| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный ленточный фундамент по слою утеплителя

Мелкозаглубленный ленточный фундамент по слою утеплителя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2019, 05:34 #1
Мелкозаглубленный ленточный фундамент по слою утеплителя
Alllx
 
Регистрация: 09.01.2014
Сообщений: 13

Столкнулся с большим количеством толстых стен и нет желания тянуть монолит на 2.2 м промерзания, тем более, что подвал не предусматривается. Свайный фундамент исключен - нет доступа техники, буровые сваи - близко грунтовые воды. Дом 2-х этажный кирпичный. Если в качестве подготовки на площадке с пучинистыми грунтами использовать 150 мм пеноплекса под всем пятном застройки + 1.5 метра отмостки, возможно ли после сверху проектировать обычную мелкозаглубленную монолитную ленту?
Просмотров: 1552
 
Непрочитано 30.07.2019, 07:00
#2
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


есть такой документ СТО 36554501-012-2008 на эту тему. Там даже расчетные положение приведены по определению толщины утеплителя и ширины теплой отмостки.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 08:45
#3
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Есть ещё вот такое:
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
ВСН 29-85
Минсельстрой
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
Москва - 1985

https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5293/
__________________
Всё что тут написано придумано лично мной, кроме ссылок на нормативы и (с).

Последний раз редактировалось Kotafeer, 30.07.2019 в 08:59.
Kotafeer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 09:43
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


СТО 72746455-4.2.3-2016 Малозаглубленные фундаменты Техниколь
ТСН 50-303-99
Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах НИИОСП 1979
Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. НИИОСП 1985
ТСН МФ-97 МО Проктирование и расчет МЗФЛ в Московской области
ОСН-АПК 2.10.01.001-04 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов сельских зданий на пучинистых грунтах ЦНИИЭПсельстрой 2004
От Пеноплекса еще методичка есть
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 10:26
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Alllx Посмотреть сообщение
Если в качестве подготовки на площадке с пучинистыми грунтами использовать 150 мм пеноплекса под всем пятном застройки + 1.5 метра отмостки, возможно ли после сверху проектировать обычную мелкозаглубленную монолитную ленту?
Лучше сделать обычную мелкозаглубленную ленту с опиранием на подушку из непучинистого грунта. Но надо учесть, что нормы на устройство подобных фундаментов распространяются на строительство в пучинистых грунтах с нормативной глубиной промерзания до 1.7 метра. Если нормативная глубина промерзания больше, то строительство мелкозаглубленного фундамента считается экспериментальным.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный ленточный фундамент по слою утеплителя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса? PimAnton Основания и фундаменты 8 17.06.2016 11:36
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? UNIKum Основания и фундаменты 5 02.06.2009 22:29
Столбчетый или ленточный фундамент? Pyagay Основания и фундаменты 4 19.05.2009 18:57