказано кабель 4 мм2
Автомат 20А
Просмотров: 4293
 
Непрочитано 15.03.2009, 04:42
#2
ABK


 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 66


Пусковые токи учтены. У Дайкина примерно 3-кратное превышение от номинала.
ABK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 10:30
#3
Михаил Салин

Инженер
 
Регистрация: 15.06.2006
С-Пб
Сообщений: 33


Не понял, а как-же "плавный пуск" и все такое,
Сейчас даже правильный электроинструмент со схемой "плавного пуска"
Михаил Салин вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 18:17
#4
Enio


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 5


Вы не указали длину линии, а если блок Дайкина находится на кровле, например?
Надо учитывать падение напряжения.
Enio вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2009, 18:24
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Падение напряжения и сопротивление цепи фаза-ноль. Чем длинне кабель,тем большим сопротивлением он обладает и тем более вероятность того, что при КЗ на дальнем конце кабель будет работать как нагнузка не вызывая срабатывания автомата.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 09:11
#6
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


я думаю - производители показывают максимальное сечение кабеля, которое возможно подключить на клеммы. пусковые токи на выбор сечения не влияют
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 11:21
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
я думаю - производители показывают максимальное сечение кабеля, которое возможно подключить на клеммы
И максимальный автомат на 20А к клеммам которого возможно подключить этот максимальный кабель...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 19:10
#8
Sazanoff_e

А я тут это...погулять вышел...
 
Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Enio Посмотреть сообщение
Вы не указали длину линии, а если блок Дайкина находится на кровле, например?
Надо учитывать падение напряжения.
Ну со взаимосвязью падение-сечение понятно. А вопрос с номиналом автомата остается открытым. С другой стороны, действительно ли в Дайкине реализован этот "плавный пуск"?
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 21:57
#9
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


насчёт защитного автомата самый невнятный запрос, в данном раскладе вполне достаточно 10-и амперного автомата "C" класса (который допускает 7-кратную пусковую токовую перегрузку), плюс рекомендуемый 20% запас для устоявшегося режима работы установки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.jpg
Просмотров: 154
Размер:	45.8 Кб
ID:	17833  
Dym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сечение питающего кабеля и мощность

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. oleg_111 Железобетонные конструкции 68 02.02.2009 15:12
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
Сечение провода Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 28 21.08.2006 17:31