Прокладка кабеля 10 кВ по чердаку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2018, 08:57 #1
Прокладка кабеля 10 кВ по чердаку
Denis2789
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114

Уважаемые проектировщики, не нашел подходящую тему. Никто не сталкивался с такой задачей, как прокладка кабеля в блок-боксе насосной станции из Сэндвич панелей. Причем, кабель необходимо расположить в подкрышном пространстве? Возможно ли такое?
Просмотров: 3596
 
Непрочитано 20.09.2018, 10:40
#2
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Лично я не встречал (и не стал бы прокладывать КЛ под кровлей, еще и здание из СИП).
Для ответа на свои вопросы, смотрите ПУЭ "ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ" от 2.3.25 и выше.
Например:
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (от-
крыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрыти-
ях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных пола
х.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 13:42
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Лично я не встречал (и не стал бы прокладывать КЛ под кровлей, еще и здание из СИП).
Все таки речь идет прокабель. А СИП это провод. Ну и топикстартека категорически не хватает схем и планов чтобы о чем то говорить. Открытая прокладка кабелей по чердаку возможна
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 17:29
#4
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


В моем ответе "здание из СИП - это структурная изоляционная панель". У Автора вопроса в "блок-боксе насосной станции из Сэндвич панелей".

10-ку по чердаку... Никогда не встречал.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2018, 19:00
1 | 1 #5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
кабель необходимо расположить в подкрышном пространстве
Зачем кабель 10 кВ насосной станции прокладывать в подкрышном пространстве.
Проложите этот кабель 10 кВ (по всей видимости кабель к высоковольтным двигателям насосов) как положено - от РУ-6 В непосредственно к насосу, минуя подкрышное пространство
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 13:18
#6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
В моем ответе "здание из СИП - это структурная изоляционная панель". У Автора вопроса в "блок-боксе насосной станции из Сэндвич панелей".
.
Offtop: Мой косяк. Читал не внимательно. Для электриков СИП это самонесущий изолированный провод
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2018, 21:51
#7
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Лично я не встречал (и не стал бы прокладывать КЛ под кровлей, еще и здание из СИП).
Для ответа на свои вопросы, смотрите ПУЭ "ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ" от 2.3.25 и выше.
Например:
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (от-
крыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрыти-
ях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных пола
х.

Так а в чем проблема такой прокладки? п.2.3.33 Такому способу не противоречит, подкрышное пространство это-же внутри здания, и вполне может соответствовать определению двойного пола, если бы это было перекрытие второго этажа. Единственное, что нужно выполнить прокладку с учетом некоторых факторов для соблюдения надежной эксплуатации, ну и выбор сечения кабеля должен выполняться с учетом выбранного способа прокладки.

Последний раз редактировалось powerchief, 07.10.2018 в 22:02.
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:07
#8
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Я бы наверное с Вами согласился, если бы оборудование располагалось на втором этаже, а так для оборудования расположенного на первом этаже, второй этаж это все таки потолок...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 11:24
#9
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Я бы наверное с Вами согласился, если бы оборудование располагалось на втором этаже, а так для оборудования расположенного на первом этаже, второй этаж это все таки потолок...
Это образно сказано, потому как название "подкрышное пространство" и " двойной пол" по конструктивным особенностям довольно похожи.
powerchief вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля 10 кВ по чердаку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабеля в опорах освещения Вячеслав С. Электроснабжение 22 03.02.2023 10:55
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Прокладка кабеля связи в земле (Московская область) AlPer Организация проектирования и оформление документации 0 12.07.2016 10:45
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55