| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.09.2015, 16:23 | #1 | |
Нужна критика проекта кровли (большие свесы)
Регистрация: 23.09.2015
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 5533
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
Насчет сухаря между стропилом и мауэрлатом - допустим я увеличу его сечение до 150*50, это номально? Объясню почему изначально с этими сухарями - просто свесы очень большие, и не хотелось уменьшать сечение стропил за счет врубки. И если все же считаете нужным без сухаря сразу на мауэрлат ложить - может ряда 2-3 полнотелым кирпичом поднять уровень под мауэрлат? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Надо нормальную проверенную опору на мауэрлат делать, подрезку по расчету не более 1/4 высоты сечения. В предлагаемом решении в поперечном сечении не получается жесткой треугольной системы, а какой то механизм с опорой на податливые гвоздевые опоры. Кроме того короткие обрезки досок имеют свойство раскалываться при забивке в них гвоздей.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Потом вертикальные опорные элементы кровли в виде каких-то отдельных не связных друг с другом рам. Я бы объединил их в единую пространственную конструкцию, для удобства монтажа. Большие вылеты кровли не сложно сделать если длинная стропильная нога. В угловых зонах маленькая стропильная нога и большой вылет необходимо придется металлические узлы , что бы удержать элемент
И не забыть продухи в наружной стене сделать и положить пароизоляцию на ж/б плиту. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
на последних к накосным ногам стропилах кобылки сделать двойные, объединить кобылки накосной ноги и стропил лобовой доской (например 200х50) и скорее всего металл не нужен будет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Насчет пролетов не понял. Какие пролеты? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Решил поднять парапет. Подскажите, достаточно будет 380мм кирпичной кладки ряда 2-3 или обязательно монолитный пояс? Ну, и все же насчет таких свесов - достаточно одной стропильной ноги 50*200 с консолью 1,8м под 20 град при том что сечение будет уменьшено врубкой в мауэрлат или все же усиливать аля "кобылками" 50*200 метров 3? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Цитата:
Зачем вообще кобылки делать, если у вас стропила выходят за мауэрлат. Классически стропила заканчивается на мауэрлате, дальше выпускается кобылка. Если свес большой - можно сделать двойные кобылки. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Если мауэрлат лежит "не в кладке", как лежень, то предпочтительней использовать вместо бруса доску 50х150, или 50х200. Она не опрокидывается и выполняет те же функции. Так же ее можно закрепить к основанию анкерными болами или другими анкерами.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |