| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен совет по армированию ленточного фундамента

Нужен совет по армированию ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2019, 11:20 #1
Нужен совет по армированию ленточного фундамента
Vlad8591
 
Регистрация: 16.03.2019
Сообщений: 2

Дали в работу такой проект (см. прикрепленные файлы), смущает армирование фундамента, как бы тонна десятой арматуры на двухметровый фундамент, на котором будут еще стены, перекрытия и т.п., не маловато ли?

Вложения
Тип файла: pdf сечения по фундаментам.pdf (299.0 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: pdf схема нагрузок.pdf (57.1 Кб, 76 просмотров)

Просмотров: 1080
 
Непрочитано 17.03.2019, 10:30
1 | #2
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


С точки зрения нагрузок здесь все не так сташно, на 16,7 т-м.п. 1,4м ширина подошвы как раз до 1,5 кг/см2 давление. Тут другое. Заармирована только подошва, что в принципе так и делается, но только при использовании сборных ФЛ (плиты для подошвы - армированные) и ФБС (стеновые сблоки неамированные). И очень часто по такой аналогии повторяют и ленточные фундаменты из монолитного бетона. Но. Мы не можем уложить бетонную смесь за один раз на таких гарабитах здания. Конструктивное армирование никто не отменял. Лично я на такие монолитные ленты в стенах устанавливаю конструктивную вертикальную и горизонтальную арматуру (от усадки, ползучести, для перерывов бетонирования).
Mari Frank вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2019, 17:52
#3
Vlad8591


 
Регистрация: 16.03.2019
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
С точки зрения нагрузок здесь все не так сташно, на 16,7 т-м.п. 1,4м ширина подошвы как раз до 1,5 кг/см2 давление. Тут другое. Заармирована только подошва, что в принципе так и делается, но только при использовании сборных ФЛ (плиты для подошвы - армированные) и ФБС (стеновые сблоки неамированные). И очень часто по такой аналогии повторяют и ленточные фундаменты из монолитного бетона. Но. Мы не можем уложить бетонную смесь за один раз на таких гарабитах здания. Конструктивное армирование никто не отменял. Лично я на такие монолитные ленты в стенах устанавливаю конструктивную вертикальную и горизонтальную арматуру (от усадки, ползучести, для перерывов бетонирования).
Спасибо за развернутый ответ. Сетки из десятой арматуры, вроде должно хватить и на второй слой, перестраховаться что ли, взять еще гладкой восьмерки, сделать из нее хомуты и на них связать второй слой. Еще не нравится, что бетонная подготовка без армирования, туда тоже надо хотя бы какую-то кладочную сетку. Что скажите?
Vlad8591 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен совет по армированию ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26