| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2021, 19:21
Как рассчитать армирование подошвы фундамента
Alena-15
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39

Здравствуйте. Подскажите литературу или как определить требуемое армирование подошвы столбчатого фундамента.
Просмотров: 12192
 
Непрочитано 08.03.2021, 12:22
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Самое правильное делать по 1.412.
Сначала находишь размеры подошвы, дальше по серии принимаешь аналогичный. Можно без расчёта.
Основная ошибка - столбчатый фундамент запроектирован как плитный.
Ну и анкерные болты, за исключением диаметров, полностью на КЖ: анкеровка, расстояние до грани и т.д.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2021, 15:46
#42
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Всех милых дам с 8 Марта..
Alena-15
1. Запросите у разработчика КМ список всех РСУ/РСН и выбирайте необходимые самостоятельно. В зависимости от вашей конструкции фундамента.
2. Определитесь с используемыми нагрузками (1-я, 2-я группа предельных состояний) и где они используются.
3. Определитесь необходимо или нет учитывать эксцентриситет вертикальной нагрузки относительно центра подошвы, подколонника.
4. Определитесь с отметками пола/земли внутри/снаружи и в дальнейшем пользуйтесь ими.
5. Изучите 2-й абзац п.5.6.27 СП 22.13330.2016.
6. ГИПу вопросы не задавайте и его мнение не слушайте. Определитесь какой класс бетона соответствует принятой морозостойкости (F150/F200), без спец. добавок.
7. Плитная часть в одну ступень - нормально, кто будет предлагать 2 ступени и более - см. п.6.
8. С армированием плитной части вам ответили - учитывать п.10.3.6 СП 63.13330.2018.
9. Спаренные фундаментные болты рассматривайте как один с приведенным диаметром - по аналогии с последним абзацем п.10.3.5 СП 63.13330.2018.
10. Изучите СП 63 на предмет конструктивных требований к армированию, анкеровке, предотвращение образование трещин при твердении смеси.
11. Воспользуйтесь простыми программками типа ЗАПРОС, Арбат, Фундамент, ФОК.
12. Фундамент желательно армировать сетками. Изучите требования к сварным швам, их различие. В противном случае принять все решения для вязаной арматуры.
13. Укажите рабочий шов.

Последний раз редактировалось olf_, 08.03.2021 в 16:08.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2021, 22:04
#43
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Цитата:
9. Спаренные фундаментные болты рассматривайте как один с приведенным диаметром - по аналогии с последним абзацем п.10.3.5 СП 63.13330.2018.
Сомнительная идея. Если так рассматривать полностью нагруженные болты, то они не понесут по прочности.
По моему по п. 4.7 Рекомендаций по проектированию закладных деталей посчитать правильнее, и в соответствии с нормами, приняв анкеровку не менее m1*m2*20*d, как писали выше.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 00:36
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Сомнительная идея. Если так рассматривать полностью нагруженные болты, то они не понесут по прочности.
- пособии по анкерам про парные анкера ерунда двусмысленная написана, а в этой идее есть смысл. Можно и как закладные посчитать и принять вариант с большей заделкой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 01:59
#45
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Да, площадь та же выходит, ошибся, но как закладные ближе к требованию норм.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 08:46
#46
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
По моему по п. 4.7 Рекомендаций по проектированию закладных деталей посчитать правильнее
А по моему всем необходимо знакомиться в первую очередь с областью применения/распространения - п.1.1 Рекомендаций от 01.01.1984.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 09:47
#47
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Хорошо. Отложим Рекомендации в справочную литературу, считаем по п. Б.4 приложения Б СП 63.13330.2018.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 10:19
#48
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Плохо..

Отложим все где нет намека на учет динамических нагрузок.
Автору необходимо отстреляться по приложению Г СП 43, с приведенным диаметром фундаментного болта. Далее "разделить" приведенный на два спаренных. Этого вполне достаточно.

Последний раз редактировалось olf_, 09.03.2021 в 10:26.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 11:36
#49
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


При чем тут динамические нагрузки?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 11:51
#50
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#3
Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Может ли получиться армирование подошвы d12 с шагом200мм, если фундамент 6*4м и нагрузки n=35т, M=150тм (это момент в уровне подошвы), так как есть кран.
Ничего не смущает?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 11:57
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
n=35т, M=150тм
- e=150/35=4,3 м Нужна подошва со стороной (5-6)*e=20-25 метров.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 12:13
#52
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


eilukha,
У подошвы фундамент подгружается вертикальной силой от св и грунта на уступах.... Посчитал по данным тс (на коленке), отрыва нет, ну да надо более точно пересчитать.
Другое дело, что сильно уж большое соотношение M и Q, казалось бы от Q вклад должен быть весомее, ну да это не вопрос к тс.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 12:23
#53
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Почему крановая нагрузка на фундаментные болты будет считаться динамической? В СП 20 нигде нет упоминания для использования коэф. динамичности для нагрузок крепления колонн к фундаментам. К примеру, подвесные пути кранов и талей успешно крепятся к ж.б. балкам перекрытий через закладные.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 12:24
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
св и грунта на уступах
- сказано же в уровне подошвы, значит, учтено уже.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 14:28
#55
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


eilukha, наверное описка, собственный вес будет порядка 6*4*3.5*1.9=170т

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
Прикладываю разрез. Нагрузки в уровне колонны: N=35т, Q=7,7т, M=125тм.
В #5 наверное более правильно
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 07:49
#56
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#53
манипуляции, подтасовки, троллинг.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 08:28
#57
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Расположить арматуру ближе к гране бетона вдоль короткой стороны - 4м, потом на нее вдоль длинной стороны - 6м (поменять местами на сечении). Защитный слой 40мм сделать в верхней и нижней зоне, или 50мм до центра тяжести арматуры. Если посчитать отпор грунта p_max=N/A+(M+Q*h)/W=(35/4*6)+(125+7.7*2.45)/(4*6^2/6)=7,45тс/м2. Берем ширину фундамента 1м, погонная нагрузка на уступ 7,45тс/м2*1м=7,45тс/м. Момент изгибающий в месте грани сопряжения с подколонником q*l^2/2=7.45*2.875-(3.12/2)=7.45тс/м*1.315м*1.315м/2=8,47тс*м. Рабочая высота сечения h_0=0,95м. Примерная площадь арматуры на 1м ширины фундамента A_s=M/R_s*0.9*h_0=8.47/3.6*0.9*0.95=2,76см^2. Соответственно армируем 5шт. диаметром 10мм с шагом 200мм, площадь сечения арматуры 3,93см2. Процент армирования (3,93/95*100)*100%=0,0413%<0,05% по минимальному проценту армирования = 95*100*(0.05/100)=4,75см^2. 4.75/5шт.=0,95см^2 один стержень. Соответственно 12мм арматура A_s(1шт.)=1,131см^2*5=5,65см^2>4,75см^2. Значит может быть такая арматура, минимум 12мм с шагом 200мм.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Диаметр вот этих болтов маленьких и больших сколько мм?
Имхо, забыли посчитать на раскрытие трещин.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 08:31
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Там трещин не будет даже без арматуры при таких размерах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 09:01
#59
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Там трещин не будет даже без арматуры при таких размерах.
Честное слово даете? Предлагаю внести в нормы пункт: если инженер дал честное слово, что трещин не будет - проверять конструкцию на раскрытие трещин не требуется.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2021, 09:08
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если требуемый процент армирования меньше минимального, то бетонное сечение прочнее железобетонного. Естественно, трещин при этом нет.

Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2021 в 09:56.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58