| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.05.2010, 12:48 | #1 | |
Замена пустотных плит
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 13706
|
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Я много занималась реконструкцией, в том числе и промышленных объектов. Что именно Вас смущает? Возможна частичная замена плит, потерявших свою несущую способность. А если производить полный демонтаж, необходимо сделать временные связи между элементами каркаса, так как плиты играют свою роль в пространственной жесткости здания, либо демонтировать их и выполнять новое перекрытие участками. Возможно много вариантов. Какие у вас пролеты?
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 63
|
Как раз и хочу заменить выборочно по всем этажам негодные плиты на монолитные. Пролет 6м. Плит ПК56.15 с преднапряженной ар-рой. При расчете в Арбате требуется защемление вдоль длинных сторон. Как считаете, в кач-ве защемления можно вдоль пролета по карям плиты установить швеллеры?
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 63
|
Так это ж такая этажерка получится!! Если ребро 260-300мм + еще полка мм 120 хотя бы.....Непозволительно!!! А нужно всего в 220мм уложиться))))
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор Регистрация: 30.11.2008
Киев
Сообщений: 26
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 63
|
Расчетной схемы в Арбате для расчета плиты только 2. Одна, когда плита работает в одном направлении, а вторая, когда в двух. Я принял случай, когда плита работает в одном направлении (плита 1500х5650мм) и задал два защемления по обеим сторонам вдоль плиты (5650). В противном случае просто прога не даст посчитать, так как требуется хотя бы одно защемление!!! И вопрос в том, что такое защемление в данном случае?? Можно ли имитировать защемление на практике путем устройства швеллеров по бокам плиты?)) Или же защемление в данном случае подразумевает заведение плиты в стену?
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
У тебя будет монолитный участок работать по балочной схеме,вдоль длинной стороны плиты,про ребра-я имел ввиду потолок в одном уровне,а ребра вверх от потолка,полка по низу ребра,получается п-образное сечение ребрами вверх,короче дома пример посмотрю участка тогда выложу(на работе не могу сюда ничего скинуть)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Многое зависит от нагрузки.
Но вообще для такого пролета сгодится монолит по несъемной опалубке из профлиста Н114. Армирование в каждой гофре плоский каркас. общая толщина плиты 220мм. Бетон В25 (на крайний случай В30). Расчет таврового сечения элементарный - есть в любом учебнике. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Дешевле будет просто усилить поврежденные плиты арматурными плоскими каркасами, каркасы устанавливают в разбитые сверху пустоты плит, через одну-две пустоты, сверху по плите сетка и замоноличивается бетоном. Один минус - это 7-8 см. увеличение плиты сверху, но можно как-то это спрятать в конструкциях полов.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 22
|
Предлогаю посмотреть вариант армирования монолитного участка, он был расчитан на нагрузку в офисной части здания (смутно помню подробности), но по металлическим балкам... Вокруг, сборные плиты... Может пригодиться
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Мне кажется,что швеллера там даже лишние,впринцепе каркасы должны сработать при таком пролете.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Zheka_81, простите пожалйуста может я что то не так понял, но если у вас пролет 6 м, а плита имеет размеры 5650 то может пролет плиты меньше??? и еще как вы защемили плиту ведь защемляем по короткой стороне (1480)?? если можно то напишите армирование, пролет и нагрузку. может все не так уж плохо с вашими плитами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 63
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 63
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Цитата:
По вашим данным получается что пустотные плиты проходят с запасом.. Может стоит провести обследование и определить точно стоит плиты усилят или менять. Про обследование: Есть стандартное усиление (путем замоноличивания пустот) и так же композитными полосами. Последний раз редактировалось SomeBody, 01.06.2010 в 11:37. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 5 | 08.04.2010 11:25 |
Ищу чертежи опалубки для пустотных плит ПК-59 | Dart_W | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.07.2009 19:28 |
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит | konsi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.06.2009 11:50 |
Обрезка преднапряженных пустотных плит | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.05.2009 13:12 |