| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2021, 19:21
Как рассчитать армирование подошвы фундамента
Alena-15
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39

Здравствуйте. Подскажите литературу или как определить требуемое армирование подошвы столбчатого фундамента.
Просмотров: 12102
 
Непрочитано 07.03.2021, 10:31
#21
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Нужно считать на выкол согласно примечанию к табл. Г.1.
Пункт Г.20 написан неоднозначно, некоторые его трактуют как то, что можно неоднократно уменьшать расстояние между болтами на 2д, увеличивая анкеровку соответственное количество раз на 5д, некоторые - что п. Г.20 можно применять только один раз.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 10:54
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Бетон кл. 15
Фундамент просто "песня".
Ну кто так строит? (с).
Может сразу в БСК?
"Пособие..." тут вряд-ли поможет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 11:24
#23
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фундамент просто "песня".
Ну кто так строит? (с).
Может сразу в БСК?
"Пособие..." тут вряд-ли поможет.
Очень ,умно,с вашей стороны. Я человек маленький, начальство согласовало B15, сделали. Если свыше говорят куда ты B25 делаешь, его трудно укладывать.

Вы предлагаете Сваи в скалу забивать.
В общем спасибо в ковычках за советы.

Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 11:54.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 11:42
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Alena-15, дело не в В15, а в обозначении на чертеже. Что это за "бетон кл.15"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 08.03.2021 в 12:23.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 11:59
#25
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Alena-15, дело в В15, а в обозначении на чертеже. Что это за "бетон кл.15"?
Извините, это глупая опечатка. В чертежах кроме этого есть спецификация, где указано и класс, и морозостойкость и тд
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 12:09
| 1 #26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Offtop: Бахил когда вам что-то пишет - надо восхвалять и самоуничижаться. И отвечать "О величайший фундаментостроитель из фундаментостроителей". Хотя бы и из уважения, даже если он соврал. Хотя бы пока 5 лет не проработаете. Бардак.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 12:13
#27
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Бахил когда вам что-то пишет - надо восхвалять и самоуничижаться. И отвечать "О величайший фундаментостроитель из фундаментостроителей". Хотя бы и из уважения, даже если он соврал. Хотя бы пока 5 лет не проработаете. Бардак.
Ответьте, пожалуйста, что не то в фундаменте? Армирование? Или анкерный блок?
Я понимаю, что фундамент выглядит нелепо, но попросили уступы не делать из-за сложности опалубки. Проще залить побольше опалубки, чем городить.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Нужно считать на выкол согласно примечанию к табл. Г.1.
Пункт Г.20 написан неоднозначно, некоторые его трактуют как то, что можно неоднократно уменьшать расстояние между болтами на 2д, увеличивая анкеровку соответственное количество раз на 5д, некоторые - что п. Г.20 можно применять только один раз.
На выдергивание?
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 12:58
#28
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Ответьте, пожалуйста, что не то в фундаменте? Армирование? Или анкерный блок?
Я понимаю, что фундамент выглядит нелепо, но попросили уступы не делать из-за сложности опалубки. Проще залить побольше опалубки, чем городить.

----- добавлено через ~6 мин. -----

На выдергивание?
я не вникала особо что там у вас, но картинка от давления фундамента выглядит так 2021_03_07_12_49_58.png
поэтому если уступы получаются , то они там нужны , иначе не хватает бетона в том месте , где их нет.
Или может тогда рассчитывать надо по-другому. Но монтажникам надо сказать , что они инженерами не командует и сделать правильно.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 12:58
#29
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,005


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Вы предлагаете Сваи в скалу забивать
- я конечно не знатный фундаментостроитель, но на скале может быть отрыв фундамента? или это скала из какого-нибудь мела?

Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
К сожалению, в серии 1.412 таких нагрузок, как у меня нет
- на ваши, как-то подозрительные по соотношению момента к продольной силе, нагрузки конечно не будет, по-этому нужно искать с похожими и большими значениями нагрузок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2021-03-07_125501_meganorm.ru.png
Просмотров: 73
Размер:	401.3 Кб
ID:	235205  
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 13:05
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Ответьте, пожалуйста, что не то в фундаменте? Армирование? Или анкерный блок?
Там до армирования ещё куча расчётов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 13:13
#31
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Там до армирования ещё куча расчётов.
Какие расчеты? На сдвиг? Странно, почему экспертиза не придралась к такой конструкции
Короче, все плохо да?
Ко-нибудь, подскажите, как удалить тему. Помощи я не получила, только критику, и страшилки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
я не вникала особо что там у вас, но картинка от давления фундамента выглядит так 2021_03_07_12_49_58.png
поэтому если уступы получаются , то они там нужны , иначе не хватает бетона в том месте , где их нет.
Или может тогда рассчитывать надо по-другому. Но монтажникам надо сказать , что они инженерами не командует и сделать правильно.
Так там уступы не вырезаны. Бетона более, чем предостаточно. Наоборот широкий подколонник

Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 14:15.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 13:54
#32
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Какие расчеты? На сдвиг?
На отрыв. П. 5.6.26 СП22 и далее ?
Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Короче, все плохо да? Получается сверху мне изначально жали неверное указание
Ко-нибудь, подскажите, как удалить тему. Помощи я не получила, только критику, и страшилки.
Детский сад... Сделайте расчеты в соответствии с СП и пособием о котором говорилось в первом сообщении и ваша уверенность увеличится
Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Так там уступы не вырезаны. Бетона более, чем предостаточно. Наоборот широкий подколонник
Не обращайте внимания, можно без уступов, главное все правильно рассчитать и законструировать.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 14:05
#33
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Сделайте расчеты в соответствии с СП и пособием о котором говорилось в первом сообщении и ваша уверенность увеличится

и .

Если я все правильно делаю: N/A+d*p-(M+Q*h)/W=21/24+3,5*2-(126+7,7*3,5)/24=1,6 то есть отрыва нет
Да и что-то решить с болтами при расстояниии 170мм

Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 15:59.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 14:06
#34
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Какие расчеты? На сдвиг? Странно, почему экспертиза не придралась к такой конструкции
Короче, все плохо да? Получается сверху мне изначально жали неверное указание
Ко-нибудь, подскажите, как удалить тему. Помощи я не получила, только критику, и страшилки.

----- добавлено через ~2 мин. -----


Так там уступы не вырезаны. Бетона более, чем предостаточно. Наоборот широкий подколонник
Понятно , перерасход материала это тогда. Ну это дело хозяйское.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 14:15
#35
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Да и что-то решить с болтами при расстояниии 170мм
Вам в #14 написали, что делать.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 14:50
#36
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Какие расчеты? На сдвиг? Странно, почему экспертиза не придралась к такой конструкции
Короче, все плохо да?
Ко-нибудь, подскажите, как удалить тему. Помощи я не получила, только критику, и страшилки.
Вы не расстраивайтесь, почитайте ,что вам скинули , переспите с этим , а на свежую голову завтра уточните ,что будет непонятно. не надо ничего удалять.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 16:36
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Например ещё прочность слабого слоя, глубинный сдвиг, плоский сдвиг, спорное опрокидывание, трапециевидная эпюра, крен фундамента, отклонение башни 1/75 высоты от ветра и груза, в технологическом задании могут быть дополнительные требования.
Расчёт упора. Расчёт фундаментных болтов по СП 43. Их же на выкол по Рекомендациям к закладным деталям. Смятие под анкерной плитой внизу болтов.
Болты сгруппировать конструктивно.
Нежелательно учитывать боковое давление грунта, так как плохо уплотнят.

Толщина подошвы завышена, лучше до 450-600 мм ступенями. Где средняя сетка в подошве по СП 63 вроде бы.

Краны очень часто падают. Рекомендую коэф. запаса от 1,5 и выше. Хотя бы для анкерных болтов и по эпюре давления с креном.

Ещё ошибка в защитном слое.

И очень маленькая глубина заделки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2021 в 16:44.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 16:57
#38
Alena-15


 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39


Цитата: [Например ещё прочность слабого слоя, глубинный сдвиг, плоский сдвиг, спорное опрокидывание, трапециевидная эпюра, крен фундамента, отклонение башни 1/75 высоты от ветра и груза, в технологическом задании могут быть дополнительные требования.
Расчёт упора. ]

Я не разрабатываю КМ - анкерные болты рассчитал км-шик, у меня есть результаты расчета. Не поняла по поводу - болты сгруппировать конструктивно
По поводу защитного слоя - у меня указана привязка 30 и 70мм это к краю арматуры( возможно не видно на фото)
Расчёт на крен на скальном грунте?

Вы предлагаете запас в 1,5 раза в фундаменте? Тогда у меня будет фундамент 6м на 10м. В самом каркасе такой запас и есть, а вот в фундаментах не знаю нужен ли он такой

По поводу маленькой глубины заделки - это где? Двухветвевая колонна с анкерными болтами 56мм, там 1300 заделка

Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 17:13.
Alena-15 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 17:37
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Не поняла по поводу - болты сгруппировать конструктивно
У вас сгруппированы. Я не заметил.

По глубине заделки в вашем случае лучше перезапас.

На скальном основании делают песчаную подушку 300-500 мм или бетонную подготовку до скалы.

6х6 м это небольшой фундамент. А что нагрузки, разумно даны ? Похоже на правду ?
2 тс*30 м=60 тс*м=600 кН*м. * коэф. надёжности.
+ вес стрелы
+ ветер
Похоже на правду, но надо бы перепроверить нагрузки на фундамент.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
По поводу защитного слоя - у меня указана привязка 30 и 70мм это к краю арматуры( возможно не видно на фото)
а в снипе шо пишут ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2021, 17:58
#40
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


КМ-шик считает болты по прочности стали, т.е. подбирает их диаметр и марку стали. Обеспечить прочность болтов по бетону входит в зону ответственности кж. Выложите задание на базу и вид фундамента сверху.
Касательно принятой анкеровки. Окей, допустим, базовая анкеровка с учетом п. Г.20 - 20диаметров. Если сталь болтов Ст3, по СП 16 - 180МПа, бетон В15, получаем 20*(180/145)*(0,7/0,8)*56=1216мм, но если сталь болтов 09Г2С, имеем 20*(230/145)*(0,7/0,8)*56=1554мм, уже 1300 не хватает. Это я к тому, что нужно сесть и комплексно подойти к проектированию, расчет анкеровки дал просто для примера. В данном случае, из-за малого расстояния между болтами, нужно делать проверку на выкол.
Кстати, по тому же СП 43 п. Г.20
"Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм - для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм - для болтов диаметром более 48 мм."

Последний раз редактировалось Кореш, 07.03.2021 в 18:30.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58