Непрочитано 17.11.2009, 09:51 #1
Узел опирания двутаврового прогона
Юный ПГС-ник
 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73

Здравствуйте!
Требуется закрепить на ферме прогон из двутавра, работающий как прогон и распорка по фермам. Вопрос: такой узел пойдет или есть более простые решения?
P.s. Заказчик отмел узел с гнутой пластиной.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
uzel.dwg (289.3 Кб, 1149 просмотров)

Просмотров: 5220
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:08
#2
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


опорной пластины в узле фермы не хватает
leeexa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 10:11
#3
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


прогон же опирается на полку крепежного уголка.
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:11
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Мне кажется такой узел не совсем хорошо для полки уголка пояса. Прогон мощный, а стенка пояса 8мм, не знаю, не знаю...
А ну да, перекрыть узел пластиной 12мм (ну или сколько там, посчитать что-ли) и на нее уже класть прогон в таком виде
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:21
#5
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


посмотри серию по фермам из уголков мож че интересого найдешь
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:24
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Известно, что закрепление опорного сечения от вращения улучшают работу балки.
В этом плане у Вас плохое закрепление от вращения, т.е. поворота вокруг продольной оси.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:25
#7
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Есть хорошая статья "Связи в промзданиях" автор Кирсанов.
выложена в download http://dwg.ru/dnl/3364.
Там рассмотрен такой случай(см.вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: прогон-распорка.jpg
Просмотров: 648
Размер:	29.0 Кб
ID:	29020  
builder_junior вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 10:27
#8
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


В серии прогоны швеллерного типа(.
волнует не отгиб поясного уголка,а само решение узла крепления.
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:28
#9
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Зачем придумывать, вот скрин из книги
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.jpg
Просмотров: 579
Размер:	36.2 Кб
ID:	29021  
611611 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 10:41
#10
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


Вращение как раз и волнует! А также работа уголка при изгибе прогона!
А вертикальное перо не препятствует вращению?
Изначально такой узел хотел, но очень сложно получается!

Гнутый элемент не хочет заказчик+ вопрос по такому узлу: он воспринимает продольную силу в прогоне?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
uzel2.dwg (343.8 Кб, 923 просмотров)
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:48
#11
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


А чем вращаться будет прогон? вообще-то у прогона возможно только потеря устойчивости из плоскости, но тут покрытие обычно служит раскреплением.
Да, и еще, я когда-то сам мучался по этому вопросу, считал все и у меня результаты получались такие, что двутавр примерно равен швеллеру по несущей способности. Подумайте, металл съэкономите.
По узлу 2 - воспринимает продольную силу, от чего ж ему не воспринимать.
611611 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 10:51
#12
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


К сожалению, ограничен сортаментом заказчика!
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 12:14
#13
CaJlara


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 9


по узлу 2, второе ребро можно не делать
CaJlara вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 15:27
#14
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
К сожалению, ограничен сортаментом заказчика!
А, ну нормальная ситуация.
И еще вопрос - узел 2, ведь его технологически сложнее выполнить, нежели узел с гнутой пластиной
611611 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 11:14
#15
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


Верно! Для нормальных людей!
Про продольную силу: я имел ввиду узел с гнутой пластиной!
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 16:17
#16
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Конечно, и с гнутой держит. Тут в чем еще нюанс, если шаг ферм 6м, то прогон можно неразрезной 12м.
611611 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания двутаврового прогона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания балки и прогона Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 17:18
Узел опирания прогона на балку(под углом) Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2008 13:44