Непрочитано 01.07.2021, 20:36 #1
Проблема с расчетом монолитной плиты на перепад температур - ЛИРА САПР 2019
frim_mgn
 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 8

Добрый день, господа инженеры!

Возник вопрос касательно результатов расчета в ПК Лира-САПР 2019 на перепад температуры.

Исходные данные: Плита толщиной 700мм, по верхней грани у нее нагрев 100 градусов. Загружение T1=60 T2=100 Темпер.расширение 1e-5

На фото 2 схемы:

1)Плита типа элемента 41 - Универсальный прямоугольный КЭ оболочки
2) Плита тип элемента 45 - Универсальный прямоугольный КЭ толстой оболочки

Обе плиты идентично закреплены, имею идентичный размер и идентичное приложение нагрузок. Закреплены только по Z по периметру, никаких коэф.постели нет, дабы ничего не вносило погрешности.

Вопросы по результатам расчета:

а) По схеме деформаций видно, что плиты загибает вниз, что вполне логичная картина при растяжении верхних волокон, от температуры происходит деформация по такой форме, НО по знаку момента в Схеме 1 мы имеем как-будто у нас растянуты нижние волокна, и соответственно армирование у нас ЛИРА показывает в нижней зоне,так как армирование видать считается по моменту. Как так получается, что это за эффект такой?
б) И следующий вопрос, на схеме 2 как я говорил тип КЭ уже сделан толстая плита, схема деформаций такая же, НО эпюра момента уже с противоположным знаком и Mx с My поменялись местами, по сравнению с 1 схемой , армирование уже выходит в верхней зоне плиты и соответствует я эпюре прогиба. Результаты по моменту и армированию получились зеркально-диаметральное схеме 1, но форма прогиба осталась такая же.

Кто занимался этими вопросами, можете внести ясность.
Почему такая большая разница в усилиях при смене типа конечных элементов, они по сути зеркальные получаются?
Почему у нас по эпюре деформаций растягивается верхнее волокно плиты, а момент и армирование получаются с растяжением нижнего волокна плиты при базовом универсальном КЭ оболочки?

Схему прикладываю

https://ibb.co/hcVvpLG
https://ibb.co/C54k5Lc
https://ibb.co/7WHsMS4
https://ibb.co/qgRVT7S
https://ibb.co/ypfPRDd
https://ibb.co/jHPRC6j
https://ibb.co/sJnW9mj

Вложения
Тип файла: lir Тест.lir (667.1 Кб, 17 просмотров)

Просмотров: 3975
 
Непрочитано 02.07.2021, 07:57
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
Закреплены только по Z по периметру, никаких коэф.постели нет, дабы ничего не вносило погрешности.
Как бы ГИСа должна быть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 08:18
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
НО эпюра момента уже с противоположным знаком и Mx с My поменялись местами
- местные оси одинаково у плит расположены?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 08:23
#4
frim_mgn


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- местные оси одинаково у плит расположены?
Само собой. Все полностью идентично.

Тут 2 ключевых вопроса, почему отчаются так кардинально результаты при разных типах КЭ и почему армирование получается на сжатой грани бетона, когда на растянутой его нет.

----- добавлено через 28 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как бы ГИСа должна быть.
Что такое ГИСа? Можно по подробнее
frim_mgn вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 08:34
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
Что такое ГИСа? Можно по подробнее
Геометрически изменяемая система в процессе расчета с накладыванием в расчетной схеме связей прогой автоматически, где ей (проге) это покажется нужным.
По вашему
Цитата:
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
Схему прикладываю
в САПРе 2017 выскакивает ГИС.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 08:54
#6
frim_mgn


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Геометрически изменяемая система в процессе расчета с накладыванием в расчетной схеме связей прогой автоматически, где ей (проге) это покажется нужным.
По вашему

в САПРе 2017 выскакивает ГИС.
Интересно, 19 не ругается на схему в воздухе без нагрузок, но суть вопросов это не меняет Прикладываю закрепленную
Вложения
Тип файла: lir Тест2.lir (667.1 Кб, 9 просмотров)
frim_mgn вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 09:10
#7
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
Интересно, 19 не ругается на схему в воздухе без нагрузок, но суть вопросов это не меняет Прикладываю закрепленную
В справке Лиры про КЭ 47 указано, что "Данный КЭ может быть применен только в процессоре прежних версий." Попробовал запустить через старый процессор - выдаёт ГИС. Дальше не смотрел, попробуйте копать в этом направлении.
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 09:17
#8
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Задача в теме напомнила бессмерное от попугая Кеши: "Сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано после обмолота зяби?".

Т.е. топикастер сначала рисует нереальную задачу, потом пытается разобраться, почему что-то работает не так, как он хотел.

Рассматривать нужно реальную задачу с реальными условиями закрепления. Тогда вопросов не будет.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 09:28
#9
frim_mgn


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Задача в теме напомнила бессмерное от попугая Кеши: "Сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано после обмолота зяби?".

Т.е. топикастер сначала рисует нереальную задачу, потом пытается разобраться, почему что-то работает не так, как он хотел.

Рассматривать нужно реальную задачу с реальными условиями закрепления. Тогда вопросов не будет.
Вы смотрели схему? В чем нереальность? Есть фрагмент плиты подверженный относительно высокому перепаду температур в котором в следствии возникает температурный изгиб? Скрины результатов я приложил

Топикастер просчитал 20 вариантов с различными основаниями и закреплениями, результаты от этого не меняются.

Лира армирует сжатую зону при расчете на температуру, при этом в растянутой арматуры нет, и эпюра моментов противоречит эпюре деформаций.

Модель которая приложена тестовая, максимально упрощена и лишена внешних воздействий, чтобы разобраться как это работает, в большой модели все в 10 раз сложнее.
frim_mgn вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 10:17
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
почему отчаются так кардинально результаты при разных типах КЭ и почему армирование получается на сжатой грани бетона
Про кардинальность сказать не могу, не 2019, нет КЭ 45.
А армирование у сжатой грани получается потому, что вы решаете задачу свободного (не стесненного) температурного расширения, где верхнее нагретое более волокно стремится к большему расширению, чем нижнее, поэтому нижнее не дает верхнему свободно расширится верхнему и в нём (нижнем) возникают от этого напряжения растяжения, с целью равновесия между нижним и верхним волокном и ставится продольная арматура в нижнем волокне, а моменты обратного знака потому, что внутреннее нагружение элемента, а не внешнее, как мы привыкли думать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 10:24
#11
frim_mgn


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Про кардинальность сказать не могу, не 2019, нет КЭ 45.
А армирование у сжатой грани получается потому, что вы решаете задачу свободного (не стесненного) температурного расширения, где верхнее нагретое более волокно стремится к большему расширению, чем нижнее, поэтому нижнее не дает верхнему свободно расширится верхнему и в нём (нижнем) возникают от этого напряжения растяжения, с целью равновесия между нижним и верхним волокном и ставится продольная арматура в нижнем волокне, а моменты обратного знака потому, что внутреннее нагружение элемента, а не внешнее, как мы привыкли думать.
Этот тезис надо переварить...

Что еще смущает во всем этом, вот тут интересный тезис написан https://lira-soft.com/wiki/notes/ras...a-v-lira-10-6/

Цитата:
Если же стержень подвержен действию перепада температуры, то более нагретые волокна его сечения будут сжаты, а менее нагретые – растянуты – это температурный изгиб.
Тут речь про стержень, но как нагретые волокна могут сжиматься...

Последний раз редактировалось frim_mgn, 02.07.2021 в 11:08.
frim_mgn вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 11:06
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
но как нагретые волокна могут сжиматься...
Я же вам говорю, что верхняя нагретая поверхность стремиться свободно расширится, т.е. получить напряжения равными нулю, а нижняя ей мешает это сделать, поскольку расширяется менее, чем верхняя, поэтому верхняя поверхность стремиться нижнюю растянуть, а нижняя верхнюю сжать. Но равновесие должно быть соблюдено. По сему и возникает сжатие-растяжение.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 11:14
#13
frim_mgn


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я же вам говорю, что верхняя нагретая поверхность стремиться свободно расширится, т.е. получить напряжения равными нулю, а нижняя ей мешает это сделать, поскольку расширяется менее, чем верхняя, поэтому верхняя поверхность стремиться нижнюю растянуть, а нижняя верхнюю сжать. Но равновесие должно быть соблюдено. По сему и возникает сжатие-растяжение.
Спасибо за ответ!

Может вы можете подсказать литературу на тему расчет на температуру в КЭ комплексах?


Остается вопрос еще, философский конечно, почему в толстых плитах все наоборот работает.
frim_mgn вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2021, 11:19
#14
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от frim_mgn Посмотреть сообщение
Модель которая приложена тестовая, максимально упрощена и лишена внешних воздействий, чтобы разобраться как это работает, в большой модели все в 10 раз сложнее.
Смысл расчета на температуру - рассмотрение плиты в РЕАЛЬНЫХ условиях закрепления (в составе рамы, с опиранием на реальные стены или лежащей на грунте).

Вероятнее всего, указанную плиту вообще считать на температуру не нужно, так как она наверняка вписывается в требования по устройству температурных швов из СП.

Т.е. схема реальности не соответствует - при защемлении плиты по контуру Вы получаете ЧУДОВИЩНЫЕ усилия, которых в реальности никогда не будет. А при чудовищных усилиях поведение различных типов КЭ может сильно отличаться.

Если сейчас взять и еще учесть геометрическую нелинейность - есть вариант, что получиться еще один третий вариант решения, который тоже будет кратно отличаться от двух предыдущих.

Берите реальные схемы (ставьте стены).

Можете не благодарить.

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.07.2021 в 11:25.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 11:42
#15
frim_mgn


 
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Смысл расчета на температуру - рассмотрение плиты в РЕАЛЬНЫХ условиях закрепления (в составе рамы, с опиранием на реальные стены или лежащей на грунте).

Вероятнее всего, указанную плиту вообще считать на температуру не нужно, так как она наверняка вписывается в требования по устройству температурных швов из СП.

Т.е. схема реальности не соответствует - при защемлении плиты по контуру Вы получаете ЧУДОВИЩНЫЕ усилия, которых в реальности никогда не будет. А при чудовищных усилиях поведение различных типов КЭ может сильно отличаться.

Если сейчас взять и еще учесть геометрическую нелинейность - есть вариант, что получиться еще один третий вариант решения, который тоже будет кратно отличаться от двух предыдущих.

Берите реальные схемы (ставьте стены).

Можете не благодарить.

Да где вы увидели защемление? По краям просто по Z стоят опоры. Упругое основание внесет погрешность тем, что работает в оба направления.

Смысл топика разобраться в алгоритме и как работает программа при данном вопросе и контексте, а не просто "натыкать кнопок" в реальной конструкции, ибо в открытом доступе информации на этот счет мало.

В реальной задаче температуры нагрева 150-180, при внешней вероятной до -30
frim_mgn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с расчетом монолитной плиты на перепад температур - ЛИРА САПР 2019

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ? oleg08860 Лира / Лира-САПР 3 18.02.2011 23:01
проблема с расчетом неразрезной плиты перекрытия в Лире astronomo Лира / Лира-САПР 3 07.06.2009 00:03
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22