| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
SergeyKonstr
Спасибо за отклик! Т.е. элемент №55 работает только в узлах, если четырехугольный элемент - будет только 4 упругих связи? А если объемный элемент разбит на множество узлов и элементов, то будет множество упругих связей? А если такая ситуация. Объемный элемент и плита имеют общие узлы, как тогда быть? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Ну это как это. Плита тоже имеет свою толщину (не будем говорить о её величине), следовательно в общем случае узлы не должны идеально совпадать. В любом случае узлы могут иметь одинаковые координаты и между ними можно установить КЭ 55 (при вводе не ставить галочку "учитывать промеж. узлы" и не упаковывать схему. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
В соседней теме я безуспешно пытаюсь разбить объемный элемент, триангулировать то есть. Иначе программа не посчитает мне ничего. Вот я и думаю. Элемент будет разбит на маленькие маленькие квадраты и упругую связь рисовать что-ли на каждый квадрат? Вернее на каждый узел квадрата? По вашим словам, получается, что так.
Я опечаталась - не плита, пластина. Представьте, у меня получилось! Пластина и объемный элемент имеют общие узлы! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
На каждый узел стыковки объемного элемента и пластины. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Хотя говорят и это уже делать не надо - файл.msh последняя версия Лира и сама читает без конвертера. Точно читает. GMSH скачайте в donwload или на бескрайних просторах интернета - он free. Offtop: Никогда не видел таких въедливых студенток - наши студентки хотели замуж.... |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Цитата:
Какой кошмар..! Там этих квадратиков миллион - я на это пол жизни убью..! Каждый узел стыковки одного квадрата одного объемного элемента с другим квадратом пластины. Наверняка должен же быть какой-то другой выход.. Цитата:
Offtop: По поводу въедливости - не сыпьте мне соль на рану - самой это уже надоело - быстро просто надо сделать, а я застреваю везде в расчетах, вот и паникую..)) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Эт что же за схема такая.
Не стоит тратить пол жизни, жизни нужно радоваться. А як же. Правда я не четко представляю, что вы "творите". Если это колонна, состоящая из объемников, а по периметру её на упругих связях крепятся вертикальные пластины, то можно поступить следующим образом 1. в плоскости глоб. XOY в пределах поперечного сечения колонны отрисовываем пластины с таким числом, которым хотите видеть степень разбиения объемников. 2. копируем крайние узлы (узлы периметра) на небольшое расстояние (чтобы они не имели возможности к упаковке) в ту или иную сторону, между этими узлами устанавливаем КЭ 55. 3. по получившимся скопированным узлам устанавливаем вертикальные пластины (высота зависит от желаемой степени разбиения объемников). 4. копируем все пластины и все КЭ 55 вдоль оси Z (количество копий зависит от вашей модели). 5. из пластин п.1 выстраиваем объемники (нужно всего одно ваше действие), степень разбиения по высоте уже зависит от п.4. 6. удаляем пластины п.1. 7. упаковываем схему. 8. накладываем связи, назначаем жесткости и что там у вас ещё есть. ну и всё. Не думаю, что это займет пол жизни. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Насколько посвящен, клей в соединении работает вязко-упруго, поэтому в соединении не возникает среза, а вот сдвиг видимо будет. Линейная жесткость в направлении плоскости элемента вычислится
Ri=G*F/h, где G-модуль клея при сдвиге, F-площадь захвата одним КЭ 55, h-толщина слоя клея. В направлении перпендикулярном плоскости контакта Ri=Е*F/h, где Е-модуль клея при сжатии (растяжении), F-площадь захвата одним КЭ 55, h-толщина слоя клея. Для изгибных жесткостей по общей формуле Rui=М/угол |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
SergeyKonstr,
Я посчитала линейные жесткости! На сдвиг - 59,83 кН/м , а на растяжение - около 2,14 кн/м Кстати, вы наверно имели в виду прочность на растяжение, а не модуль? Потому что модуль сдвига я еще умудрилась найти, а модуль при растяжении - увы, нет. Смущают такие величины, честно говоря. Я думаю, они очень маленькие. А что касается изгибных жесткостей - я пас. Умываю руки! Пускай нули стоят. Offtop: Надоело ! - весна на улице - а мне уже углепластик снится Последний раз редактировалось Саразан, 04.03.2011 в 02:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Нет модуль.
Например, расстояние между соседними КЭ 55 в том или другом направлении 100мм. Тогда R=4*100*100/1.5=2667 КН|/мм. Откуда 2,14 кн/м? Это значит, что вы создали идеальный шарнир и узлы КЭ 55 вращаются сами по себе. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 12
|
Доброго времени суток. У меня вопрос, может даже глупый. Контактная задача. Соприкосновение вала с краями отверстия. Все элементы объемные. Место контакта по умолчанию точка (точнее узлы находящиеся на линии соприкосновения двух образующих). Вот в этой точке необходимо передать усилие при этом так что бы смоделировать нелинейное загружение со знакопеременной нагрузкой. Сшить систему нельзя, так как будут передаваться и моменты, а при знакопеременной нагрузке вал может смещаться на величину зазора между валом и стенками отверстия. При элементе односторонняя связь система геометрически изменяема.
Я решил пойти следующим образом: Задать в месте соприкосновения элементов 255, но как это сделать? Сшивать узлы или нет? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не понимаю особо, контактная она и есть контактная, т.е. в одном направлении работает. Т.е. как-то радиально нужно задать КЭ262 соединяя узел отверстия и соответствующий узел вала - работа на сжатие, зазор Вам известен. При смене знаков нагрузок, усилия будут передаваться, грубо говоря, на диаметрально противоположный элемент. Причем здесь сшивка, если узлы изначально идут с зазором? ГИС скорее всего, что он там есть по сути, а не из-за КЭ односторонней связи (он ведь только вдоль своей оси работает), вдоль оси вала нужны свои закрепления.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 12
|
Моя вина, объяснил плохо.
Не хочу использовать элемент зазор. Делаю так: 1. Круглое отверсти диаметром 25 мм. Внутри вал соединенный в одной точке с краем отверстия. Т. е. имею два узла с одними координатами. 2. Задаю элемент 255 с минимальной жесткостью по всем направлениям (МН/м), и с максимальным значением усилием (МН). Здесь нужно их шивать? (Я имею ввиду узлы, так как он одноузловой то думаю что надо). 3.Задаю нелинейное загружение и все, при сжатии не считает. Делает первый шаг и переходит на расттяжение. Последний раз редактировалось Student Alexei, 29.12.2011 в 00:17. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обсуждение фильмов | Perezz!! | Разное | 9560 | 28.03.2024 00:25 |
Библиотеки электронных книг | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 303 | 21.06.2023 08:35 |
Автокад в интернете, самое начало | Mme St-Perle | AutoCAD | 86 | 12.05.2010 15:11 |
ОО библиотека конечных элементов | Lucky | Программирование | 3 | 25.11.2008 22:52 |
Лира. Создание сети конечных элементов | Таэль | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2008 08:49 |