Непрочитано 13.02.2014, 13:48 1 | 1
Как определить среднегодовую температуру ВМГ на верхней поверхности
M_konst
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 26

Доброго времени суток, всем!
Считаю сваю в ВМГ по СП 25.13330.2012. Так вот, столкнулся с такой проблемой.
Согласно п. 7.2.7 СП 25.13330.2012: T'о - расчетная среднегодовая температура на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в основании сооружения, °С, определяемая согласно приложению Д.
Смотрю приложение "Д" п. Д.3: Среднегодовая температура многолетнемерзлого грунта на его верхней поверхности T'o, °С, определяется расчетом по условию обеспечения требуемых значений расчетной температуры грунтов в основании сооружения с учетом мерзлотно-грунтовых и климатических условий участка строительства. Допускается принимать значение T'o по таблице Д.2 в зависимости от среднегодовой температуры грунта T0, ширины сооружения В и глубины заложения фундаментов z с учетом температуры начала замерзания грунта Тbf.
Таблицу Д.2 я не понял, а именно, что мне делать:
1. если T0-Tbf > -0,5 или T0-Tbf < -8
2. если ширина сооружения < 12 м или > 24 м
3. если губина погружения сваи < 7м или > 10 м
Стоит ли пользоваться этой таблицой?
Что за расчет неоходимо сделать (согласно текста п. Д.3) чтоб отпределить T'o?
Насколько я понял T'o в проекте принимается, тогда какое значение я должен принять?
Вобщем 3-день уже пытаюсь найти концы, но не получается. Как же все таки определить T'o?

----- добавлено через ~19 мин. -----
Господа! Не ужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Мож есть у кого какие мысли?
Просмотров: 17163
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:27
#21
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Dmitriy Ray Посмотреть сообщение
при нахождении температуры начала замерзания грунта Тbf=А-В(53Сps+40Cps^2) ,если грунт под нижним концом сваи-глина слабозасоленная,то стоит ли принимать А=0, поскольку А-коэффициент,характеризующий температуру начала замерзания незасоленного грунта?
По моему, в СП 25 ясно написано что для глины А=-0,25 (таблица Б.1). А влияние засоленности учитывается вторым слагаемым в приведенной вами формуле.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:44
#22
Dmitriy Ray


 
Регистрация: 14.06.2021
Сообщений: 27



Спасибо за ответ. Таблица Б.1 называется “Температура начала замерзания незасоленого грунта А” т.е идёт речь о незасоленном грунте. Ввиду того, что расчёт ведется для слабозасоленоного, возникли сомнения, стоит ли учитывать этот коэффициент для искомой характеристики
Dmitriy Ray вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2021, 20:43
#23
Dmitriy Ray


 
Регистрация: 14.06.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
По моему, в СП 25 ясно написано что для глины А=-0,25 (таблица Б.1). А влияние засоленности учитывается вторым слагаемым в приведенной вами формуле.
При расчёте столкнулся ещё с одной загвоздкой. Заглубил сваи в 4 слой основания, сделал расчёт, результат которого показал, что свая имеет большой запас несущей способности.В связи с этим, уменьшил длину сваи на 3м. Заглубил в 3 слой.Несущая способность стала ещё больше. Теоретически это возможно?Буду благодарен за ответ
Dmitriy Ray вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2021, 12:30
#24
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Dmitriy Ray Посмотреть сообщение
Теоретически это возможно?
Теоретически много что может быть. В вашем случае (если ошибки в расчетах нет) это показывает что конструктивное решение принято не рационально.
Похоже вы считаете в какой то программе, рекомендую проверить расчет пошагово вручную, тогда станет ясно почему при уменьшении длины сваи увеличивается несущая способность. По таблице В.1 СП 25 видно что несущая способность под нижним концом сваи для разных мерзлых грунтов различается. А ведь еще могут быть прослойки талых грунтов, несущая способность которых еще меньше.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2021, 17:15
#25
Dmitriy Ray


 
Регистрация: 14.06.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Теоретически много что может быть. В вашем случае (если ошибки в расчетах нет) это показывает что конструктивное решение принято не рационально.
Похоже вы считаете в какой то программе, рекомендую проверить расчет пошагово вручную, тогда станет ясно почему при уменьшении длины сваи увеличивается несущая способность. По таблице В.1 СП 25 видно что несущая способность под нижним концом сваи для разных мерзлых грунтов различается. А ведь еще могут быть прослойки талых грунтов, несущая способность которых еще меньше.
В том то и дело, что расчет делал вручную. Вы не могли бы мельком взглянуть на него? Среди знакомых нет людей, которые ранее имели бы опыт проектировании фундамента в условиях веной мерзлоты, именно поэтому пишу тут. Буду очень благодарен за ответ!
Вложения
Тип файла: xlsx Расчёт Т0.xlsx (17.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет (2).pdf (615.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf геология (2).pdf (1.09 Мб, 12 просмотров)
Dmitriy Ray вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2021, 17:58
#26
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Dmitriy Ray Посмотреть сообщение
Теоретически это возможно?
Возможно. Если этот верхний слой дает большее сопротивление под острием сваи.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2021, 18:32
#27
Dmitriy Ray


 
Регистрация: 14.06.2021
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Возможно. Если этот верхний слой дает большее сопротивление под острием сваи.

Так и выходит.Ответом выше приложил геологию и расчёт.Сваю принял длиной 6м расчёт вёл по скважине с-3
Dmitriy Ray вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить среднегодовую температуру ВМГ на верхней поверхности

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как определить площадь поверхности 3d Объекта? Autolisp. Chip115 LISP 6 25.12.2012 19:33
Как определить моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты? Ната14 Конструкции зданий и сооружений 1 20.03.2012 19:14
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
Как определить площадь поверхности 3D сети Sirus_1 AutoCAD 12 13.02.2010 08:42