Непрочитано 11.04.2019, 17:02
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,619

Добрый день.
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты регламентирует расчёт устойчивости основания, окружающего сваю.
Расчёт требуется выполнять, при этом если грунт окружающий сваю не проходит, то допустимо расчет повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности
если соблюдаются следующие условия (как я читаю СП 24):
при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована;
перемещения свай меньше предельно допускаемых значений (в ТЗ естественно нет предельных перемещений);
приведенная глубина свай aэ*l>2,5;
при новом значении необходимо проверить прочность сваи по материалу;
необходимо проверить перемещения сваи,
соблюдение условия (В.7, Расчет устойчивости основания, окружающего сваю).
При этом принятые в СП 24 коэф. К под большим вопросом, ведь они менялись от СП 52-102 к СП 24 довольно сильно.
Вопросы:
1) Кто-нибудь пользовался этой возможностью уменьшения К и пересчёта устойчивости в статике, без сейсмики ? Как оно ?
2) Сколько таких итераций по уменьшению К и пересчёту В.7 можно выполнить ? Я правильно читаю, что одну итерацию ? То есть уменьшить можно только 1 раз ?
3) В сейсмике, как вообще считать эту устойчивость ? Читал соседние темы, где живописали, что слагаемые формулы В.7 СП 24 это пассивное, активное и давление от сваи (вроде бы как, возможно).
Соответственно в сейсмике эти слагаемые изменятся. Активное давление или увеличится или уменьшится. Что будет с пассивным не знаю.
4) Имеет ли смысл в сейсмике считать устойчивость грунта вообще ? Всё-таки сейсмика, волны, все дела...

Заранее спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 5023
 
Непрочитано 05.09.2019, 13:24
1 | 1 #21
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Midas GTS NX, Plaxis 3D и тому подобный софт ... но это уже не совсем по "нормам".
Ну это вы про моделирование работы свай в грунте говорите. В midase есть варианты задания и динамической работы и спектрального расчёта на сейсмику, уж не знаю как учитывается там нелинейность (какой закон деформирования?). Только я не пойму, какие результаты вы получите (давление Сигма в масииве грунта?) и с чем их сравнивать?
То есть в СП 24 по пункту В.8 есть определение Сигма_z по формуле В.7. С ним что-ли сравнивать? А Фи и Цэ брать с учётом редуцирования на сейсмику...типа как для подпорных стен?
Имеется ввиду как реализовать проверку по пункту 12.2 даже с учётом инструментария для численного моделирования поведения работы фундаментов и грунтов?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 13:34
1 | #22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,039


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Midas GTS NX, Plaxis 3D и тому подобный софт ... но это уже не совсем по "нормам".
все уже есть - см. п.7.1.2, 7.1.2а СП 24.13330.2011.

ни одна из прог не даст нужного результата, это иллюзия. Хотя бы потому, что характеристики грунтов в сейсмике - мутная вещь.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 132 02.03.2024 17:20
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной? Кострома Прочее. Отраслевые разделы 8 20.11.2018 09:59
Проверка местной устойчивости стенки резервуара при днище не имеющем сплошного основания gad Металлические конструкции 7 16.06.2017 10:58
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ? Хаски Основания и фундаменты 41 26.04.2016 07:58