| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высокий простенок (а может быть столб)

Высокий простенок (а может быть столб)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2006, 23:33 #1
Высокий простенок (а может быть столб)
Koker
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 152

Нужен совет. На одной стороне фасада имеется большое остекление на высоту 7м (минуя перекрытие 2 этажа через 2-й свет), простенки остаются довольно маленького сечения, при этом после остекления опираются плиты мандсардного этажа. Ну это ладно, главный вопрос: не высоко ли 7м в свету? перемычку не поставить, остекление сплошное. При расчете на допустимую расчетную нагрузку получаю фи в худшем сечении больше 1. Кто сталкивался с таким и как решал?
[ATTACH]1160940804.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 3318
 
Непрочитано 16.10.2006, 01:13
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Непонятно, что за материал.. толщина стены и т.п..
Хотя если кирпич - можно усилить продольной арматурой или обоймой, ил сделать комбинированную конструкцию. В случае ж/б никаких проблем не вижу..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2006, 11:02
#3
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Материал кирпич, толщина несущей стены 38см. Так как её правильно считать?
Koker вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2006, 12:53
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


В СНиПе и пособии к нему есть все, и даже больше. А для начала надо проверить возможность такой стены в принципе - по соотношению высота/толщина..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2006, 13:35
#5
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
А для начала надо проверить возможность такой стены в принципе - по соотношению высота/толщина..
По табл. 28 СНиПа "Каменные и армокаменные..." с учетом коэффициента 0.6 из табл. 30 такой столб как раз на пределе по указанному соотношению, и то с учетом 20-% увеличения за счет армирования. А с учетом горизонтальной распределенной нагрузки без обойм либо перехода на ж.б. не обойтись.
Koker, может я чего-то не уловил, а что это за фи такое? В расчете центрально или внецентренно сжатых столбов присутствует только фи в смысле коэф-нт продольного изгиба, а он больше 1 не бывает по определению.
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2006, 14:00
#6
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


Спасиб за толковый ответ. Я как раз смотрел именно в этот параграф СНиПа, но с коэффициентами не мог определиться, но поводу фи, там ошибка вышла, когда считал как простенок внецентренно нагруженым, правильно фи (в сеч. I-I 0.689, в II-II 0.861, в III-III (1/3 высоты) 0,611)

ну обоймы проблемно поставить будет, все таки это не столб,а простенок, а вот ж/б пояс рассматриваю, хотя опять же, на отметке 7м у меня идет перекрытие, оно разве не будет связывать?
Koker вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2006, 14:33
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


При чем здесь пояс и перекрытие? Вам нельзя оставлять кирпичную кладку такой высоты без, по-крайней мере, продольного армирования, сказали ведь уже..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2006, 14:46
#8
Koker

инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152


ну в общем да,согласен, посчитал, на пределе (24.56...с учетом армирования)... а я могу же просто на этом участке стены (где начинаются витражи) сделать несущую стену 510,а в остальных оставить 380? Не могу я делать монолит, заказчик против...
Koker вне форума  