Поиск в этой теме |
|
||||
тогда почему при изменении сечения меняются усилия? Меня интересует во эти зависимости EJ и EF, которые в одном случае работают а в другом нет. В этих характеристиках входят b, h и E. Таким образом при изменении одного из параметров система должна определенным образом реагировать. Иначе модуль упругости оказывает влияние только на деформационные показатели системы и при нахождении силовых факторов его можно не учитывать.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Цитата:
В руководстве к снип 2-25-80 приводится расчет арки (правда трехшарнирной) и там не о каких жесткостях сечения не слова (ну и в формуле (q*l^2)/8 то же) и о размерах сечения как то не упоминается при статическом расчете. А сейчас задай сечение и модуль получи усилия - подбери сечения по элементам - подставь данные сечения - пересчитай и так далее пока не удовлетворишь заданное условие - это ясно. Но когда в зависимости от размеров сечения при неизменяемой нагрузке получаешь иные усилия как то в ступор немного вводит. Не, все хорошо, если считаем статику по с учетом жесткости и перераспределения усилий. Но при этом должен учитываться модуль упругости (если я не ошибаюсь), а он не учитывается/учитывается - вопрос почему? В ином случае считаем статику без учета жесткостных характеристик и перераспределения усилий получаем один и тот же ответ при любом сечении. Дома посмотрю книжечки по расчету двухшарнирных арок. Цитата:
Спасибо за ответы.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Я имел ввиду, что и в других прогах Вы получите тот же ответ
Вероятно (насколько я могу понять Ваши слова) Вы имели ввиду физнелинейность. Тут же линейный расчет |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ну эт смотря какую статику... Последний раз редактировалось palexxvlad, 14.10.2011 в 16:40. |
|||
|
||||
Меня не интересует снижение жесткости от из-за образования трещин и реология тем более не линейность. Мне нужно чтобы усилия не прыгали при изменении сечений, возможно я найду ответ на свой вопрос в стоймехе по расчету двухшарнирных арок. Просто хочется понять почему так происходит, ведь это только на этой схеме такое заметил. Все таки расчет двухшарнирной арки отличается от трех шарнирной. В общем строймех и сопромат на выходные для восстановления утраченных знаний ждет меня.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
|
||||
Доброго времени суток.
У меня тут проблемка. ДОставил себе дополнительно Лиру 9.0, чтобы считать текстово заданные задачи (типовые), ну а она не считает. Пишет - см. скрин. Что совершенно не сопоставимо с параментрами компа. Заодно, прикрепляю и текстовый файл (в лире нажать "импортировать" и сослаться на него). Спасибо, заранее. |
||||
|
||||
ibragimr, забавно, что, при попытке загрузки txt, пишет "некорректный файл."
Вот https://www.dropbox.com/sh/c845ssi07...ZFdDKBLUdpWbKa |
||||
|
||||
ibragimr, Это пишет потому, что у тебя Лира выше 9.2.
Я же вначале и писал, что специально доставлял себе 9.0. Поставил только что Лиру на комп подруге своей, у нее все работает. Вообще, по красоте. Причем система, винда - все, как у меня - я же сам и себе и ей ставлю. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
Подскажите пожалуйста, считаю плиту перекрытия. Как правильно отобразить прогибы, по расчету РСН ли это делается? Смотрю по изополям Z. (армирование подбиралось по РСУ)
Дело в том, что прогибы по РСН получились больше нормируемых, но: 1) Начальные модули упругости были снижены по СП 52-103-2007 в жесткостях схемы, как теперь адекватно определить прогиб, учитывая арматуру? 2) Не очень смыслю в РСН, но результаты всех перемещений по 2 основным сочетаниям получились одинаковые, это я неправильно задал РСН? Моменты от 2 сочетаний разные. |
|||