Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода?
Denchik
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170

Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите какое минимальное расстояние может быть от верха покрытия дороги до низа трубы газопровода (воздушного).
Дорога проходит по "аркой" воздушного газопровода.
Просмотров: 18643
 
Непрочитано 30.03.2013, 15:15
#2
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"
5.3.4. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330

СП 18.13330 "Генеральные планы промышленных предприятий"
6.25 Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:
а) в непроезжей части территории, в местах прохода людей – 2,2 м;
б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) – 5 м;
в) в местах пересечения с внутренними железнодорожными подъездными путями и путями общей сети – в соответствии с ГОСТ 9238;
г) в местах пересечения с трамвайными путями – 7,1 м от головки рельса;
д) в местах пересечения с контактным проводом троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) – 7,3 м;
е) в местах пересечения трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъездными путями для перевозки расплавленного чугуна или горячего шлака (до головки рельса) – 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов – 6 м.

P.S.: В старых нормах - те же цифры.
skkkk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2013, 17:15
#3
Denchik


 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170


Спасибо огромное!
А если шазопровод подземный? какое до него должно быть расстояние?
Denchik вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 02:47
#4
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Я так понимаю, что глубина заложения имеется в виду.
Тот же СП 62.13330.2011
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Футляры.JPG
Просмотров: 618
Размер:	71.3 Кб
ID:	100016  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Под дорогой.JPG
Просмотров: 651
Размер:	193.3 Кб
ID:	100017  
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 10:22
#5
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите какое минимальное расстояние может быть от верха покрытия дороги до низа трубы газопровода (воздушного).
А техусловия вам не выдали? Разве сейчас не запрещены воздушные газопроводы? Может быть вам напишут переустроить его в подземный?
 
 
Непрочитано 31.03.2013, 12:27
#6
kamus

ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.12.2009
Дальний Восток
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
...СП 18.13330 "Генеральные планы промышленных предприятий"
6.25 Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:
а) в непроезжей части территории, в местах прохода людей – 2,2 м;
б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) – 5 м;...
P.S.: В старых нормах - те же цифры.
Всё верно, точный ответ. Правда в проекте стараемся принимать не менее 5,5 м: из практики возможны разные случаи уменьшающие высоту 5,0 м - провис трубопровода, изоляции, облицовки, кроме этого бывают случаи ремонта дорожного полотна или устройство нового покрытия с увеличением отметок и т.п.
kamus вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 15:41
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Разве сейчас не запрещены воздушные газопроводы?
Нет, конечно.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 16:00
#8
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Цитата:
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Разве сейчас не запрещены воздушные газопроводы? Может быть вам напишут переустроить его в подземный?
ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления"

Цитата:
2.2.2. В проектах следует предусматривать, как правило, подземную прокладку газопроводов. Наземная и надземная прокладка газопроводов должна осуществляться при соответствующем обосновании.
Так что, могут и написать. В качестве обоснования могут послужить, например стесненные условия, вроде обширно развитой сети коммуникаций на данном участке, и то надо очень постараться обосновать, по крайней мере, в наших газораспределительных организациях. Чрезмерно высокая стоимость бурения под дорогой в сравнении с воздушной прокладкой, как правило, никого не волнует (ну кроме заказчика, разумеется)
skkkk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52