| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблемы расчета подпорных стен на свайном основании

Проблемы расчета подпорных стен на свайном основании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2021, 20:29 #1
Проблемы расчета подпорных стен на свайном основании
Книжка
 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16

Назрел вопрос о правильной склейке двух разных методик расчета в единый расчет для любого тела на свайном основании на действия горизонтальных сил (любая подпорная стена на свайном основании).

Проблема №1: В расчете подпорных стен по любому СП при проверке на сдвиг обязательно учитывается противодействующий ему вес подпорки помноженный на коэф. трения – всё логично, всё по законам физики.
А вот в расчете свай на горизонтальные усилия (СП 50-102-2003 Приложение Д) много эмпирических формул и влияние веса на уменьшение горизонтальных сил не видно совершенно.

Появляется непонимание того, какие силы нужно передавать на голову сваи? –
1 вариант – горизонтальные силы действующие на подпорку полностью передаются и на сваю.
2 вариант – горизонтальные силы действующие на подпорку нужно уменьшить на вес подпорки * коэф. трения и остаточное значение передать на голову сваи.


Проблема №2: так в приложении «Д» СП 50-102-2003 нужно задаться тем, как голова сваи закреплена с ростверком («свободное» или «закрепленное») – смысл ясен (хотят определиться считать далее как консоль или как двухопорную балку), но непонятно что писать если закрепление сваи в ростверк(подпорку) есть, но сам ростверк(подпорка) без сваи неустойчива(допустим опрокидывается или сдвигается).

Проблема №3: каков главный посыл того, что активное давление грунта на подпорную стенку берется до самых её низов (даже если отметки грунта со стороны пассивного отпора намного выше этого низа подпорки), а вот в расчете свай активное давление грунта берется только на тот кусок бетона, который сидит на голове сваи, а не до самого низа сваи?

Тут можно попробовать подогадываться что скважины под сваи теоритически могут не схлопываться, так как грунт окружающий скважину работает как арка и как бы самонесущ, но если диаметр сваи чисто теоретически подразумевается допустим 5м, то определенно ещё как схлопнется от активного давления грунта.
Просмотров: 7420
 
Непрочитано 29.09.2021, 22:04
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Нормы не знаю.
Но логически, это же просто ростверк с необычным заданием обычных нагрузок.
Ростверки считали ?
Также надо проверять на круглоцилиндрический сдвиг в свае и по пяте. При этом сваи не учитываются.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 04:13
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Проблема №1: В расчете подпорных стен по любому СП при проверке на сдвиг обязательно учитывается противодействующий ему вес подпорки помноженный на коэф. трения – всё логично, всё по законам физики.
А вот в расчете свай на горизонтальные усилия (СП 50-102-2003 Приложение Д) много эмпирических формул и влияние веса на уменьшение горизонтальных сил не видно совершенно.
Про какой сдвиг в свайном фундаменте речь? Что фундамент вместе со сваями сдвинется? Вы руками считаете как я понял, раз взялись за СП 50-102, значит находите усилия и перемещения свай и проверяете СВАЮ в соответствии с нормами. А для ростверка проверяете допустимые перемещения.


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
[b]Появляется непонимание того, какие силы нужно передавать на голову сваи? –
1 вариант – горизонтальные силы действующие на подпорку полностью передаются и на сваю.
2 вариант – горизонтальные силы действующие на подпорку нужно уменьшить на вес подпорки * коэф. трения и остаточное значение передать на голову сваи.
Оба варианта странные. Усилия передаются на сваю как разность активного (с учетом всех нагрузок о транспорта и т.п.) и пассивного давления. Если считаете руками, то условно можно считать, что суммарная поперечка делится равномерно между сваями, хотя понятно, что это совсем не так


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
[b]Проблема №2: так в приложении «Д» СП 50-102-2003 нужно задаться тем, как голова сваи закреплена с ростверком («свободное» или «закрепленное») – смысл ясен (хотят определиться считать далее как консоль или как двухопорную балку), но непонятно что писать если закрепление сваи в ростверк(подпорку) есть, но сам ростверк(подпорка) без сваи неустойчива(допустим опрокидывается или сдвигается).
Сопряжение жесткое, так как шарнирное применять нельзя при растягивающих усилиях в свае. а в вашем случае это именно так

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Проблема №3: каков главный посыл того, что активное давление грунта на подпорную стенку берется до самых её низов (даже если отметки грунта со стороны пассивного отпора намного выше этого низа подпорки), а вот в расчете свай активное давление грунта берется только на тот кусок бетона, который сидит на голове сваи, а не до самого низа сваи?
Тут вам надо почитать книжки о том, что такое активное и пассивное давления. Свая же окружена грунтом со всех сторон равномерно и как-ы находится в равновесии, поэтому смысла прикладывать на нее давления грунта со всех сторон смысла не имеет

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Тут можно попробовать подогадываться что скважины под сваи теоритически могут не схлопываться
О чем речь? Откуда вообще информация взята для данных рассуждений? Сваи как я понял буронабивные?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 05:57
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Раз подпорная стена на свайном основании - то
1. Как минимум, двухрядное расположение свай - для исключения моментной нагрузки на голову свай
2. Нет методики как учесть совместую работу самой стенки и свайного основания => в работе участвует только свайное основание;
3. Методика расчета по СП 50-102-2003 Приложение Д достаточно запутанная, но есть программы в т.ч. на Excel. Я делал такую, тестировал ее
на реальных объектах, есть у меня на сайте. Поищите Яндексом.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 06:04
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
2. Нет методики как учесть совместую работу самой стенки и свайного основания => в работе участвует только свайное основание;
Имеете в виду при ручном счете?
Если имеете в виду в принципе, то что понимаете под совместной работе стенки и свай? КСП что-ли?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 06:19
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если имеете в виду в принципе, то что понимаете под совместной работе стенки и свай? КСП что-ли?
Да, в расчете подпорных стен подобной методики нет.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 06:24
#7
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Да, в расчете подпорных стен подобной методики нет.
ок.

Просто, если правильно понял, ТС считает как-будто у него не классическое жесткое сопряжение сваи с ростверком, а обычная подпорная стена на грунте, армированном сваями.
Иначе непонятны вопросы типа:
Цитата:
но непонятно что писать если закрепление сваи в ростверк(подпорку) есть, но сам ростверк(подпорка) без сваи неустойчива(допустим опрокидывается или сдвигается).
Хот при этом пишет, что закрепление есть, короче каша какая-то
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 06:29
#8
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Просто, если правильно понял, ТС считает как-будто у него не классическое жесткое сопряжение сваи с ростверком, а обычная подпорная стена на грунте, армированном сваями.
Язык грамотного инженера - чертеж. Чертеж в студию!
А то с этим 87 ПП РФ превратили проектирование в черт знает что! (извините за ворчание).
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 08:52
#9
Книжка


 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16


Вижу что пока мало кто все нюансы оценил, поэтому добавляю информации.

Расчет мало того что ручной, так в нём строгая последовательность - вначале считаем тело подпорки (которое в результате по расчету и опрокидывается и сдвигается), а затем к такому телу добавляем 1 или 2 ряда свай и тогда опять таки вручную считаем сами сваи, передавая на них нагрузки с первого расчета.

Пояснение по пункту 1. Специально картинку нарисовал чтобы никто про пассивный отпор не вспоминал, только влияние веса интересовало.
Пояснение по пункту 2. Вникните - делаем вначале расчет тела - оно само по себе не проходит (опрокидывается и сдвигается), затем уже добавляем сваю и в этот момент нужно понять как для расчета свай указать закрепление головы. Понятно что оно закреплено, но нет уверенности что в приложении Д в формулах именно так подразумевалось - я пока считаю что подразумевается так: мол если у вас тело самоустойчиво, то любая свая которая будет добавлена к телу считается как с "закрепленным" закреплением, а если тело не самоуйстойчиво, то голове сваи нужно всё равно указывать что оно "свободное".
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
дравинг1.dwg (23.1 Кб, 46 просмотров)
Книжка вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 09:21
1 | 1 #10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
затем уже добавляем сваю и в этот момент нужно понять как для расчета свай указать закрепление головы.
может, не надо предпринимать попытки разобраться в неправильном подходе?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 10:58
#11
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может, не надо предпринимать попытки разобраться в неправильном подходе?
Плюсану, вы разработчик ПО-калькулятора что-ли?

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Вижу что пока мало кто все нюансы оценил, поэтому добавляю информации.
Вот добавили так добавили
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 11:43
#12
Буряк А.

Человек с пробегом. Инженер.
 
Регистрация: 25.08.2012
Новороссийск
Сообщений: 43
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo


А поискать?
https://dwg.ru/dnl/7600
Буряк А. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 18:08
#13
Книжка


 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Сообщение от vl74
Да, в расчете подпорных стен подобной методики нет.
ок.

Просто, если правильно понял, ТС считает как-будто у него не классическое жесткое сопряжение сваи с ростверком, а обычная подпорная стена на грунте, армированном сваями.
Иначе непонятны вопросы типа:
Цитата:
но непонятно что писать если закрепление сваи в ростверк(подпорку) есть, но сам ростверк(подпорка) без сваи неустойчива(допустим опрокидывается или сдвигается).
Хот при этом пишет, что закрепление есть, короче каша какая-то
Не уловили мысль, вот и кажется что каша. Подпорка не прошла расчет, к ней добавляем сваю и пытаемся рассчитать совместную работу подпорки со сваей, а так как толкового метода такого расчета нет, то вначале считается сама подпорка, а затем усилия с неё передаем на голову сваи и считаем по СП для свай.
Считаю что указания в СП по заделке сваи в теле подпорки не такое легкое как звучит, так как по дальнейшим формулам видно что от типа заделки определяется как дальше считать сваю - как консоль или как балку.
Вот доказательство того что в СП имели ввиду не то что писали: представим что тело подпорки это высокий тонкий слой бетона расширяющийся к низу(к месту где свая заходит в тело), чтобы свая могла зайти в такое тело - очевидно что свая защемлена в этом теле и выбрав для расчета фразу "конец сваи защемлен" получим расчет сваи как балки и соответственно небольшие перемещения и угол поворота сваи. По факту же такое слабое тело - это как бабочка сидящяя на голове сваи и никак не влияющая на способность сваи сопротивляться изгибу. То есть нельзя так просто взять и выбрать что конец сваи "защемлен", если тело не самоустойчиво. Это же СП на расчет сваи - там про тело думали вскользь.
Книжка вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2021, 19:41
#14
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


По п.1 податливость свай много ниже, чем грунта, до трения не дойдет. Впрочем есть (были во всяком случае) методы расчёта свайных фундаментов с низким ростверком, взаимодействующим с грунтом.
п.2 ну так сваи вводите потому как иначе падает, что не так? При однорядном фундаменте поставьте шарнир в свою схему и посмотрите, сложится ведь. Ну и шарнир с буронабивной сваей, ввиду приличного их сечения, как-то слабо представляется.
п.3 учёт бокового давления грунта на сваи ниже подошвы ростверка вполне себе рассматривался. Силин, Глотов и другие в "Фундаментах глубокого заложения", если не путаю. Дело в том, что расчёты свай на смешанном эмпирически-теоретическом фундаменте построены, потому и масса упрощений и допущений с огромными коэффициентами запаса.
Про "схлопывание" свай - его отсутствие обеспечивается технологически, или под глинистым раствором бурите, или обсадку применяете, если совсем уж.
Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Расчет мало того что ручной, так в нём строгая последовательность - вначале считаем тело подпорки (которое в результате по расчету и опрокидывается и сдвигается), а затем к такому телу добавляем 1 или 2 ряда свай и тогда опять таки вручную считаем сами сваи, передавая на них нагрузки с первого расчета.
Результаты можете использовать из "простой" схемы, но можно и сразу "как надо" считать, никакой тут строгости нет.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 04:17
#15
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Не уловили мысль, вот и кажется что каша.
Скорее наоборот, уловил и вижу, что каша.
Вы хоть раз считали обычный свайный фундамент под колонну, на которую действуют M N Q или N Q? Чувствую, что нет

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Подпорка не прошла расчет, к ней добавляем сваю и пытаемся рассчитать совместную работу подпорки со сваей
В чем логика данных манипуляций? Если грунтовые условия позволяют, то можно увеличить площадь подошвы, если стесненные условия, то зачем вообще нужен в данной схеме ростверк?

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
, а так как толкового метода такого расчета нет, то вначале считается сама подпорка, а затем усилия с неё передаем на голову сваи и считаем по СП для свай.
Что подразумеваете под толковой методикой? Ваше утверждение равносильно: "так как толкового метода расчета ригеля, сопряженного с колоннами нет, то считаем ригель, а затем усилия с него передаем на колонны".

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Считаю что указания в СП по заделке сваи в теле подпорки не такое легкое как звучит
Сами поняли, что сказали?
Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
, так как по дальнейшим формулам видно что от типа заделки определяется как дальше считать сваю - как консоль или как балку.
Где вы в СП такое увидели?

Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
Вот доказательство того что в СП имели ввиду не то что писали
Вас нужно в фонд великих цитат включать
Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
: представим что тело подпорки это высокий тонкий слой бетона расширяющийся к низу(к месту где свая заходит в тело), чтобы свая могла зайти в такое тело - очевидно что свая защемлена в этом теле и выбрав для расчета фразу "конец сваи защемлен" получим расчет сваи как балки и соответственно небольшие перемещения и угол поворота сваи.
Не позорьтесь, над данным СП работали мастодонты проектирования свайных фундаментов.
Вам не приходит в голову, что при ваших нелепых предпосылках усилие с абстрактного тонкого ростверка на сваю не передастся?

PS: прочтите от начала до конца хотя бы учебник Силина и Глотова, возможно, поможет хотя бы глупых вопросов не задавать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 15:14
#16
Книжка


 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
По п.1 податливость свай много ниже, чем грунта, до трения не дойдет. Впрочем есть (были во всяком случае) методы расчёта свайных фундаментов с низким ростверком, взаимодействующим с грунтом.
п.2 ну так сваи вводите потому как иначе падает, что не так? При однорядном фундаменте поставьте шарнир в свою схему и посмотрите, сложится ведь. Ну и шарнир с буронабивной сваей, ввиду приличного их сечения, как-то слабо представляется.
п.3 учёт бокового давления грунта на сваи ниже подошвы ростверка вполне себе рассматривался. Силин, Глотов и другие в "Фундаментах глубокого заложения", если не путаю. Дело в том, что расчёты свай на смешанном эмпирически-теоретическом фундаменте построены, потому и масса упрощений и допущений с огромными коэффициентами запаса.
Про "схлопывание" свай - его отсутствие обеспечивается технологически, или под глинистым раствором бурите, или обсадку применяете, если совсем уж.
Спасибо, что-то новое. По п.1 найти бы то, о чём пишите. По п.3 попробую найти у Силина и Глотова, что они там писали. По п.2 - там просто нужно формулу знать чтобы понять о чём писал. Сваю и добавляю, но не уверен как её для формулы корректней ввести.
Книжка вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 15:40
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
так как толкового метода такого расчета нет, то вначале считается сама подпорка, а затем усилия с неё передаем на голову сваи и считаем по СП для свай.
в №12 скинули методику, по ней все и считают. Верхняя часть подпорной стены (та, которую называете "сама подпорка") является продолжением заглубленной части и по отдельности их не считают. Взять половину стены, определить усилия в ней и передать их на нижнюю часть - ошибка. Как определять усилия в верхней части, если она не устойчива? Есть целая система и считаться должна целиком.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 15:59
#18
Книжка


 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Книжка
Не уловили мысль, вот и кажется что каша.
Скорее наоборот, уловил и вижу, что каша.
Вы хоть раз считали обычный свайный фундамент под колонну, на которую действуют M N Q или N Q? Чувствую, что нет
Это те расчеты в которых все М и Q в конечном итоге сводятся к вертикальной силе и проверяется условие Nмакс < Fнесущей способности сваи. Нет, такой расчет не интересен - по нему априори со сваей в горизонтальном направлении как бы ничего не происходит (она как бы и не давит на грунт по бокам и не выдавливает его на поверхность в виде треугольной призмы), да и как бы не пытается опрокинуться. Зачем спрашивается тогда приложение Д в СП 50-102-2003 существует?

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Книжка
Подпорка не прошла расчет, к ней добавляем сваю и пытаемся рассчитать совместную работу подпорки со сваей
В чем логика данных манипуляций? Если грунтовые условия позволяют, то можно увеличить площадь подошвы, если стесненные условия, то зачем вообще нужен в данной схеме ростверк?
Логика в том что это подпорная стена, чтобы грунт и автомашины в пространство между сваями не проваливались. А условия да, стесненные.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Книжка
, а так как толкового метода такого расчета нет, то вначале считается сама подпорка, а затем усилия с неё передаем на голову сваи и считаем по СП для свай.
Что подразумеваете под толковой методикой? Ваше утверждение равносильно: "так как толкового метода расчета ригеля, сопряженного с колоннами нет, то считаем ригель, а затем усилия с него передаем на колонны".
Тут в точку попали. Я собственно на это и указываю как много локальных расчетов и мало совместно работающих.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Книжка
Считаю что указания в СП по заделке сваи в теле подпорки не такое легкое как звучит
Сами поняли, что сказали?
Спасибо что покритиковал, ещё раз внимательно посмотрел и убедился что они там всё описали красиво - "...В случае жесткой заделки сваи в ростверк, если исключается возможность поворота ее головы (например, в жесткий рос тверк с двумя рядами свай или более , установленных в направлении действия горизонтальной силы ) , в расчетах необходимо учитывать момент заделки М = Mf..." - Можно определить главной фразой эту часть "если исключается возможность поворота ее головы" - то есть если нет уверенности в том что верхняя часть (сама подпорка) неподвижна, то нужно считать для данного расчета худший вариант - то есть что голова сваи - это свободный конец.


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Книжка
, так как по дальнейшим формулам видно что от типа заделки определяется как дальше считать сваю - как консоль или как балку.
Где вы в СП такое увидели?
Выше писал абзац из СП - "...в расчетах необходимо учитывать момент заделки М = Mf..." - когда его учитываешь, результаты сразу меняются, так как вместо консольной схемы рассчитывается как балочная - по эпюрам это видно

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Книжка
Вот доказательство того что в СП имели ввиду не то что писали
Вас нужно в фонд великих цитат включать
Цитата:
Сообщение от Книжка
: представим что тело подпорки это высокий тонкий слой бетона расширяющийся к низу(к месту где свая заходит в тело), чтобы свая могла зайти в такое тело - очевидно что свая защемлена в этом теле и выбрав для расчета фразу "конец сваи защемлен" получим расчет сваи как балки и соответственно небольшие перемещения и угол поворота сваи.
Не позорьтесь, над данным СП работали мастодонты проектирования свайных фундаментов.
Вам не приходит в голову, что при ваших нелепых предпосылках усилие с абстрактного тонкого ростверка на сваю не передастся?
Если там арматура большого диаметра проходит через всю стенку и арматура со сваи туда же заходит, то всё передастся, и заваливаться будет совместно, даже если расчетчик указал что у него заделка головы "жесткая" и всякие там расчетные программы ему из-за этой выбранной фразы нарисовали эпюры как для балки, а не консоли и показали ему что заваливаться ничего не будет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в №12 скинули методику, по ней все и считают. Верхняя часть подпорной стены (та, которую называете "сама подпорка") является продолжением заглубленной части и по отдельности их не считают. Взять половину стены, определить усилия в ней и передать их на нижнюю часть - ошибка. Как определять усилия в верхней части, если она не устойчива? Есть целая система и считаться должна целиком.
Пока посмотрел этот документ мельком, почти то, но не то - там чисто сваи без выступающей головы - интересен случай, когда сверху есть голова по сечению выступающая за контуры свай.
Книжка вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 17:32
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
что они там писали
https://dwg.ru/dnl/11382
Вы это, классику изучите сначала. Все уже придумано, до Вас... "Просматривать мельком" - это как-бы для академиков )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 19:29
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Книжка Посмотреть сообщение
там чисто сваи без выступающей головы - интересен случай, когда сверху есть голова по сечению выступающая за контуры свай.
Объясните, каким образом выступающая голова влияет на результат расчёта, чтобы была необходимость придумывать для неё особенную методику?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблемы расчета подпорных стен на свайном основании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 88 23.03.2021 10:31
Ищу программу POST по расчету подпорных стен dyen Расчетные программы 2 02.04.2014 12:04
Существуют ли рекомендации по расчету и проектированию металлических подпорных стен? Ivan3891 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.04.2014 11:16
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
Есть у кого-нибудь техкарты на прокладку трубопроводов (наруж.сети канализации и водопр) из чугуна на свайном основании? МираМираМира Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2012 01:07