| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Недопустимый модуль армирования в Лире

Недопустимый модуль армирования в Лире

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2008, 20:07 #1
Недопустимый модуль армирования в Лире
constructorl
 
cделаем что прийдется
 
тоже из СССР
Регистрация: 14.09.2006
Сообщений: 273

Уважаемые коллеги инженеры, рассчитываю фундаментную плиту. В Лире задал геометрию, нагрузки, посчитал, получил моменты, усилия. Далее перевел в ЛИР-АРМ, начал задавать материалы и возникла проблема, выдает - недопустимый модуль армирования, при назначении материалов. Вопрос, необходимо изменить что-то в материалах?! или изменить параметры сечения?
Просмотров: 9676
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 20:14
#2
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Панели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Панели.jpg
Просмотров: 836
Размер:	193.8 Кб
ID:	2903  
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 20:39
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Скорее всего, плита смоделирована оболочками. а тип элемента в Лир-Арм вы принимаете "плита". Измените этот параметр
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 20:49
#4
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Скорее всего, плита смоделирована оболочками. а тип элемента в Лир-Арм вы принимаете "плита". Измените этот параметр
Наоборот задал в Лире балка-стенка, плита.
Как балку-стенку и плиту на КЭ 41 оболочка заменить?! Не нашел в жесткостях КЭ 41.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 20:51
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Короче,киньте файл,так будет быстрее
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 20:57
#6
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Все пасибо разобрался. На сайте оказыв. уже была данная тема -
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=6845
constructorl вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Недопустимый модуль армирования в Лире

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование в ЛИРЕ X-DeViL Лира / Лира-САПР 67 18.04.2022 05:57
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Модуль жесткости слоя в слоистом основании MicroFe shatiy Прочее. Программное обеспечение 6 12.01.2007 12:08