Закрепление сборного ригеля на монолитные стены
инженер-конструктор
Волгоград
Регистрация: 31.03.2007
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 5076
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
У вас ж.б. плита покрытия жестко (связи аж по всем шести степеням свободы!) закреплена по контуру, в том числе и в узлах опирания ригелей. Это вот так и на самом деле будет делаться?
Если у вас шарнирное опирание плиты на контурные опорные конструкции (допустим - кирпичные стены), то для вашей приближенной модели оставляют связи только по Х, У, Z, ну еще по UZ можете закрепить. (И то еще большой и интересный вопрос - удерживает ли кирпичная стена монолитную ж.б. плиту от выдергивания!) Абсолютно жестко плиту вам все равно на опорах не заделать - сама опорная конструкция податлива. Тогда и моделируйте сами вот эти опорные конструкции контура плиты. С ними плиту можете соединять жестко. Вы твердо уверены, что у вас там будет реально обеспечено жесткое соединение плиты с опорными конструкциями по контуру плиты, ну т.е. будут загнутые в тело плиты выпуски арматуры и т.д. ? Что касается моделирования опирания ригеля на монолитные стены. Я считаю, что в реальности мощный ригель можно жестко опереть только на колонну или на пилон. Наверняка у вас там довольно тонкие ж.б. стены. А пытаться в такую стену жестко заделать ригель - самообман. В месте примыкания ригеля к стене вы в ней получите очень мощное армирование. Вы его обеспечите? Ригель просто будет выламывать кусок тонкой стены и сам себе устроит шарнир. В результате - весьма ощутимые трещины как в ригеле, так и в ж.б. плите покрытия. Ну и прогибы приличные. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2007
Волгоград
Сообщений: 23
|
Это действительно обеспечится т.к. стены на которые опирается это покрытие толщиной 700 мм и арматуру покрытия заведем на максимальную длину анкировки 41 диаметр.
Стены как Вы уже поняли монолитный железобетон Цитата:
Ригели опираются на мощные пелястры, армированные соответствующим образом. Ригель закреплен на них с помощью приварки к закладным деталям, а затем обетонирован монолитным покрытием.
__________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!:crazy: |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Я считаю, что при жестком соединении усилия должны плавно перетекать с арматуры плиты (ригеля) на арматуру стен, т.е. нужны гнутые переходные стержни от вертикальной арматуры стен к горизонтальной арматуре плиты (ригеля). У вас ведь не только плиту надо жестко со стенами соединить, но и стены с плитой! Цитата:
Ну если вы твердо уверены, что ригель жестко соединен с пилястрами, то так и моделируйте. Зачем тогда вам шарниры? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2007
Волгоград
Сообщений: 23
|
Толщина стен принята по условиям биозащиты а не прочности.
Цитата:
Пробовал, результат не меняется.... Вопрос мой следующий.... А вот в последнем Вашем суждении я не уверен... Ригель серийный и рассчитан на шарнирную схему, да и фактически он защемлет от горизонтальных смещений и не более.....Поэтому я и хочу получить привычную эпюру моментов как при шарнире - от нуля и в низ.
__________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!:crazy: |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Вот если вы вообще не будете опирать плиту на продольные стены, тогда и получите привычную для вас "эпюру моментов - от нуля и вниз". Ну и еще такая гипотеза - в приопорной зоне ригеля плита срабатывает как накладка по верхней поверхности ригеля. Тогда этот надопорный участок плиты полностью растянут (ну если хотите - изогнут и растянут) и появление нижней арматуры в плите на этих участках не удивительно. Опорное сечение ригеля пытается повернуться, а плита не пускает - вы же соединили ригель со стеной через плиту. Хотя сам ригель от стены отрезан. Ваш сборный ригель, наверняка, имеет преднапряженную арматуру и тогда его деформативность совсем не такая как вы задали. Последний раз редактировалось Leonid555, 27.02.2012 в 08:55. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Монолитные стены подвала | Sai | Железобетонные конструкции | 46 | 04.06.2011 18:43 |
Узлы армирования сопряжений ригеля и стены | Zimin | Железобетонные конструкции | 8 | 20.11.2008 19:27 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Сборно-монолитный каркас (стены монолитные, перекрытия сборные), в условиях сейсмики | Sined_Od___ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.04.2008 23:02 |