14.01.2022, 14:17 | #1 | |
Обнаружил штробу в полу перекрытия
Регистрация: 13.01.2022
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2130
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
А вопрос то в чем?
.... если про снижение несущей способности - то надо смотреть схему опирания (не факт что в квадрате 2х1,5 несущие стены по контуру), определять тип перекрытия, армирование и рассчитывать. ... или вопрос как успокиться? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2022
Сообщений: 5
|
Цитата:
Скорее всего она операется на 2 несущие стены по бокам на расстоянии 330 см |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2022
Сообщений: 5
|
Тип перекрытия не могу сказать, дом ДСК есть фото плит при строительстве дома
|
|||
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
max414, просьба изменить название темы "Штроба в перекрытии" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
max414, ну тогда диагональность прокладки не вредит.... Из-за диагональности в каждом расчетном сечении плиты небольшой процент изьятия.
Да даже если бы нет, думаю для таких пролетов рабочая высота сечения изменилась бы незначительно. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2022
Сообщений: 5
|
Цитата:
Ну один пруток арматуры восстанавливать точно нет смысла? Варить или ещё что то? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
восстанавливать арматуру не имеет смысла. да и вообще волноваться по этому поводу тоже - обычное дело.. ) представьте, сколько таких штраб может быть в плитах ваших соседей |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где располагать рабочие швы бетонирования в капительном перекрытии | pbykov | Железобетонные конструкции | 10 | 16.03.2021 16:37 |
Входное отверстие вентканала в перекрытии (на потолке) допускается или нет. | Дима ПТО | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2020 13:08 |
Штроба в многопустотном перекрытии | Lims1 | Обследование зданий и сооружений | 48 | 13.02.2016 18:12 |
Как правильно смоделировать перепад в перекрытии? | Sappa | Лира / Лира-САПР | 15 | 24.12.2013 05:29 |
проем в перекрытии | сержант | Архитектура | 2 | 03.03.2011 11:25 |