Модуль упругости укатанного бетона
fasol
 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380

Для массивных бетонных конструкций согласно гидротехническим нормам (СП 40.13330.2012, п. 8.13) рекомендуют снижать значение расчетного модуля деформации в зависимости от высоты блока бетонирования. Например, начальный модуль упругости вибрированного В20 - 25,5 ГПа, с учетом бетонирования ярусами по 1 метру формула дает 17,6 ГПа, т.е. срезает 30% для учета податливости строительных швов.

Насколько корректно применять ту же формулу для укатанного бетона? Особенно когда его укладывают слоями по 0,3-0,5 метров и снижение модуля выходит чуть ли не двукратным? Мне почему-то кажется, что укатанному бетону, по которому сразу после укладки гоняют груженые самосвалы, на строительные швы как-то начхать.
Просмотров: 1417
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль упругости укатанного бетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? YarUnderoaker Железобетонные конструкции 21 05.04.2016 08:36
Как определить модуль общей деформации по модулю упругости. Saha Основания и фундаменты 1 27.10.2012 09:29
Как задать модуль упругости для алюминия в программе Lira Алекс_А Лира / Лира-САПР 2 20.04.2009 21:00
Модуль упругости тентового покрытия? patison_x Конструкции зданий и сооружений 1 09.04.2009 10:03
Модуль упругости бетона по испытаниям Denis777 Железобетонные конструкции 1 21.10.2008 23:09