Непрочитано 08.06.2010, 14:12 #1
Как рассчитать ленточно-столбчатый фундамент под ж.б каркас?
zuhe
 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 13

Задача: упростить и удешевить конструкцию.
Стены: пеноблок.
Регион: 60км на юг от Москвы
Грунт: глина

Что скажете про такой вариант? Не критикуйте сразу, лучше предложите что можно улучшить. Поэтажные планы прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 011_plan_resize.jpg
Просмотров: 352
Размер:	84.0 Кб
ID:	40450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10-resize.jpg
Просмотров: 298
Размер:	98.2 Кб
ID:	40452  

Просмотров: 7033
 
Непрочитано 08.06.2010, 14:48
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пока только картинки нечего улучшать.Написано стены пеноблоки, а расчет жб каркас?Перекрытия какие-деревянные монолит?Фундамент наверное монолитный сенточный ростверк со столбами по углам здания.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 17:05
#3
zuhe


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 13


А какие данные нужно указать? Перекрытия и фундамент - монолит. Крыша -ондулин с минеральным утеплителем.
zuhe вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 17:54
#4
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zuhe Посмотреть сообщение
Крыша -ондулин с минеральным утеплителем.
Сначала выучи перед зачётом, что такое крыша, а что - кровля! Потом заходи на форум.
 
 
Непрочитано 08.06.2010, 18:02
#5
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Сначала выучи перед зачётом, что такое крыша, а что - кровля! Потом заходи на форум.
Человек наверняка никакого отношения к строительству не имеет и строит для себя, а Вы на него так набросились.
С первого сообщения ясно. что человек даже элементарного не знает и обратился к профессионалам. Вот.

zuhe, Какая толщина стены планируется !??! Монолитное пеекрытие не есть хорошо для пенобетона, да и пенобетон в качестве несущей конструкции не есть хорошо!
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 18:21
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от zuhe Посмотреть сообщение
Задача: упростить и удешевить конструкцию.
Стены: пеноблок.
Регион: 60км на юг от Москвы
Грунт: глина

Что скажете про такой вариант? Не критикуйте сразу, лучше предложите что можно улучшить. Поэтажные планы прилагаю.
Тоже дам совет - чисто дружеский без всяких намеков и оскорблений (уверен - Вы знаете много такого, чего не знаю я).
Лучше всего посоветуйтесь на месте со знакомыми строителями или знакомыми проектировщиками.

Это форум - тут ничего полезного для себя Вы не найдете.
Так только, если Вам поговорить....

Последний раз редактировалось таи, 08.06.2010 в 18:27.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 18:50
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...Это форум - тут ничего полезного для себя Вы не найдете.
Так только, если Вам поговорить....
Вот те раз...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 19:28
#8
zuhe


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
zuhe, Какая толщина стены планируется !??! Монолитное пеекрытие не есть хорошо для пенобетона, да и пенобетон в качестве несущей конструкции не есть хорошо!
Толщина стены из пеноблоков планируется 30 см. Конструкция по аналогии с монолитно-кирпичной (несущие не стены, а колонны). Как же мне объяснить чтобы меня поняли?
Помогите сформулировать задачу: мне нужно расчитать где колонны должны быть для распределения нагрузки, какая толщина перекрытий и арматуры. Какие нюансы использования такого фундамента как на картинке (ленточно-столбчатый связанный ниже уровня промерзания) и как лучше сделать дренаж.
zuhe вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 19:45
#9
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zuhe Посмотреть сообщение
Конструкция по аналогии с монолитно-кирпичной (несущие не стены, а колонны)
Тогда Вы всё правильно спрашиваете. Чем больше информации Вы дадите, тем скорее Вам помогут. Даже если Вы опишите всё своими словами, то это будет намного лучше, чем информация из поста №1.

А кто это всё делать будет !?!? Таджики или нормальная фирма !?!?
Если фирма, то лучше советоваться с ней, потому как ничего особенного в вашем здании нет и они скорее всего подберут какое-нибудь "типовое" решение.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 19:51
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от zuhe Посмотреть сообщение
Задача: упростить и удешевить конструкцию.
Стены: пеноблок.
Регион: 60км на юг от Москвы
Грунт: глина

Что скажете про такой вариант? Не критикуйте сразу, лучше предложите что можно улучшить. Поэтажные планы прилагаю.
Если у вас подвал - заливайте монолит или гоните ФБС в качестве фундамента и стен подвала, что в вашем регионе дешевле - скажут строители, а по конструктиву дома - дешевле всего сделать перекрытие и кровельные конструкции деревянными.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 20:08
#11
zuhe


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
А кто это всё делать будет !?!? Таджики или нормальная фирма !?!?
Я не знаю где люди берут деньги, которые запрашивают фирмы, но у нас хватит только на таджиков. Поэтому надо убедиться, что по расчетам все ОК. Я видел монолитно-кирпичные сооружения с сечением колонн 30см. и шагом около 4м. но хочу подстраховаться строительными формулами. Из фундаментов ростверк дешевле и удобнее, поэтому предпочитаем его (со связкой ниже уровня промерзания).
zuhe вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 20:53
#12
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Формулы, формулами, а таджики, таджиками. Никакие формулы не спасут от неграмотных "строителей". А монолитный железобетон довольнотаки сложная вещь на всех этапах...
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 21:21
#13
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zuhe Посмотреть сообщение
А какие данные нужно указать? Перекрытия и фундамент - монолит. Крыша -ондулин с минеральным утеплителем.
Я же сегодня в телефонном разговоре все объяснил, что от вас требуется. Объяснил популярно не как "терапевт", а как что-то знающий в этом. На этот случай более чем популярный совет высказан в посте №7.
Поймите, что это не просто как нибудь "Здравствуй до свидания" и не в тети Прони в огороде. Все должно быть положено на бумагу профессионалом, естественно получив от вас в письменном виде задания или пожелания. Вы же пытаетесь услышать, получить на этом уважаемом форуме утвердительные слова в свой адрес типа - верная мысль, стройте. Если хотите получить нормальный, качественный и удобоваримый ценовой результат, приглашайте профи.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 03:36
#14
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Не знаю, как оно в Вашей местности - а у нас сначала нужно заказать разработку проекта (проектной организации с лицензией), согласовать и утвердить его (это все стоит денег), а потом только строить. Кто так не сделал - хотел сэкономить - потом месяцами бегает по разным инстанциям, тратит деньги и время на то, чтобы узаконить построенное. И проект (на уже построенное!) все равно приходится заказывать, и платить за разработку. Только это уже обходится ощутимо дороже. Не говоря уже о допущенных принципиальных ошибках в конструкциях.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 04:33
#15
zuhe


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Не знаю, как оно в Вашей местности - а у нас сначала нужно заказать разработку проекта (проектной организации с лицензией), согласовать и утвердить его
Одно другому не мешает. Бумажки будем параллельно оформлять. Лето коротко.
В приложении внешний вид дома, стены и фундамента + поэтажный план.
Будет ли работать такой фундамент? Какие нюансы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13-2.jpg
Просмотров: 130
Размер:	28.0 Кб
ID:	40515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11-3.jpg
Просмотров: 193
Размер:	28.6 Кб
ID:	40516  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15-2.jpg
Просмотров: 177
Размер:	38.9 Кб
ID:	40517  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16-1et.jpg
Просмотров: 146
Размер:	40.2 Кб
ID:	40518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16-2et.jpg
Просмотров: 107
Размер:	25.5 Кб
ID:	40520  


Последний раз редактировалось zuhe, 09.06.2010 в 05:00.
zuhe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать ленточно-столбчатый фундамент под ж.б каркас?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51